Elektroinstalace > Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Udělat můžete samozřejmě lecos, norma není z..., host, 29.8.2016
Zdravím, nebo existuje druhá varianta a to j..., host, 29.8.2016
S troubou to bude podobné z hlediska souběhu..., host, 28.8.2016
Pokud na jedné kabelové větvi dojde ke změně průře..., Jezevcik, 28.8.2016
No je tam jistič dokonce jen 10A, já mám dom..., huskye, 28.8.2016
Stránky: 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.56.235 (?)
20.6.2011 22:46, počet návštěv: 99296
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím.

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?

Popřípadě kde bych sehnal podrobné specifikace uvedených drátů?

AL drát o průměru 1,5 mm a průřezu cca 5 ař 6 mm, izolace 2x guma a 1x bavlněné opletení. - dříve použito jako hlavní přívod na první rozváděcí krabici od jističe z rozvodné desky.

AL drát o průměru 3,5 mm a průřezu cca 6 mm, izolace zřejmě 1x PVC - použito jako hlavní přívodní kabel k rozváděcí desce

CU drát o průměru 0,8 až 1mm a průřezu cca 4mm, izolace 2x guma a 1x bavlněné opletení. - dříve použito jako rozvod po domě

CU drát o průměru 1,5 mm a průřezu 4mm, izolace 2x guma a 1x bavlněné opletení.

Cu drát o průměru 1,5 mm a průřezu cca 3mm, izolace 1x PVC - použito jako rozvod po domě.

Cu drát o průměru 2mm a průřezu 4mm, izolace zřejmě 1x PVC - použito jako hlavní přívod na první rozváděcí krabici od jističe z rozvodné desky.

Předem díky za info.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.132.123 (?)
20.6.2011 23:45
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Prostě to vyměňte.

Připojit reakci
   

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.56.55 (?)
20.6.2011 23:45
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Než tady sáhodlouze datlovat dotaz, nebylo by rychlejší poradit se s gůglem? Třeba jen při zadání"průřez vodičů" vyjede 116 000 odkazů, z nichž určitě značná část na Váš dotaz odpoví. Třeba hned tento. Mirek

Připojit reakci
   

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.216.160 (?)
21.6.2011 1:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Neberte to osobně, ale mám pocit, že dotaz zavání přípravou velmi rafinované sebevraždy.

Navíc je Váš příspěvek plný hrubých nepřesností. Drát o průměru 1,5 mm má aktivní průřez 1,77mm2 , takže ani 5, ani 6, ani 3, ani 4 mm2, jak různě uvádíte na různých místech.U ostatních drátů máte stejně brutální chyby.

Neřešte jaké je kde opletení, Váš příspěvek i přes mnoho nepřesností jasně říká, že elektrický rozvod je historicky cenný.. V minulosti rozvody pouze výjmečně byly dimenzovány pro připojení silových spotřebičů. A pokud ano, týkalo se to boileru a někdy trouby.

Navíc vlastní dráty jsou dráty a jejich průřez není u starých rozvodů vše,  druhým limitem je stav krabic, zásuvek, vypínačů, jističů... Málokdy Vám začne hořet drát ve zdi, nejčastěji začne hořet instalace v místě přechodového odporu, u rozvodů tedy v místech napojení a spojení, kde u starých rozvodů nebývá často již  kontakt dokonalý.

U starých rozvodů je smysluplné prostě silové spotřebiče nepoužívat, nebo naprosto minimálně a provést rekonstrukci.

Je hloupost zjišťovat "co teoreticky" starý rozvod vydrží. Opravdu je to hloupost. Pozvěte do chalupy elektrikáře REVIZÁKA a od něj nechejte na místě posoudit, co Vaše aluviální rozvody dovolí. Je to jistota. Dotaz, kdy začne rozvod hořet je zralý na Darwinovu cenu, navíc nikdo soudný Vám na dálku takovou odpověď, co teoreticky starý rozvod vydrží, nedá.

Připojit reakci
      

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.78.24 (?)
21.6.2011 9:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Bavlnene opletenie s gumou je skutocne kus historie a je pozoruhodne, ze sa ta izolacia este nerozsypala samovolne. Zrejme tam mate este aj plechove krabice s asfaltovou vyplnou, na tie treba tiez zabudnut rovnako aj na cierne bakelitove otocne vypinace, pripadne biele koliskove s ciernymi packami a ovijane spoje Cu-Al. Vymenit vsetko, vratane rozvodnej krabice a jej vybavenia, nezodpoveda to nijako sucasnym narokom na instalovany prikon.

Připojit reakci
         

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.72.149 (?)
21.6.2011 10:19
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Přesně jak píše Allí. Největší nebezpečí je na tzv. přechodových odporech, tedy ve svorkách. Mnoho starých rozvodů je provedeno na (Kroutilovy svorky". Tedy zkroucené dráty. Pak stačí trochu prachu a požár je na střeše. Já jsem byl nucen používat po jistou dobu starou instalaci z AL vodičů. Přesvědčil jsem se nejdříve, jestli vodiče vedené na půdě jsou bez svorek. Ostatní vodiče byly v kamenném zdivu. Na vodič 2,5mm2 jsem připojoval i invertor na sváření. Dnes je samozřejmě instalace celá nová dle předpisů a řádně dimenzovaná.

Při provádění rekonstrukce jsem zjitsil: U elektroměru a pod rozvodnicí byly všechny spoje volné, vyhřáté tak, že konce skoro samy upadly. Proto nebádejte nad tím co vodič snese za zatížení, ale co nejdříve proveďte úplnou rkonstrukci, třeba postupně. Navíc k těmto starým vodičům stejně žádné údaje o zatížitelnosti neseženete.

F.O.

Připojit reakci
         

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.56.235 (?)
21.6.2011 17:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zase plno lidí neumí asi číst.

Ano asi jsem to napsal trochu zmateně

Ano izolace se ještě nerozsypala jen na konci u elektroměru trochu zuhelnatěla ale jinak OK. Myslíte, že jsem trotl? Vím o co jde(pravda, ty průměry a průřezy jsem nedomyslel , no každej mele něco jiného a čert se v tom pak vyznej). Takže před cca 10 lety byla udělána částečná rekonstrukce rozvodů v bytě to jest vyměněna podstatná část vedení plechovo asfaltové krabice vyměněny za plastové, rovněž provedena částečná rekonstrukce a přidělání nových dvojzásuvek a spínačů osvětlení. Dále pojistka pod hodinami vyměněna za 16 A jistič.

Podotýkám předtím tam bylo vedení z těch slabých měděných a hliníkových drátů s bavlněným opletením. A teď se podržte toto všechno sbastlil vyučený elektrikář někdy v 80 letech 20 století(tenkrát ale už věděl, že bude používán minimálně jeden vysokožátěžový spotřebič), ještě ke všemu příbuzný. A situace byla taková, že babka když zapla jen elektrickou troubu tak všechny krabice na dotek byly horké, takže div, že nevyhořela. Ten příbuzný elektrikář by podle mě zasluhoval jedině na něj podat oznámení za obecné ohrožení na životě či životech protože takto sbastlenou elektriku jsme neměli ani ve starém baráku ve kterém bylo už od cca 40 let 20 století s pár úpravami vedeno již měděné dostatečně dimenzované vedení.

Toto mi bylo doporučeno obchodníkem s elektroinstalačním materiálem

Cu drát o průřezu 4mm, izolace zřejmě 1x PVC - tak nevím co je na tom špatného, navíc jsem ty průměry a hlavně průřezy psal s přibližnými hodnotami což zřejmě také hodně lidem uniklo.

Ten průměr 2 mm jsem měřil šuplerou jen tak pro informaci.

Dle mě je pořád lepší 2 mm měď než 1,5 mm hliník - to mi nikdo nikdy nevymluví.

Dále jsem se jen ptal kolik to tak vydrží zatížení wattáží nic víc nic míň.

Že to potřebuje vyměnit, či už to bylo dávno vyměněno nebo bude vyměněno je věc druhá a na to jsem se neptal.

Znám jednu firmu kde elektřina je v daleko horším stavu a je v ní plno nedovolených úprav nebo např. oddeklované rozvaděče, prodlužovací kabely na třífázové napětí vedené ve vysokých výškách a spojované, dále když prší tak na některé rozvaděče přímo voda teče některé jsou i přímo na dešti otevřené na ně napojené stroje a tam už jde o život já osobně bych se bál u takového stroje sáhnout jen na spínač abych nedostal zásah a už vůbec bych si nedovolil stát celý den ve vodě na dešti pracovat s třífázovým strojem kde prší na odeklovaný rozvaděč a modlil se kdy mě to totálně uzemní.

A víte jak se zjišťuje jestli je třeba zásuvka pod napětím a máte u sebe jen šroubovák a pro vadasku se vám nechce jít? samozřejmě myslím teď jen tu na 230 voltů.  No velice jednoducho vrazíte šroubovák do levé zdířky (v případě dvouvodičového rozvodu elektrické energie kde fáze má být na levé zdířce a nulák spojen přes ochranný kolík s pravou zdířkou) a sáhnete na odizolovanou část toho šroubováku

Je to něco jako si jít posvítit do nádrže s benzínem kolik v ní ještě zbývá akorát méně rizikové protože zásah elektrickým proudem jen zabrní v ruce a vy protože to předpokládáte tak šroubovák upustíte ale u nádrže s benzínem nemáte při výbuchu se nijak reflexně bránit.

Připojit reakci
            

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.78.24 (?)
21.6.2011 19:32
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechapem, co vlastne chcete dosiahnut. Vsetci vam tu napisali, ze to mate kompletne vymenit, nic ine sa ani neda doporucit. Pisete, ze uz mate ciastocne vymenenu instalaciu, tak to jednoducho dotiahnite do konca podla prislusnych noriem. A bolo by skutocne vhodne ujasnit si rozdiel medzi priemerom a prierezom a zabudnut na teoreticku zatazitelnost vodicov, ta je aj tak velmi odlisna v roznych prevedeniach a prostrediach kabelaze. Z vasho prispevku je na prvy pohlad jasne, ze ste uplny laik a chybaju vam celkom zakladne znalosti z odboru, urcite by ste tie prace mali zverit niekomu, kto sa v tom orientuje lepsie.

Připojit reakci
                  

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


host - xxx.xxx.217.146 (?)
21.6.2011 22:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

ako ste prisli na tie hodnoty prierezov?

Připojit reakci
            

Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.216.160 (?)
22.6.2011 1:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano, skutečně jste psal zmateně.Obávám se, že chyba není na straně čtenářů Vašeho příspěvku.  Neodpovídali politici, ale  informovaní jedinci, kteří se zoufale snaží vysvětlit jenomu z nepochopitelných důvodů extrémně sebevědomému laikovi , že je dobré pozvat profíka.

A tak Vám radíme pouze proto, že jste evidentně zcela nedotčený problematikou, a to ani v rozsahu fyziky základní školy. Vaše invektivy, kombinované se sebevědomím skutečně nejsou na kmístě.

Možná bude dobré ujednotit slovník

Průměr vodiče = hodnota, kterou naměříte na odizolovaném vodiči šuplerou

Průřez= 3,1415927x poloměr vodiče2

Pokud někomu něco uniklo, nebyli to Vaši čtenáři.

Je obtížné hádat, co chtěl básník říci.Navíc opět píšete nesrozumitelně. Co je ve vašem podání "průřez 4mm" tím myslíte průměr, nebo skutečně průřez, pokud ano, již na základní škole nás učili, že v tom případě napíšeme 4mm2, ale i pak je záhadou průměr takového vodiče, protože Vámi udaný průřez odpovídá průměru 2,26mm...

VZhledem k tomu, že jste v této oblasti skutečně lehkooděnec, za což se ale není nutné stydět, bude skutečně lepší pozvat (ještě jednou doporučuji) revizáka a nechat si od něj na místě poradit.

Jakou "Watáž" snese drát je opravdu blbá otázka, zvláště v situaci, kdy si kdokoli Vám bude odpovídat nemůže být jistý, zda není rozvod ve stylu "A JE TO".

Standardně na jednofázovém vedení nikdy nepřipojujete spotřebič s větším odběrem, než který odpovídá proudu 16 A.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201852717
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018123665
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201847520
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201823740
Blikání LED3719.7.201873280
Zapojení motorů na 230 V118.7.2018484
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201868632
Přívodní kabel do garáže34.7.2018915
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201824352
Zapojení5514.6.2018128341
Proudový chránič povinně2529.4.201845509
Hlídač výšky hladiny3217.4.201841635
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201814306
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201813107
Zapojení pohybového čidla1131.3.201813235
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20181096
Nahodne fungujici primotop28.3.2018602
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201813784
Přetížení jističe137.3.20183371
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201810611
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201822414
Přepětí v síti327.1.20181247
Vypínač DY-03G230.12.20174995
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171536
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20178436
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20175508
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017135032
Rozvod na chatě428.10.20172456
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201713743
Prodlužovačka na zahradu78.8.20173630
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171798
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201717852
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20175248
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171766
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201742080
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20173292
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017127524
Zapojení bojleru210.3.20174741
Svorkovnice do krabice 1010.3.20175832
Velikost jističe mikro bytu107.3.20174662