Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > HDO u tepelného čerpadla

HDO u tepelného čerpadla


host - xxx.xxx.135.57 (?)
1.11.2018 19:22, počet návštěv: 2337
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den, na domě mi instalovali tepelné čerpadlo vzduch voda. Od ČEZu mi nastavili tarif 20 hodin nízký tarif, 4 hodiny vysoký tarif.  Elektrikář, který mi připravoval rozvod elektřiny mi tvrdí, že zapojojovat čerpadlo a stejně tak samostatný bojler na teplou vodu přes HDO je zbytečné. Jaký na to máte názor?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

HDO u tepelného čerpadla


S_von_Ko (72) - xxx.xxx.123.44 (?)
2.11.2018 20:19
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Protože podmínky distribuce již nepožadují striktně pevné připojení, tak je možné mít tepelné čerpadlo i boiler zapojené pohyblivým přívodem "zástrčkou do zásuvky".

Nejlevnější řešení s počáteční investicí je skutečně bez samostatného přívodu blokovaného pomocí HDO. V tom případě se spotřeba může realizovat i v době VT. Z hlediska komfortu je to velmi dobré řešení, ale nic neušetříte proti běžnému jednotarifu.

Ekonomicky je výhodnější, aby jste nenatápěl boiler v době VT a aby jste se mohl rozhodnout, jestli TČ bude běžet nonstop nebo jen v době NT. Důležité je, že HDO má dva až tři blokovací režimy (akumulační, přímotopný, TČ). Rozhodně není dobré užívat výstup vypínající akumulační spotřebiče (režim 8NT+16VT) a tak je z hlediska ekonomiky výhodné připojit boiler na větev přímotopnou (režim 20NT + 4VT).

Já osobně bych si nechal do "kotelny" natáhnout samostatně jištěnou větev pro TČ neblokovanou HDO a druhou samostatně jištěnou větev blokovanou HDO v režimu přímotop ukončenou vícenásobnou zásuvkou. Do té bych pak za běžného režimu připojil vše (TČ, bivalentní elektrokotel, boiler). V případě, že by některý ze spotřebičů nestíhal svou práci, jednoduchým přepojením do neblokovaané zásuvky bych jej podpořil v práci za cenu dočasného snížení ekonomické efektivnosti. Např přijely by děti z výletu a během půlhodiny vyplýtvali boiler zrovna v době blokování. Tak nebudu čekagt na NT a připojím boiler na neblok. okruh. Nebo budou mrazy -26°C a po dobu 1 hod bez TČ a bivalentu by dům prochladl o nepříjemných 3-4°C., takže TČ (případně i bivalent) přehodím do neblokované zásuvky. Poslední alternativou je, že po výpadku proudu je potřeba dům rychle natopit a TČ bez bivalentu by to trvali příliš dlouho = tak šoupnu bivalent na neblokovaný okruh.

No a pokud výše uvedné "skořápky" nechápete a nechcete si hrát s přepojováním, tak to udělejte jak Vám radí elektrikář. I zásuvka bez blokování pomocí HDO ce dá dodatečně vybavit spínacími hodinami nastavenými podle spínacích časů dostupných na internetu. Jen je potřeba co čtvt roku zkontrolovat, jestli pro další čtvrtletí nedošlo k přiřazení jiných časů ke kódu Vačeho HDO ovladače. Pokud jsou rozvody v domě staré a nelze je měnit, pak připojení bez blokování a spínací hodiny nahrazující spínaný okruh je ekonomicky nejlepší.

Připojit reakci
      

HDO u tepelného čerpadla


host - xxx.xxx.135.57 (?)
2.11.2018 22:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Děkuji za Váše obsáhlé vysvětlení. Instalace v domě je stará asi tři roky, pro čerpadlo i bojler byly nyní nataženy nové rozvody. Elektrikář nemá problém připojení HDO realizovat, jenom mi sdělil, že to více méně nemá cenu, protože rozdíly mezi cenami VT a NT jsou minimální. Další realizaci nechal na mě. Chtěl jsem tedy znát další názory. Můj původní nápad bylo zapojit přes HDO pouze boiler.

Připojit reakci
         

HDO u tepelného čerpadla


host - xxx.xxx.34.0 (?)
3.11.2018 13:18
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Doporučujem si pzorne prečítať zmluvu, pri akej podmienke máte pridelenú tarifu 20 + 4.

Připojit reakci
   

HDO u tepelného čerpadla


MichalZa (1) - xxx.xxx.95.94 (?)
10.12.2018 13:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zajímavé
Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Ochrana čerpadla712.5.20196698
Zapojení elektromotoru od míchačky137.5.20191377
Dodatecna montaz hromosvodu523.4.2019907
Přívodní kabel do garáže723.4.20193483
Zapojení zvonkového trafa KTF 8-24V51.4.20191048
Jak lze zapojit 3fáz. motor na 1fáz. rozvod - zásuvku 230V?417.3.20191248
Elektrikari dotaz, potrebuju chranic?416.3.20191728
Výměna kabelů (hlinik za měď)2612.3.201962247
Neautorizovaná nabíječka211.2.2019928
Přetížení jističe2710.2.201910080
Bakelitový vypínač74.2.20191700
Svítí vám stále elektroměr?2023.1.201931206
Zapojení druhého čidla - schodištové osvětleni 15.1.2019835
Podkladový materiál pod vypínače a zásuvky ve dřevostavbě1118.12.201831781
HDO u tepelného čerpadla510.12.20182338
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201837507
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201862668
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018141705
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201855254
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201828172
Blikání LED3719.7.201882411
Zapojení motorů na 230 V118.7.20181937
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201878074
Zapojení5514.6.2018140765
Proudový chránič povinně2529.4.201856198
Hlídač výšky hladiny3217.4.201849855
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201819289
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201816326
Zapojení pohybového čidla1131.3.201818155
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20182241
Nahodne fungujici primotop28.3.20181566
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201816554
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201814780
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201828775
Přepětí v síti327.1.20182664
Vypínač DY-03G230.12.20176422
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20173145
Napojeni zahrady na el. energii229.11.201713180
Napojení nových rozvodů na staré151.11.201710349
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017150109
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů