Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 0:11, počet návštěv: 65538
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Při zapojení LED s řazením spínačů 6-7-6 se vlivem indukce stává že LEDky problikávají. Jak řešíte tento problém v praxi. Děkuji za vaše nápady

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám  v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 16:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To jste poradil no

Připojit reakci
   

Blikání LED


host - xxx.xxx.100.211 (?)
14.11.2012 12:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Používám v těchto případech klasické žárovky a jsem bez problémů. V běžné domácnosti se stejně používáním úsporných zdrojů světla zas tak neušetří.  Převážná část spotřeby elektřiny v domácnosti padne na   ledničku, pračku, rychlovarnou konvici a podobné spotřebiče.

Připojit reakci
      

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano máte pravdu ale tady to není o klasických žárovkách, ledničkách nebo konvicích ale o problikávání LED žárovek, přečtě te si prosím ještě jednou můj dotaz.

Dekuji

Připojit reakci
   

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 17:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zrovna jsem dostal jeden nápad od firmy PANLUX, toto mi napsali

Dobrý den, s podobným problémem jsme se již setkali – není to vina žárovek, ale jejich systém je náchylný na sebemenší indukci. Proto Vám navrhuji do okruhu paralelně zapojit odrušovací kondenzátor o hodnotě min 10 mikro-f. S pozdravem (dejte vědět, zda rada pomohla)

Připojit reakci
      

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 17:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mně přijde, že snad v těch led světlech je nějaká elektronika. u jednoho zákazníka jsem si všiml, že po zapnutí světel v chodbě 5*led paralelně se dvě rozsvítili o o fous později než ty tři. A každá o jiný fous. Zkusil jsem to opakovaně a dělalo to pořád stejně. Myslíte, že ty dráty na schodišti, nebo kde to máte, by něco mohly indukovat?? Ve vypínači nemá indukovat co...

Připojit reakci
         

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
14.11.2012 19:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano právě v tom je ten problém, indukce na kabelech, vedou souběžně a to v celém svazku několika kabelů, při přepínání 6-7-6 mebo 6-7-7-7-6 se indukuje napětí na vodičích které stačí na krátké sepnutí-bliknutí které je menší jak 100V, ty kondenzátory se asi nabijí a elektronika spustí krátké sepnutí.U spínače řazení 1 se tento problém najde málokdy

Připojit reakci
            

Blikání LED


host - xxx.xxx.16.101 (?)
14.11.2012 20:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No tak tím kondíkem nic nezkazíte, dejte vědět, jak to dopadlo.

Připojit reakci
               

Blikání LED


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.9.254 (?)
15.11.2012 17:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tak jsem dal zkusmo odruš.kond 0,33m a po 10 minutách neprobliko uvidíme jak se to bude chovat dál

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20174668
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20171323
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017122085
Rozvod na chatě428.10.2017790
Vypínač DY-03G312.9.20173203
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.20178214
Prodlužovačka na zahradu78.8.20171715
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.2017733
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201713290
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20173761
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017109078
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.2017895
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201757328
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201733628
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171878
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017110689
Zapojení bojleru210.3.20172511
Svorkovnice do krabice 1010.3.20173585
Velikost jističe mikro bytu107.3.20172896
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20177150
Vadný stykač 75.3.20173348
Blikání LED362.2.201765539
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201711702
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201715585
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20163618
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201648544
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201614702
Pripojeni bojleru149.10.20167906
Hlídač výšky hladiny3126.9.201633829
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201686279
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201646831
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20166393
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201612464
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20162162
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.201610367
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016108510
230V zásuvky se zámkem 612.3.20164999
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20164508
Proudový chránič povinně1427.2.201632008
Zapojení pohybového čidla610.2.20168942
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů