Elektroinstalace > Napojení nových rozvodů na staré

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?)
1.11.2017 15:42
Ac nejsme odbornik, rekl bych ze si pletete TN-S s TN-C-S. To za prve. Za druhe, pokud dojde k rozdeleni PEN na PE a N (tedy zmena z TN-C na TN-S-C) nesmi se jiz nikde jinde tyto 2 vodice (PE a N) spojit. Neznam konfiguraci, kde by se opet z rozvodu TN-S delal TN-C a to jeste timto zpusobem.
Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   << Předchozí příspěvky | 1, 2   
            

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?), 1.11.2017 15:42
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Ac nejsme odbornik, rekl bych ze si pletete TN-S s TN-C-S. To za prve. Za druhe, pokud dojde k rozdeleni PEN na PE a N (tedy zmena z TN-C na TN-S-C) nesmi se jiz nikde jinde tyto 2 vodice (PE a N) spojit. Neznam konfiguraci, kde by se opet z rozvodu TN-S delal TN-C a to jeste timto zpusobem.
Připojit reakci   
               

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.253.16 (?), 1.11.2017 16:19
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

FO to popísal presne. Odborne je to sústava TN-C-S. Teda napojenie nových rozvodov na staré, ako je to uvedené už v názve diskusie.

Nechápem, ako ste dišli k záveru, že by sa z rozvodu TN-S robil TN-C. Skúste si prečítať ešte raz pôvodný príspevok, lebo ste zrejme nepochopili situáciu. Čo dokazuje aj Vaša reakcia s označením "vrahu".

Okrem (otáznej) kritiky som nikde nenašiel Vašu radu. Ako by ste to teda zapojili Vy?

Připojit reakci
                  

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?), 1.11.2017 18:13
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Bohuzel, mylite se. Popsal to dost spatne. Predne si vsimnete na jaky prispevek reaguji. Dokonce jsem jej ocitoval aby nedoslo k omylu.Presto to nepomohlo. Klidne topakuji znovu. Rada : "nulák + uzemnenie pripojiť na nulák" zavani smrtelnym pruserem. Kdokoli si ji precte a provede, tak spoji "nekde" nulak s uzemnenim. Chybu v nazvu soustavy jsem uvedl vyse (ano, spravne je TN-C-S, nikoli TN-S). Druhak. budte si jisty ze uzemneni je neco jineho nez ochranny vodic. Za treti pokud nekdo spoji ochranny vodic s nulakem napr. v zasuvce tak je to zasadne spatne. PEN se rozdeluje na PE a N pouze v "bode rozdeleni" a ten je v pojistkove skrini. Nikoli napr. v zasuvce ci ve zdi. A nikde jinde. A pouze jedenkrat. Jakmile jednou elektrikar takto PEN rozdeli ani panbu PE a N jiz spojit nesmi!. V lepsim pripade pri drobne zavade vypadne cely barak (pokud ma spravne zapojeny chranic). V horsim se mu dostane faze na kolik, na topeni, na vodovod... A to veru neni zadny med ani telesne poteseni. Jak bych to zapojil ja? To je dobra otazka. A mate pravdu-reagoval jsem jako remcal a klasicky troll. Za to se omlouvam. Jak pisu, nejsem odbornik. Kdybych byl odbornik, elektrikar a mel platnou padesatku asi bych vedl fazi a PEN do prislusne pojistkove skrine. Zlutozeleny PEN bych pripojil na izolovanou svorkovnici "bodu rozdeleni" (svorkovnice PEN). Tu bych soucasne uzemnil. Soucasne bych z ni vyvedl zlutozeleny vodic s modrym preznacenim do svorkovnice N. Vystupem pojistkove skrine by byly: faze (cerna, hneda, seda-kazda v samostatne svorkovnici), ze svorkovnice PEN zlutozelenym vyvodem vodic PE a svorkovnice N s modrym vyvodem N. Fazi (resp. vsechny 3 faze) a N vodic bych vedl pres proudovy chranic. Faze by dale pokracovaly na prislusne jistice pro dilci okruhy. Jeden fazovy vyvod bych soucasne vyvedl primo na jistic -oklikou mimo chranic. Ten by slouzil k napajeni lednicky (pri vypadku chranice hrozi pri delsi nepritomnosti zkaza potravin)... Ale protoze elektrikar nejsem, predpokladam, ze nekdo zkusenejsi by v mem zapojeni nalezl spoustu chyb...
Připojit reakci
                     

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.253.16 (?), 1.11.2017 19:13
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Myslím si, že to zbytočne komplikujete. Dotazovateľ nerieši (zatiaľ) pripojenie k poistkovej skrini. K poistkovej skrini má pripojenú dvojvodičovú sústavu (TN-C) a v už zrekonštruovanej časti niekde v krabici potrevuje k dvom vodičom (fáza + PEN) pripjiť (dočasne) tri vodiče (fáza + PE + N). To je všetko.

Fáza je zrejmá a k vodiču PEN pripojí vodiče PE a N. PE = uzemňovací vodič, N = pracovná nula. Hovorovo uzemnenie a nulák. To nepopletie ani laik, ktorému označenie PEN veľa nehovorí. Ako príklad som použil ešte zapojenie zásuvky v sústave TN-C, ktorá sa zapája presne takto - vodič PEN sa pripojí k PE a N súčasne. K takejto zásuvke sa potom beže pripájajú trojvodičové predlžovacie káble.

Připojit reakci
                        

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.103.210 (?), 1.11.2017 20:10
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den, to je ale opravdu špatně. Pokud takto zapojí každou zásuvku separátně, což není v rozporu s vaším popisem, tak opět zůstane soustava TN-C a nikoli třížilové spojení. To jen jako jeden z příkladů jak lze snadno a chybně zapojit dle stručného a špatného popisu. Potom není potřeba řešit změnu zapojení ale zakoupení správné prodlužovačky.

Připojit reakci
                           

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.225.238 (?), 15.5.2020 22:41
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zajisté, správně by bylo použít fázi(e) a pouze zelenožlutý vodič jako PEN a světle modrý nechat nepřipojený, a po předělání rozvaděče na chodbě (rozdělení PEN na PE a N) to celé přepojit na třívodičové, takže aby si ušetři práci, zapojí vše normálně jako v síti TN-C-S a rozdělení PEN na PE a N provede (prozatím bez uzemění u sebe v bytě v podružném rozvaděči). Celkem logické.

Připojit reakci
                           

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.233.18 (?), 27.7.2020 18:27
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

špatně to pak budete vše rozdělávat a znova zapojovat správně je z dvoužilového na třížilový faze nulák a zemák v krabici kde bude te přecházet na třížilový se modrý a zelenožlutý spojí OPAČNĚ to nesmí být proto se rekonstrukce začíná od poslední zásuvky na větvi 230V a postupuje se směrem k rozvaděči Nikdy ne opačně pokud se nebude měnit celá větev zásuvek až do rozvaděče

Připojit reakci
1, 2   