Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Krby a kamna > Maximální nastavení bojleru

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.72.149 (?)
13.2.2016 14:30

Máte pravdu, těch 85 C tam je pro dosažení max. kapacity boileru. Protože je dle normy max. teplota TUV 65°C, proto se musí nainstalovat směšovací ventil, který se nastaví na max. teplotu 65°C. Pokud by se měla provádět termická dezinfekce, pak se musí tento směšovač přemostit. Termická dezinfekce, když se provádí, tak jednou za čas. Leginelou se v případě rodinných domků nemá cenu moc vzrušovat. Jednak legionelou se nakazí vdechováním aerosolu a jsou ohroženi lidé s významně sníženou imunitou. To je nebezpečné zejména po transplatacích a p. kdy je imunita snížena uměle. Dále v rodinných domcích jsou většinou dozvody TUV malého rozsahu a dochází k jejich pravidelnému vyplachování odpouštěním TUV.

FO

Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
To máte pravdu.Při stavbě nového domku bych ..., host, 15.2.2016
je to vaš problém ja bych to takle vživotě n..., host, 14.2.2016
Já se rozhodl pro jiný přístup.Neříkám že le..., host, 14.2.2016
V našich podmínkách se používají sprchové hl... , host, 13.2.2016
Máte pravdu, těch 85 C tam je pro dosažení m..., host, 13.2.2016

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.162.169 (?)
2.2.2016 9:47, počet návštěv: 4566
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den,

nastěhovali jsme se do nového bytu a na bojleru visí nálepka: Maximální nastavení bojleru: 3!

Nevíme co to znamená, ani majitel ne, ale takové nastavení nám nestačí.

Chtěl bych se zeptat, jaká by mohla být možná poškození bojleru a co by se mohlo při nejhorším stát, kdybych bojler přepnul na čtyřku. Je to Ariston, myslím, že 60l.

Připojit reakci   
   

Maximální nastavení bojleru


IvanHorseman (87) - xxx.xxx.78.117 (?)
2.2.2016 14:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Předpokládám, že číslici 3 odpovídá nějaká teplota - např 50°C. Nastavením na 4 by se zvýšila požadovaná teplota např na 60°C. Důvodů může být několik - malé děti mají citlivější pokožku a mohly by se opařit. Obdobně to platí pro vězně, kdy ve věznicích je teplá voda výrazně studenější - aby si vězni "nevyrobili" spáleniny. Pokud je termostat originál tak nevidím důvod omezení rozsahu. Jen mne pak napadá pokud by byla osazena u bojleru expazní nádoba, tak při vyšší cílové teplotě by mohl začít kapat pojistný ventil. Dalším důvodem mohla být snaha předchozáho majitele šetřit a zbytečně netopit na příliš vysokou teplotu / vyšší teplota= vyšší tepelné ztráty bojleu/ a měl vyzkoušeno, že na trojku mu teplá voda vystačí. Vy, pokud máte vyšší spotřebu budete muset zvěšit bojler, nebo zvýšit nastavenou teplotu- 60 L bojler je tak sotva pro 2 osoby
IvanHorseman

Připojit reakci
   

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.225.68 (?)
2.2.2016 21:13
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Souhlasím, je to výsledek nějakého svérázu toho, kdo to tam pověsil. Termostat v bojleru má stejně jen dvě polohy - zapnuto/vypnuto, takže to ani nemůže souviset se zatěžováním přívodního el. vedení.

60 l je zhruba na jednu vanu horké nebo dvě necelé vany "příjemně teplé" vody, záleží na tom, jakou má teplotu přitékající studená voda.

Připojit reakci
   

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
2.2.2016 23:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nejvyšší stupeň na boileru je vždy sanitární. Pouští se jedenkrát za měsíc na jedno nabití. Přitom dojde k nahřátí (nabití) vody v boileru na 75-78°C což je pasterační teplota která pak rozvod TUV sanituje proti legionele a jiným chuťovkám.

Pro zvýšený odběr se nastavuje druhý nejvyšší stupeň. Ta trojka bude zpravidla ECOrežim, kdy boiler dává nejlepší poměr ceny spotřebované energie ku komfortu pro doporučenou velikost odběru vody.

Pak je jednička jako "protimrazová funkce" a dvojka jako režim "dovolená" tak, aby jste v případu příjezdu z dovolené měli k dispozici vlahou vodu (cca 30-35°C teplou).

V žádném z režimů, tedy ani při sanitaci, nemůže dojít k poškození Boileru. To by mohlo nastat jedině v případě nesprávné montáže v kompinaci se selháním pojistek (pojistný termostat nemáte šanci přenastavit, porucha pojistného ventilu vede většinou k jeho protékání).

Připojit reakci
      

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.54.124 (?)
6.2.2016 15:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Díky za vyčerpávající odpověďi
Připojit reakci
         

Maximální nastavení bojleru


jirka-k (136) - xxx.xxx.25.89 (?)
7.2.2016 8:51
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

je tady ještě problém tvorby vodního kamene. ten se výrazně tvoří od teplot asi 64 stupnů více. Takže tam, kde mají tvrdou vodu, platí rada praktiků: nahřívat na teplotu, kterou ještě ruka snese a ne více. Omezí se tvorba kamene, prodlouží životnost ale je menší zásoba vody k okamžité spotřebě, protože při mytí téměř nepřidáváte studenou.

Připojit reakci
            

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
7.2.2016 19:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Blbost. tvorba vodního kamene se neomezí, protože topnou spirálu musíte nahřát vždy nad teplotu náplně. U elektrického to je buď topí nebo netopí. omezení tvorby vodního kamene je možné jen u nepřímotopného boileru natápěného plynovým kondenzačním kotlem, pokud nastavíte že kotel bude natápět vodou teplou na výstupu z hořáku na 64°C a na zpátečce 52°C. To však při míchání vody ve směšovací baterii znamená dvojnásobnou spotřebu TUV a snížení přímého obběru studené. U elektiky naopak při nastavení na 68°C dochází k vločkování vodního kamene v objemu vody a topné těleso je tak čistší než při nastavení teploty TUV na 55°C, kdy k tvorbě vodního kamene dochází pouze na topné spirále a z důvodu delší doby natápění většího množství odebrané TUV je tvrdého inkrustu více. Prakticky to znamená, že bez ohledu na styl natápění boileru je potřeba odkalit vločky vodního kamene minimálně 1× za 2 roky.

Připojit reakci
         

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.91.178 (?)
9.2.2016 23:05
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Odpověď je vyčerpávající ale nepřesná.Asi bude i záležet na značce bojleru.Já mám označení * proti zmrznutí,1 teplota 38°80.L, E jako eko 60°vznikne 140 L 38°teplé vody,2 85°dá 200 L vody 38°teple.Teplota a množství bude jen orientační ty termostaty nejsou přesné.Doporučuji dát do vyhledávače typ bojleru a hledat návod.Někdy se dá dohledat i u starších výrobků.

Připojit reakci
      

Maximální nastavení bojleru


Peter Stefun (27) - xxx.xxx.168.82 (?)
11.2.2016 20:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zaujala ma informácia o sanitácii TUV vysokou teplotou raz za mesiac. Je na to nejaká norma, resp. zákon?

Bývam v malej bytovke (32 bytov), máme vlastnú kotolňu s prípravou TUV v 2000 l zásobníku, plastové rozvody TUV s cirkuláciou. Pokiaľ viem tak žiadna sanitácia zvýšenou teplotou sa tu nikdy nerobila. Je to v našom prípade nevyhnutné?

Připojit reakci
         

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.0.146 (?)
11.2.2016 21:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

na kotelně kdo ohřal užitkovou nad 55 stupnu šel domu bez premiji

Připojit reakci
            

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
11.2.2016 22:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

to je naprosto v pořádku. Když to nedostal příkazem, tak nemá být teplota vyšší než bezpečná pro každého uživatele.

Připojit reakci
            

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.91.178 (?)
13.2.2016 13:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nevím jak teď ale když jsem bydlel v paneláku tak myslím že jednou za rok se potrubí propařovalo hodně horkou vodou.

Připojit reakci
         

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
11.2.2016 22:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Žádná norma nebo předpis to nenařizuje. Ale každý boiler to musí umožnit. V systémech dálkového zásobování TUV s cirkulací je lepší použít alternativní desificiens jako je ozon nebo chlor. V domácnosti s vlastní studnou je to pak jen na majiteli.

Připojit reakci
            

Maximální nastavení bojleru


Jaroslav (95) - xxx.xxx.229.43 (?)
12.2.2016 20:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je možné, že by sa našla nejaká norma, ktorá hovorí aj o dezinfekcii vodného potrubia. Len baktéria Legionella nie je problémo len bojlerov. Napríklad v tej vode musí byť možné dosiahnuť teplotu 70 stupňov aj vo všetkých miestach potrubia. Teda na všetkých výtokoch a ak náhodou niekto zaslepí výtok ktorý nepoužíva, tak zvyšovanie teploty je len vyhadzovaním peňazí. A to by bol zázrak zvlášť u tých starých bytoviek. Ak náhodou niekto nebude doma v čase navýšenia teploty je to to isté. 

Baktéria tiež nežije len vo vode. Ale napríklad aj v potrubí a systéme klimatizácie a teplovodného vykurovania. To sú dnes moderné výduchy od krbov Tam je možná už len chemická dezinfekcia. Robí ju niekto?

Pre ukľudnenie ale zase treba povedať, že prípadná nákaza sa väčšinou obíde bez komplikácii. 

Připojit reakci
               

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
13.2.2016 0:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Technika sanitace horkou vodou by byla příliš velká odbočka. Výše jsem to uvedl pro objasnění, proč tam na těch boilerech ten stupeň je, když se v 99% případů nepoužívá. V RD by případná legionela byla především v nízkotlaké části sprchové baterie (tj od baterie přes potrubí/hadici až po sprchovou růžici). Při sanitaci se tak nejprve po natopení na maximum odtočí kýbl vody přes nejpoužívanější sprchu. Protože teplota hraničí s opařením, tak se samozřejmě nikdo nemyje a odpuštěná voda se použije k vytření podlahy či k jiným úklidovým pracem. Ti s vanou mohou nejprve napustit horkou a pak doředit studenou.

V bytovkách je to pochopitelně jiné, protože nelze přinutit všechny nájemníky, aby v době se sanitační teplotou provedli odběr ze všech výtoků až do doby dosažení výtoku vody o sanitační teplotě. S délkou potrubí stoupá i spotřeba vody (té studené od cirkulační stoupačky po baterii)..

Připojit reakci
                  

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.68.213 (?)
13.2.2016 10:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A jak se zjišťuje případný výskyt legionely?Čekat až někdo onemocní je pozdě.

Připojit reakci
                  

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.91.178 (?)
13.2.2016 13:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A já myslel že těch 85°tam je proto abych si mohl napustit plnou vanu.Jak je v návodě.A ono je to kvůli sanitaci.

Připojit reakci
                     

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.72.149 (?)
13.2.2016 14:30
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Máte pravdu, těch 85 C tam je pro dosažení max. kapacity boileru. Protože je dle normy max. teplota TUV 65°C, proto se musí nainstalovat směšovací ventil, který se nastaví na max. teplotu 65°C. Pokud by se měla provádět termická dezinfekce, pak se musí tento směšovač přemostit. Termická dezinfekce, když se provádí, tak jednou za čas. Leginelou se v případě rodinných domků nemá cenu moc vzrušovat. Jednak legionelou se nakazí vdechováním aerosolu a jsou ohroženi lidé s významně sníženou imunitou. To je nebezpečné zejména po transplatacích a p. kdy je imunita snížena uměle. Dále v rodinných domcích jsou většinou dozvody TUV malého rozsahu a dochází k jejich pravidelnému vyplachování odpouštěním TUV.

FO

Připojit reakci
                        

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.248.27 (?)
13.2.2016 23:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

V našich podmínkách se používají sprchové hlavice nepříznivé pro legionelu, ale v severní americe jsou běžnější tzv "dešťové sprchy" kde pro lidi s alergiemi, starší aj. oslabené je riziko již statisticky významné i pro běžný bytový fond.

V ČR je navíc dbáno, aby studená vody byla opravdu studená a tudíž v některých připadech je sanitace provedena i opačně - propláchnutím vodou s teplotou nižší než 14°C.

Ad směšovscí ventil - pokud je více místa, je levnější mít větší boiler než termostatický směšovací ventil (ale užívá se jako pojistka v komunální sféře a v mateřských školkách (tam povinně na 40°C).

Obrázky:
dešťová
dešťová
Připojit reakci
                           

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.91.178 (?)
14.2.2016 9:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Já se rozhodl pro jiný přístup.Neříkám že lepší.Po baráku jsem rozvedl pouze studenou vodu.A na třech místech dal bojlery podle předpokládané spotřeby a z nich jen krátký přívod k baterii.Pro rozvod vody jsem volil větší průměr než mi bylo doporučeno.Masážní sprcha je opravdu masážní.

Připojit reakci
                           

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.0.146 (?)
14.2.2016 10:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

je to vaš problém ja bych to takle vživotě neřešil budou vam hnít tři bojlery

Připojit reakci
                           

Maximální nastavení bojleru


host - xxx.xxx.91.178 (?)
15.2.2016 10:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To máte pravdu.Při stavbě nového domku bych to tak taky nedělal.Jde o starší domek.Kde jsem přihlížel k dlouhým rozvodům, možnosti umístění ap.Krom toho bych potřeboval bojler nejméně 200L který by je na plný výkon, Takto si nastavím podle potřeby.A nikdy se nepokazí všechny najednou.

Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Krb do dřevostavby1425.5.20161383
Stáložárná kamna1010.5.201611918
Teplovzdušný výměník do kachlového sporáku226.3.2016582
Zloutnuti stropu a zdi513.3.20161432
Teplota dvojskla krbove vlozky48.3.2016976
Maximální nastavení bojleru2215.2.20164567
Teplovzdušné potrubí37.2.20161237
Krbová vložka Aquaflam 134.2.201614829
Stáložárná kamna NDR 222.2.201625934
Kamna Merano131.2.20163376
Jakou teplovodní vložku310.1.20166341
Krbová kamna - dvoustupňové spalování18917.12.2015392360
Revize komínů215.12.20151469
Zakurovani mistnosti pri prikladani89.12.20153323
Co s nepouživaním komínem?52.12.20152610
Novara 17 s výměníkem329.11.20156116
Kamna Hein219.11.20151354
Jotul F3 TD nebo F8 TD2718.11.201516379
Kominicek320.10.20151891
Kanadská krbová vložka Pacific Energy - Summit Insert2114.10.20156692
Prodávají se ještě stáložárná dvoušachtová kamna? 129.10.20157536
Krbová kamna - podložka nebo dlažba?145.10.20157631
Teplovzdušný rozvod335.10.201510633
Vytápění dvou místností a jedny kamna156.7.201527928
Kamna Kerpen Petry - výměna šamotu 512.6.20154262
Kouřovod skrz dřevěnou zeď 42.6.20154395
Jak na tyto kamna? 2930.5.201518527
Ošetření litiny16.5.20152777
Deformace a "divné zvuky" z kamen1224.4.20157430
Obestavba krbu - desky Promasil, prášení811.4.20155312
Slokov SL10D krbová kamna13.4.20151775
Kouřovod - Maringotka 225.3.20153195
Těsnění kolem krbových dvířek618.3.20155770
Haas+sohn Vesuvio 15 x Amadora s výměníkem109.3.20156197
Jak vyčistit kamna?37.3.20153904
Sálavé topidlo na chatu?3323.2.201521219
Dlouhožárná kamna298.2.201522564
Krbová vložka..krbová kamna345.2.201530948
Buchot z kachiel23.2.20152362
kanadská krbová kamna 30328.1.2015388484
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2016
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů