Elektroinstalace > CYKY 4x6

CYKY 4x6


host - xxx.xxx.168.161 (?)
13.8.2020 21:10

Podle norem ČSN může být průřez PEN minimálně 10 mm Cu nebo 16 mm Al. Takže přívod buď 5x6 CYKY, nebo 4x10 CYKY nebo 4x16 AYKY.

Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka

CYKY 4x6


host - xxx.xxx.21.1 (?), 12.8.2020 10:53
Tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den, přátele chci propojit RD s hosp. budovou uložením podzemního kablu CYKY J 4x6 v délce 50 m. Příkon v hosp. budově tak počitám na 18kW max. Stačí mi taky průřez CYKY. V RD mám taký starý typ el. rozvodů CYKY 4x. Díky za odpovědi.

Připojit reakci   
   

CYKY 4x6


host - xxx.xxx.168.161 (?), 13.8.2020 21:10
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Podle norem ČSN může být průřez PEN minimálně 10 mm Cu nebo 16 mm Al. Takže přívod buď 5x6 CYKY, nebo 4x10 CYKY nebo 4x16 AYKY.

Připojit reakci