Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   

Při vkládání příspěvků prosím respektujte pravidla pro vkládání příspěvků. Pro vyhledávání obchodů, poskytovatelů služeb a nejvýhodnějších cen použijte internetové katalogy, srovnávače a vyhledávače, pro inzerci pak specializované inzertní a aukční servery.
Připojit reakci do diskuze Blikání LED
Text příspěvku, ke kterému připojujete reakci:

Mně přijde, že snad v těch led světlech je nějaká elektronika. u jednoho zákazníka jsem si všiml, že po zapnutí světel v chodbě 5*led paralelně se dvě rozsvítili o o fous později než ty tři. A každá o jiný fous. Zkusil jsem to opakovaně a dělalo to pořád stejně. Myslíte, že ty dráty na schodišti, nebo kde to máte, by něco mohly indukovat?? Ve vypínači nemá indukovat co...

Text příspěvku:*
Při psaní textu neukončujte jednotlivé řádky, text se v odstavci zalamuje automaticky.
Obrázek:
Vybrat soubor:
Název:
Popis:
Vkládat lze pouze obrázky typu JPEG a PNG.
Maximální rozlišení obrázku je 12 megapixelů a rozměry 4920x3218 obrazových bodů.
Maximální možná velikost obrázku je 10 MB.
Souhlas autora:*Jako autor příspěvku souhlasím s jeho časově neomezeným zveřejněním na serveru DŮMACHALUPA.cz
Kontrolní řetězec:*Sečtěte prosím číslo 15 a číslo 17.
Výsledek vložte do následujícího políčka:
* Bez vyplnění políček zvýrazněných tučným písmem nebude možné formulář odeslat.
Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Pokud vám problikávají LED svítidla, zkuste ..., host, 19.7.2018
mohu potvrdit, nad stolem svítidlo s okruhem..., host, 2.2.2017
Jakým mechanismem "škodí očím a zdraví"? Pro..., Chemický Alí, 26.8.2015
řekl bych, že ani prodejce ani dovozce Vám z..., host, 25.8.2015
Já měl problém s tím, že mi LED žárovka jedn..., host, 14.8.2015
Stránky: 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 0:11, počet návštěv: 73275
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Při zapojení LED s řazením spínačů 6-7-6 se vlivem indukce stává že LEDky problikávají. Jak řešíte tento problém v praxi. Děkuji za vaše nápady

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám  v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 16:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To jste poradil no

Připojit reakci
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano máte pravdu ale tady to není o klasických žárovkách, ledničkách nebo konvicích ale o problikávání LED žárovek, přečtě te si prosím ještě jednou můj dotaz.

Dekuji

Připojit reakci
   

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zrovna jsem dostal jeden nápad od firmy PANLUX, toto mi napsali

Dobrý den, s podobným problémem jsme se již setkali – není to vina žárovek, ale jejich systém je náchylný na sebemenší indukci. Proto Vám navrhuji do okruhu paralelně zapojit odrušovací kondenzátor o hodnotě min 10 mikro-f. S pozdravem (dejte vědět, zda rada pomohla)

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 17:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mně přijde, že snad v těch led světlech je nějaká elektronika. u jednoho zákazníka jsem si všiml, že po zapnutí světel v chodbě 5*led paralelně se dvě rozsvítili o o fous později než ty tři. A každá o jiný fous. Zkusil jsem to opakovaně a dělalo to pořád stejně. Myslíte, že ty dráty na schodišti, nebo kde to máte, by něco mohly indukovat?? Ve vypínači nemá indukovat co...

Připojit reakci
         

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 19:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano právě v tom je ten problém, indukce na kabelech, vedou souběžně a to v celém svazku několika kabelů, při přepínání 6-7-6 mebo 6-7-7-7-6 se indukuje napětí na vodičích které stačí na krátké sepnutí-bliknutí které je menší jak 100V, ty kondenzátory se asi nabijí a elektronika spustí krátké sepnutí.U spínače řazení 1 se tento problém najde málokdy

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 20:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No tak tím kondíkem nic nezkazíte, dejte vědět, jak to dopadlo.

Připojit reakci
               

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
15.11.2012 17:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak jsem dal zkusmo odruš.kond 0,33m a po 10 minutách neprobliko uvidíme jak se to bude chovat dál

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201852713
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018123664
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201847519
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201823738
Blikání LED3719.7.201873276
Zapojení motorů na 230 V118.7.2018483
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201868628
Přívodní kabel do garáže34.7.2018914
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201824351
Zapojení5514.6.2018128339
Proudový chránič povinně2529.4.201845506
Hlídač výšky hladiny3217.4.201841633
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201814305
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201813107
Zapojení pohybového čidla1131.3.201813234
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20181096
Nahodne fungujici primotop28.3.2018602
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201813783
Přetížení jističe137.3.20183370
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201810610
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201822412
Přepětí v síti327.1.20181246
Vypínač DY-03G230.12.20174994
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171536
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20178436
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20175507
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017135031
Rozvod na chatě428.10.20172455
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201713743
Prodlužovačka na zahradu78.8.20173630
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171798
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201717852
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20175247
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171765
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201742080
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20173292
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017127521
Zapojení bojleru210.3.20174741
Svorkovnice do krabice 1010.3.20175831
Velikost jističe mikro bytu107.3.20174661
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů