Elektroinstalace > 380W na 220W?

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Chránič je prima výmysl a často je vystaven ..., host, 3.3.2013
Na přívodu do baráku, to souhlasím, ale ne v..., host, 2.3.2013
Vodič PEN před rozdělením musí mít průřez 1O..., host, 28.2.2013
Čtěte pořádně, píšu o rozdělení, ni..., host, 28.2.2013
To by bolo hrube porusenie normy, ktora zaka..., host, 27.2.2013
Stránky: 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   

380W na 220W?


host - xxx.xxx.97.74 (?)
16.3.2010 14:40, počet návštěv: 90093
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, jsem uplný laik co se elektro týká.Chci se optat, mám ve sklepě 380 W, na vypínač "tahem zapni, stiskem vypni",byla na tom dřív pumpa na deštovou vodu, ted tam mam kalovku na 220W a taham furt prodlužku a užmi to nebaví, jde ten vypínač vyměnit nějak na zásuvku na 220W.Díky za rady.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

380W na 220W?


host - xxx.xxx.25.138 (?)
16.3.2010 15:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Bud je to preklep alebo ste naozaj laik :) - W znaci Watt - jednotku vykonu, takze by to malo byt 380V - 380 Voltov.
Pravdu povediac ja tiez nie som profik od fachu :) takze sa v nasledujucom texte mozem aj mylit, ale mne to zmysel dava.
V podstate elektrarne k vam tak ci onak dotiahnu len tych 380V ako trojfazovy vodic (su tam 4 zily = 3x faza + 1x zemnenie) potom sa to v poistkovych skrinkach rozvadza ci uz ako 3 fazy na silove stroje (miesacka, bruska, cirkular, zvaracie trafo,...) a/alebo klasicky jednofaz na napajanie domacnosti (svetla, zastrcky,...).

Takze odpoved znie ano z 3 fazovej zastrcky sa da vytiahnut jedna faza. Urcite na to existuju nejake specialne zastrcky, ktore vrazite do tej 380V a na druhej strane zapojite 220V vidlicu. Skuste sa opytat v obchode s elektroinstalacnym materialom.
Alebo si kupte kombinovanou zásuvku - IZVZ 1643 a dajte to namontovat elektrikarovi - a mate tam aj 380 aj 220.

Juraj

Připojit reakci
      

380W na 220W?


host - xxx.xxx.234.140 (?)
16.3.2010 15:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kolega Juraj, prosim resultujte opatrnejsie, lebo doporucujete Kombinovanú zásuvku - IZVZ 1643, bez znalosti elektrorozvodov a istenia na strane elektrorozvodov tazatela, cim mozete sposobit uraz el.prudom, alebo aj poziar celeho domu, alebo aj smrt! Zmienovana kombinovaná zásuvka - IZVZ 1643 je fajn vyrobok, ale je iba na 16A, a zapojovavat 16Amperove zariadenia do siete istenej napr. 32A je nielen zakazane, ale aj nerozumne. K jednoznacnej odpovedi treba znalost miestnych pomerov. Este ze na konci prispevku zmienujete " dajte to namontovat elektrikarovi". Ale pred prichodom elektrikara by som nic nedoprucoval kupovat nic. (Nie je ani znamy ani napr. typ rozvodov- s oddelenym ochrannym vodicom, bez oddeleneho ochranneho vodica apod.) Treba mysliet na to, ze zapojit nieco, aby to fungovalo je omnoho jednoduchsie, ako zapojit nieco, aby to fungovalo a zaroven bolo bezpecne. ___pooh.

Připojit reakci
         

380W na 220W?


host - xxx.xxx.87.80 (?)
16.3.2010 22:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
:) ach joj, nech sa clovek snazi akokolvek, vzdy sa najde niekto, kto pochopi jeho prejav inac ako bol mieneny. Je to zrejme chybajucou neverbalnou zlozkou komunikacie a/alebo neschopnostou vyjadrit svoje myslienky dostatcone presne.
Tu mi napada jedna pekna slovna hracka s anglickym slovom ASSUME (predpokladat) - toto slovicko sa da pekne rozdelit na tri - ASS - U - ME. Nie je to sice spisovne, chyba tam slov ale malo by to vyjadrovat vetu: ASS of yoU ass of ME (zadok zo mna, zadok z teba). Cize predpoklad urobi "somara zo mna aj z teba"
A co som teda predpokladal?
1. Ak je niekto uplny laik, nebude si to montovat sam - obzvlast, ked ide o napatie a prudy takymito zastrckami tecuce.
2. Ak napisem, ze nie som profik, bude jasne, ze to treba brat s rezervou obzvlast - a navyse aj rovno pripustam chybovost svojho vyjadrenia a odvolavam sa iba svoju logiku, nie na prax, literaturu, normy,...
3. Uvedeny vyrobok som uvadzal len ako priklad, aby dotycny mal predstavu, ze take nieco existuje a ako zhruba to vyzera. Preto som pouzil vyraz "taketo nieco" a nie "toto". A v predchadzajucej vete navadzam pytajuceho sa na konzultaciu v odbornej predajni.
4. Predpokladal som, ze takuto vec nebude kupvat len tak z brucha, ak tomu nerozumie. Navyse ak by aj kupil nevhodnu zastrcku, elektrikar by mu ju nemal zapojit pokial by nevyhovovala normam a situacii na mieste instalacie, a v slusnych obchodoch, co zvycajne odbrone predajne su, nie je problem zakupeny tovar vymenit za iny, pokial nie je poskodeny.

Napriklad aj ja, by som toto najprv skonzultoval skor, nez by som to osadzal, preto, ze som s tym este nerobil a som si vedomy moznych nasledkov zleho zapojenia (a to si bezne veci ako vypinace, zastrcky, svetla zapajam a prekladam doma sam)
Ale odhliadnuc od mojho dotknuteho ega :), dakujem, ze ste ma doplnili a opravili podla potreby a poskytili ste dalsie informacie do diskusie. Napriklad som nevedel, ze trojfazova zasuvka obsahuje 3x400V. Bol som v tom, ze je to 3x230V.
Takze skratene: Da sa to, nerbote to sam, zavolajte odbornika.
S pozdravom, Juraj

PS: Pan __pooh porovnajte si moj prispevok s dalsimi, kde radia dotycnemu merat kable a ku skusacke kupit aj multimeter. Ak nevie co je V a W, tak mu drzme palce, ked s tym multimetrom zacne skrkat po tych ciernych a hnedych kabloch...
Připojit reakci
            

380W na 220W?


host - xxx.xxx.234.140 (?)
20.5.2011 10:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

 Juraj, nehladajte v tom nic osobneho. BTW: To co pisete v "PS:" je pre mna sice naprosto zrozumitelne a objasnim to aj ostatnym: reagoval som omnoho drsnejsie (sice slusne, ale nekompromisne) aj na nezmysly v inych prispevkoch tohto threadu, ale bolo to tu zobrazene iba par hodin (snad dni) a potom to administrator vymazal. Ze neuvazenym mazanim z toho vyrobil takuto kontextovu hovadinu, je teraz jasne... Co sa tyka tej trojfazovej zasuvky, ci je tam 3x230V alebo 3x400V sa vec ma tak, ze v standartnom trojfazovom privode o energetickych zavodov je vzdy SUCASNE (=najednou) aj 3x230V aj 3x400V zalezi ako to merate. Ale vzdy je tam aj jedno aj druhe napetie, dokonca aj v tej istej tisicine sekundy.. ___pooh.

Připojit reakci
               

380W na 220W?


host - xxx.xxx.5.171 (?)
20.5.2011 10:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ja len doplnim, ze do kazdej zasuvky na 380, resp. po novom 400 V (V- voltov, nie W - Wattov) su privedene tri vodice, v kazdom je ina faza a jeden alebo dva dalsie vodice podla toho, ci je ochranny vodic vedeny zvlast. To znamena, ze medzi jednotlivymi fazovymi vodicmi navzajom namerate 400 V a medzi lubovolnym fazovym a nulovym vodicom 230 V. Je, saamozrejme, potrebne merat vhodnym meracim pristrojom, urcite nie ceruzkovou skusackou s tlejivkou. Z toho pre povodnu otazku vyplyva, ze z trojfazoveho vypinaca je vzdy mozne urobit jednofazove zasuvky, dokonca tri na rozne fazy. Je len potrebne to urobit v sulade s prislusnou normou, t.j. mal by to urobit ten, kto tu normu ovlada a ma aj prakticke skusenosti a mala by sa na to vykonat aj ciastkova revizia. Tiez treba mysliet na to, co sa do takto vytvorenej zasuvky bude pripajat a podla toho optimalizovat rozlozenie prikonu na jednotlive fazy, aby nebli nerovnomerne zatazene fazy s nasledkom vypinania isticov pretazenim.

Připojit reakci
                  

380W na 220W?


host - xxx.xxx.234.140 (?)
20.5.2011 12:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Pan xxx.xxx.5.171 to doplnil velmi pragmaticky. Podpisal by som snad kazde pismeno jeho prispevku. :-) ___pooh.
Připojit reakci
   

380W na 220W?


host - xxx.xxx.29.226 (?)
16.3.2010 15:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
jestli vám z vypínače vede ven kabel kterým byla napájena ta pumpa.Dalo by se to osadit krabičkou s věnečkem a zní pak vytáhnout jednu fázi do klasické vlhkotěsné zásuvky.Nevím jaké máte vedení jestli staré4žílové nebo nové 5žílové.Napište co tam máte a uvidíme co dál
Připojit reakci
      

380W na 220W?


host - xxx.xxx.97.74 (?)
16.3.2010 15:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jsou tam 4 dráty

Připojit reakci
         

380W na 220W?


Petr (18) - xxx.xxx.29.226 (?)
16.3.2010 15:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Barvy izolace na drátech budou asi 3 tmavé černé nebo hnědé a jeden zelení nebo modrý.Máte alespoŇ skoušečku?Ty tři tmavé to sou fáze a ten zbívající je nula.pokud se my podáří tak sem vložim schéma zapojení.
Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20174628
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20171255
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017121980
Rozvod na chatě428.10.2017772
Vypínač DY-03G312.9.20173189
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.20178184
Prodlužovačka na zahradu78.8.20171704
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.2017729
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201713264
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20173754
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017108966
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.2017883
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201757275
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201733583
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171871
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017110550
Zapojení bojleru210.3.20172496
Svorkovnice do krabice 1010.3.20173569
Velikost jističe mikro bytu107.3.20172887
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20177126
Vadný stykač 75.3.20173339
Blikání LED362.2.201765480
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201711670
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201715524
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20163608
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201648527
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201614657
Pripojeni bojleru149.10.20167891
Hlídač výšky hladiny3126.9.201633785
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201686181
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201646810
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20166376
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201612448
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20162158
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.201610353
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016108454
230V zásuvky se zámkem 612.3.20164985
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20164499
Proudový chránič povinně1427.2.201631936
Zapojení pohybového čidla610.2.20168908
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů