Elektroinstalace > Blikání LED

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 20:17

No tak tím kondíkem nic nezkazíte, dejte vědět, jak to dopadlo.

Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
mohu potvrdit, nad stolem svítidlo s okruhem..., host, 2.2.2017
Jakým mechanismem "škodí očím a zdraví"? Pro..., Chemický Alí, 26.8.2015
řekl bych, že ani prodejce ani dovozce Vám z..., host, 25.8.2015
Já měl problém s tím, že mi LED žárovka jedn..., host, 14.8.2015
Řada LED žárovek dává malé ale jednoznačně p..., host, 5.4.2015

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 0:11, počet návštěv: 65527
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Při zapojení LED s řazením spínačů 6-7-6 se vlivem indukce stává že LEDky problikávají. Jak řešíte tento problém v praxi. Děkuji za vaše nápady

Připojit reakci   
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám  v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 16:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To jste poradil no

Připojit reakci
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano máte pravdu ale tady to není o klasických žárovkách, ledničkách nebo konvicích ale o problikávání LED žárovek, přečtě te si prosím ještě jednou můj dotaz.

Dekuji

Připojit reakci
   

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zrovna jsem dostal jeden nápad od firmy PANLUX, toto mi napsali

Dobrý den, s podobným problémem jsme se již setkali – není to vina žárovek, ale jejich systém je náchylný na sebemenší indukci. Proto Vám navrhuji do okruhu paralelně zapojit odrušovací kondenzátor o hodnotě min 10 mikro-f. S pozdravem (dejte vědět, zda rada pomohla)

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 17:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mně přijde, že snad v těch led světlech je nějaká elektronika. u jednoho zákazníka jsem si všiml, že po zapnutí světel v chodbě 5*led paralelně se dvě rozsvítili o o fous později než ty tři. A každá o jiný fous. Zkusil jsem to opakovaně a dělalo to pořád stejně. Myslíte, že ty dráty na schodišti, nebo kde to máte, by něco mohly indukovat?? Ve vypínači nemá indukovat co...

Připojit reakci
         

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 19:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano právě v tom je ten problém, indukce na kabelech, vedou souběžně a to v celém svazku několika kabelů, při přepínání 6-7-6 mebo 6-7-7-7-6 se indukuje napětí na vodičích které stačí na krátké sepnutí-bliknutí které je menší jak 100V, ty kondenzátory se asi nabijí a elektronika spustí krátké sepnutí.U spínače řazení 1 se tento problém najde málokdy

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 20:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No tak tím kondíkem nic nezkazíte, dejte vědět, jak to dopadlo.

Připojit reakci
               

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
15.11.2012 17:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak jsem dal zkusmo odruš.kond 0,33m a po 10 minutách neprobliko uvidíme jak se to bude chovat dál

Připojit reakci
                  

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
15.11.2012 19:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

tak to už by mohlo být ok, ne?

Připojit reakci
   

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
18.11.2012 12:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Při zapojení LED s řazením spínačů 6-7-6 se vlivem indukce stává že LEDky problikávají. Jak řešíte tento problém v praxi. Děkuji za vaše nápady Zapoměl jsem napsat že problikávání nastává vypnutém stavu

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
18.11.2012 13:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

kondík nepomohl?

Připojit reakci
         

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
29.11.2012 19:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kondíky testuji MKP Kondenzátor X2 0,33 uF 275VAC zatím jsem u zákazníka nebyl ale od kamaráda jsem dostal tento pozdrav, stále jsem nenašel nikoho kdo tento problém vyřešil

Problém s kondenzátorem nastává v okamžiku, kdy začne ztrácet stářím kapacitu nebo když přijdou do rozvodné sítě ty správné napěťové špičky až 4 000V, to je pak ta správná sranda a výsledky se po zásluze dostaví v podobě bouchlých kondíků či docela slušného požáru.

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.255.238 (?)
29.11.2012 21:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Po výměně normálních žárovek za žárovky LED jsem to také zjistil.Obrátil jsem se na prodávajícího, který mimo jiné je zkušený elektrikář.Pokud je to ve vypnutém stavu, tak odběr není žádný.Neřešte to.Tak jsem jej poslechl.Udělal dotaz i u výhradního dovozce, který přeposlal dotaz výrobci a ten odpověděl, že vzhledem k tomu, že se jedná o zřízení s elektronikou, tak občas se to stavá.Nemá to žádný vliv na životnost či spotřebu el.proudu.Jen tak pro sebe jsem si zjistil, že v mém případě to jde přes ochranný vodič.Dělá to pouze jedna jediná žárovka LED.Tak jsem vyzkoušel ji dát na jiné místo, např. na chodbu.Protože tam to dělalo také, nechal jsem ji tam a problikávání slouží jako noční světlo.Tím pádem neřešení slouží i k dobré věci.Něco jiného by bylo, kdyby to začalo problikávat v zapnutém stavu.Párkrát si problikne a je po žárovce LED.V každém případě se vyplatí koupit kvalitní LED žárovky, protože ty vydrží.V lednu 2013 je začínám používat 6 rok a zatím ani jedna nezklamala.Používám je v celém domě.Je fakt, že nákup byl asi na 3x, ale rozhodně se vyplatí.

Připojit reakci
               

Blikání LED


host - xxx.xxx.255.238 (?)
29.11.2012 21:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

OPRAVA.K upřesnění toho problikávání.Vzdálenost zmíněných dvou míst od sebe je velmi krátka, a proto je v těch místech to problikávání.Protože když to bylo dál od toho místa, už to žárovka nedělá.Proto opravuji, že to nedělá žárovka, ale to vedení ochranného vodiče.Ještě se musím opravit používání v lednu to budou 4 roky, 6 let je kotel.

Připojit reakci
               

Blikání LED


host - xxx.xxx.243.123 (?)
25.8.2015 14:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

řekl bych, že ani prodejce ani dovozce Vám záměrně nechtěli říci, že i při "mžourání" v důslednu indukce mezi kabely je nutný byť nepatrný odběr ze sítě. To by nám nějak přestala fungovat fyzika a nebylo by tedy nic jednoduššího než smotat pár páru drátu do sebe a byužívat pouze indukčnosti mezi nimi. 

Jednodušše když si to představíte, jedná se o klasický transformátor, který využívá právě indukčnosti mezi dvěmi cívkami. 

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
29.11.2012 21:48
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

ještě mě napadlo, dát tam doutnavku - do podhledu-paralelně na vodiče, které problikávají. Ta by ty pulsy mohla sežrat.

Připojit reakci
               

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
30.11.2012 21:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Na 60 LED žárovek v celém rodinném domku jsem dal 8 ks MKP Kondenzátor X2 0,33 uF 275VAC (používají se v el.nářadí cena koem 10 kč) vše v pořádku nic nebliká, o víkendu dojde revizák tak ještě čekám na jeho názor teprve potom budu spokojen

Připojit reakci
                  

Blikání LED


host - xxx.xxx.181.137 (?)
8.12.2012 9:07
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Já sem u známého montoval Osram bodovky GU10 v červené barvě, nic nebliká, jenom ledky při vypnutém stavu mají tendenci lehce žhavit přechod, takové velmi drobné tečky. Vypadá to pěkně jako dekorace :)

Připojit reakci
                  

Blikání LED


host - xxx.xxx.76.244 (?)
31.5.2013 12:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den,

jak dopadla revize? Vše v pořádku?

Zeptám se opravdu laicky, jak jste kondenzátory zapojil?

Díky za odpověď.

Připojit reakci
                     

Blikání LED


host - xxx.xxx.74.191 (?)
10.7.2013 21:34
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak jsem řešil podobný případ, ale při zapnutém stavu. (dvě svítidla, celkem 6 GU10). Po výměně za LED se světlo v nepravidelných intervalech ztlumovalo a následně rozvěcoval (chvění). Původně jsem tam měl zdroje od firmy Kanlux, následně jsem zkusil MC LED + výše připojený kondnzátor, nepomohlo. Nakonec jsem vyměnil MC LED za GU10 48SMD 3,5W od firmy Panlux a chvění ustalo, už 5 dnů v pořádku (tak uvidíme).

Jinak kondenzátor paralelně na fázi a nulový vodič přímo ke světlu.

Mě fungují LED GU10.

Připojit reakci
                        

Blikání LED


host - xxx.xxx.97.217 (?)
30.7.2013 16:42
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý deň. Som elektrotechnik a nezdá sa mi čo tu píšete. Pracujem vo veľkoobchode elektro a sem tam sa mi stalo že si zákazníci sťažovali na blikanie LED. Väčšinou sa jednalo o to, že mali vypínače s tlejivkou alebo iné podsvietenie vypínačou a vlastne pri vypnutom stave napájalo kondenzátory v meniči (elektronike) žiarovy malím prúdom a keď sa nabili kondenzátory na postačujúce napäťie tak menič sa vlastne zapol ako keby ste na žiarovku priviedli napätie a tá zasvietila na krátky čas, kým sa kondenzátory nevybili. Atď dookola...

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.74.191 (?)
1.8.2013 8:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den,  

cituji:

"vypnutom stave napájalo kondenzátory v meniči (elektronike) žiarovy malím prúdom a keď sa nabili kondenzátory na postačujúce napäťie tak menič sa vlastne zapol ako keby ste na žiarovku priviedli napätie a tá zasvietila na krátky čas, kým sa kondenzátory nevybili. Atď dookola..."

naprosto souhlasím, to stejné se dělo i u mě (podotýkám při zapnutém stavu), s tím rozdílem, že mám obyčejný 6+6 vypínač a přívod je cca 6m od rozvaděče (panelový byt, jeden okruh pro veškerá světla, zkoušel jsem to připojit i na zásuvkové okruhy (mám 380 kvůli sporáku), ale efekt stále přetrvával, až s LED GU 10 od Panluxu to prostě přestsalo a je to už téměř měsíc.

Nenapadá mne jiné vysvětlení, než, že u dvou modelů předtím, nebyla elektronika žárovky na takové úrovni. 

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.216.69 (?)
1.8.2013 14:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Tak především bílé ledky škodí očím a zdravi. O úspoře se nedá mluvit.
Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.182.2 (?)
2.8.2013 12:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Já jsem si nedávno dělal led světlo, nacpal jsem tam 1:1 jak teplé, tak studené ledky typ 5050 trojčipy 3x20mA a jsem velmi spokojen. Má velmi přirozený odstín, defakto by se to dalo použít na grafické práce.  Samotné teplé nebo chladné ledky jsou nepřirozené, chce si to namíchat.  Takže říkám, ano ledkám, žárovku 40wattů nahradí bezproblému 3-3,5 wattu led.

Připojit reakci
                           

Blikání LED


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.110.114 (?)
26.8.2015 9:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jakým mechanismem "škodí očím a zdraví"? Prosím popište mechanismus škodění konkrétně. Díky.

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.182.2 (?)
2.8.2013 12:04
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nějakou elektroniku u GU10 rozhodně nehledejte, napětí se omezuje přes kondenzátor s odporem v sérii. Jediné co může omezit blikání je přidání paralelního odporu k leddiodám, což by mělo stahovat napětové špičky.

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.136.198 (?)
5.11.2013 9:32
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

presne tak, je tam jen kondik, odpor a usmernovac, proto taky zacaste tyto svitidla vytvareji stroboskopicky efekt. Ledky jedine napajene stabilizovanym zdrojem, jinak ne.

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.101.145 (?)
18.2.2014 13:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím všechny,

Já to řeším relátkem u světla, indukce se přes něj nedostane. Dělal jsem tak spoustu světel a zatím všichni spokojení. Nebo stačí dát do okruhu jednu klasiku žárovku.

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.77.76 (?)
9.8.2014 17:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Děkuji Vám za radu, vyřešilo to moje trápeni s blikáním :-)

Připojit reakci
                           

Blikání LED


host - xxx.xxx.236.167 (?)
2.2.2017 16:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

mohu potvrdit, nad stolem svítidlo s okruhem 6 ks LED žárovek G9 při vypnuté vypínači stále slabě svítilo... stačilo 1 ks nahradit klasickou žárovkou, takže mám 5x LED + 1...VŠE OK :))

Připojit reakci
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.125.97 (?)
5.11.2013 13:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Chci jen upozornit, měřte si u LEDek příkon, třeba níže uvedený zdroj z kauflandu s udávaným výkonem 3,5W bere 30 W!

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.56.148 (?)
2.10.2014 1:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A jak jste měřil ten příkon? Některé měřiče spotřeby měří jen zdánlivý výkon, připadně neumí správně pracovat s účiníkem.

LED světelné zdroje mají někdy velmi nízký učiník a elektroměr měří činný výkon, tedy P=U.I.cosφ   

Připojit reakci
         

Blikání LED


host - xxx.xxx.209.169 (?)
5.4.2015 10:36
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Řada LED žárovek dává malé ale jednoznačně pozorovatelné světlo díky indukovanému proudu. Stačí mít zapojení ovládání světla ze dvou míst. Když se k žárovce dá kondenzátor tak to drobné světlo a blikání zmizí. Při svícení ovšem kondenzátorem teče plný jakový proud. To není nic proti funkci světel, ale moderní elektroměr část i jalového proudu započte a dodavatel naúčtuje. Běžnými měřiči se to změřit nedá.

PRE kdysi vydalo tabulku nákladů za rok provozu trale připojených odběrů s drobným příkonem a je dobré si je uvědomit. Lepší dle mě je nechat "mžourat".

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.138.23 (?)
14.8.2015 13:21
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Já měl problém s tím, že mi LED žárovka jednou za čas blikla i když byla vypnutá. Vyřešil to tento komponent: Odrušovač blikání LED.

Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20174660
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20171309
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017122060
Rozvod na chatě428.10.2017787
Vypínač DY-03G312.9.20173196
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.20178208
Prodlužovačka na zahradu78.8.20171713
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.2017732
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201713281
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20173757
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017109062
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.2017890
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201757315
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201733618
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171878
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017110646
Zapojení bojleru210.3.20172510
Svorkovnice do krabice 1010.3.20173577
Velikost jističe mikro bytu107.3.20172894
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20177147
Vadný stykač 75.3.20173342
Blikání LED362.2.201765528
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201711694
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201715579
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20163615
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201648539
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201614690
Pripojeni bojleru149.10.20167901
Hlídač výšky hladiny3126.9.201633822
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201686257
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201646830
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20166391
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201612458
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20162162
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.201610364
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016108498
230V zásuvky se zámkem 612.3.20164996
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20164503
Proudový chránič povinně1427.2.201631989
Zapojení pohybového čidla610.2.20168937
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů