Elektroinstalace > Blikání LED

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
mohu potvrdit, nad stolem svítidlo s okruhem..., host, 2.2.2017
Jakým mechanismem "škodí očím a zdraví"? Pro..., Chemický Alí, 26.8.2015
řekl bych, že ani prodejce ani dovozce Vám z..., host, 25.8.2015
Já měl problém s tím, že mi LED žárovka jedn..., host, 14.8.2015
Řada LED žárovek dává malé ale jednoznačně p..., host, 5.4.2015
Stránky: 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 0:11, počet návštěv: 70133
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Při zapojení LED s řazením spínačů 6-7-6 se vlivem indukce stává že LEDky problikávají. Jak řešíte tento problém v praxi. Děkuji za vaše nápady

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám  v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 16:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To jste poradil no

Připojit reakci
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano máte pravdu ale tady to není o klasických žárovkách, ledničkách nebo konvicích ale o problikávání LED žárovek, přečtě te si prosím ještě jednou můj dotaz.

Dekuji

Připojit reakci
   

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zrovna jsem dostal jeden nápad od firmy PANLUX, toto mi napsali

Dobrý den, s podobným problémem jsme se již setkali – není to vina žárovek, ale jejich systém je náchylný na sebemenší indukci. Proto Vám navrhuji do okruhu paralelně zapojit odrušovací kondenzátor o hodnotě min 10 mikro-f. S pozdravem (dejte vědět, zda rada pomohla)

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 17:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mně přijde, že snad v těch led světlech je nějaká elektronika. u jednoho zákazníka jsem si všiml, že po zapnutí světel v chodbě 5*led paralelně se dvě rozsvítili o o fous později než ty tři. A každá o jiný fous. Zkusil jsem to opakovaně a dělalo to pořád stejně. Myslíte, že ty dráty na schodišti, nebo kde to máte, by něco mohly indukovat?? Ve vypínači nemá indukovat co...

Připojit reakci
         

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 19:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano právě v tom je ten problém, indukce na kabelech, vedou souběžně a to v celém svazku několika kabelů, při přepínání 6-7-6 mebo 6-7-7-7-6 se indukuje napětí na vodičích které stačí na krátké sepnutí-bliknutí které je menší jak 100V, ty kondenzátory se asi nabijí a elektronika spustí krátké sepnutí.U spínače řazení 1 se tento problém najde málokdy

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 20:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No tak tím kondíkem nic nezkazíte, dejte vědět, jak to dopadlo.

Připojit reakci
               

Blikání LED


chironvl (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
15.11.2012 17:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak jsem dal zkusmo odruš.kond 0,33m a po 10 minutách neprobliko uvidíme jak se to bude chovat dál

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201822217
Zapojení5514.6.2018123145
Proudový chránič povinně2529.4.201841147
Lze uložit kabel do země v husím krku?1825.4.201863834
Hlídač výšky hladiny3217.4.201838317
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?186.4.201821906
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201812480
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201812035
Zapojení pohybového čidla1131.3.201811725
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.2018773
Nahodne fungujici primotop28.3.2018402
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201812680
Přetížení jističe137.3.20182327
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.20189250
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201820468
Přepětí v síti327.1.2018868
Vypínač DY-03G230.12.20174514
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171156
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20177074
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20174033
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017130160
Rozvod na chatě428.10.20171956
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201711642
Prodlužovačka na zahradu78.8.20172989
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171411
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201716132
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20174696
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017117724
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171471
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201738971
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20172788
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017121956
Zapojení bojleru210.3.20174094
Svorkovnice do krabice 1010.3.20175048
Velikost jističe mikro bytu107.3.20173909
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20179683
Vadný stykač 75.3.20174619
Blikání LED362.2.201770134
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201713692
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201719105
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  