Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.79.222 (?)
23.2.2015 23:38, počet návštěv: 28774
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Mám asi dvojročný moderný 25 A stykač a v poslednom čase dosť hlučne vrčí. Keď ho vypnem na určitý čas stíchne, no o pár hodín znova vrčí. Kamarát mi radil prilepiť cievku o jadro silikónom. Pomôže to?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


geraldG10 (25) - xxx.xxx.108.10 (?)
24.2.2015 10:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To není dobrý nápad. Pokud vám vadí vrčení a není již v záruce, tak bych ho raději nechal vyměnit za kvalitnější, než ho izolovat silikonem a čekat kdy se vyhřeje úplně.

Připojit reakci
      

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.79.222 (?)
24.2.2015 14:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Prečo by sa vyhrial? Vrčí kvôli vibrujúcej cievke.

Připojit reakci
         

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


ales_22 (10) - xxx.xxx.9.129 (?)
24.2.2015 16:34
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud je s nízkonapěťovou cívkou, pomůže usměrňovač a stabilizátor napětí. (Předpokládám že "moderní stykač" znamená ještě klasický cívkový, nikoliv skutečně moderní Solid-State Relay (SSR).)

Pokud chcete přesnější odpověď, poskytněte přesnější zadání.

Připojit reakci
            

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


miljan (54) - xxx.xxx.143.108 (?)
24.2.2015 16:48
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Rozebrat a vyčistit.

Připojit reakci
               

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.79.222 (?)
24.2.2015 19:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je to malý biely istič C 17 na 25 A. Skúsim ho rozobrať, ale obávam sa, že nič cudzie v nom nenájdem. Ten usmerňovač by asi pomohol, no v montážnej škatuli nemám už miesto na jeho umiestnenie. Znova sa pýtam, silikónový lep by nepomohol, aby sa cievka nechvela?

Připojit reakci
                  

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.220.138 (?)
24.2.2015 20:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Silikon je určitě lepší než rozebírat a skládat něco do čeho by měl zasahovat jen odborník. Jak se píše výše, jde o uvolnění jádra nebo jeho části teplotními změnami. Já osobně bych radši koukal, jestli se tam nadá příslušný díl vyklínovat pertinaxem nebo podobným izolantem. Ale stejně je to dočasné řešení na dobu, než koupíte SSR, kde nemá co kmitat.

Připojit reakci
                     

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.10.5 (?)
25.2.2015 6:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím Lojzo, co myslíš, že se stane, když pustíš do střídavé cívky stykače stejnosměr? To je rada stejná jako nějakým silikonem  "opatlat" cívku. Stykač "vrčí" protože části jádra na sobě nesedí jak by měli. Příčin může být několik od nečistor až po poškozený mechanizmus přenosu síly magnetu na kontakty. Méně často se přeruší nebo mechanicky uvolní závit nakrátko což je také příčina vrčení jádra. Moje rada je výměna za nový kus. Standa.

Připojit reakci
                        

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.79.222 (?)
25.2.2015 11:21
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ako sa môže uvolniť závit nakrátko, keď cievky je obalená izoláciou? Vyšpárovať to nejde.

Připojit reakci
                           

Ako utíšiť vrčiaci stykač?


host - xxx.xxx.22.13 (?)
25.2.2015 12:42
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, závit nakrátko je vlisovaný do jádra a plní funkci přídržného magnetického prvku v okamžiku průběhu sinusovky "nulou". Tímto je elektromagnet vlastně přidržován dvojnásobnou frekvencí - velmi obrazně řečeno. Standa.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Ochrana čerpadla712.5.20196697
Zapojení elektromotoru od míchačky137.5.20191377
Dodatecna montaz hromosvodu523.4.2019907
Přívodní kabel do garáže723.4.20193483
Zapojení zvonkového trafa KTF 8-24V51.4.20191048
Jak lze zapojit 3fáz. motor na 1fáz. rozvod - zásuvku 230V?417.3.20191248
Elektrikari dotaz, potrebuju chranic?416.3.20191728
Výměna kabelů (hlinik za měď)2612.3.201962247
Neautorizovaná nabíječka211.2.2019928
Přetížení jističe2710.2.201910080
Bakelitový vypínač74.2.20191699
Svítí vám stále elektroměr?2023.1.201931205
Zapojení druhého čidla - schodištové osvětleni 15.1.2019835
Podkladový materiál pod vypínače a zásuvky ve dřevostavbě1118.12.201831781
HDO u tepelného čerpadla510.12.20182337
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201837507
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201862668
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018141705
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201855254
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201828172
Blikání LED3719.7.201882411
Zapojení motorů na 230 V118.7.20181937
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201878074
Zapojení5514.6.2018140764
Proudový chránič povinně2529.4.201856196
Hlídač výšky hladiny3217.4.201849853
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201819288
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201816326
Zapojení pohybového čidla1131.3.201818155
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20182241
Nahodne fungujici primotop28.3.20181566
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201816554
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201814780
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201828775
Přepětí v síti327.1.20182664
Vypínač DY-03G230.12.20176422
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20173145
Napojeni zahrady na el. energii229.11.201713180
Napojení nových rozvodů na staré151.11.201710349
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017150109
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů