Dobrý den, to je ale opravdu špatně. Pokud t..., host, 1.11.2017
Myslím si, že to zbytočne komplikujete. Dota..., host, 1.11.2017
Bohuzel, mylite se. Popsal to dost spatne. Predne ..., host, 1.11.2017
FO to popísal presne. Odborne je to sústava ..., host, 1.11.2017
Ac nejsme odbornik, rekl bych ze si pletete TN-S s..., host, 1.11.2017
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 11:47, počet návštěv: 4032
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, rekonstruuju byt a před novýma omítkama musím natahat nové kabely a prozatimně napojit na starou instalaci (na pár týdnů než dokončím rekonstrukci a elektřinu si nechám napojit odborníkem včetně jističů atd.) Stará instalace je natažená dvoužilovými vodiči v textilu a trubičce. Jak na ně napojit nové třížilové kabely?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
31.10.2017 12:28
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A proc napojovat provizorně nove kabely, po dokonceni omitek se pripoji nova tridratova instalace a je to, nebo ne?Ty nove kabely bude tahat kdo?

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 14:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Protože bydlím v bytovce a musí se předělat i rozvodna, která je ovšem v druhém patře a to samozřejmě neřeším já ale SVJ a bude to až později ale já musím fungovat už teď. Kabely tahám sám.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.125.173 (?)
31.10.2017 12:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A kurňa.Pokiaľ neovládate takéto" zložitosti" elektrických rozvodov potom odporúčam to spraviť niekomu kto sa v tom vyzná.Je pochopiteľné že občas treba aj menšie provizórium /aj keď by to nemalo byť/ ale neviem či by toto provizórium stálo za to aby niekto prišiel k úhone.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.183.227 (?)
31.10.2017 20:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Fázu pripojiť na fázu, nulák + uzemnenie pripojiť na nulák. Čo iné sa tu dá riešiť? Rovnako sa zapájajú aj zásuvky pri dvojvodičom vedení.

Nikdy však nespájať priamo medený a hliníkový vodič. Vždy ich spájať cez vhodné svorky, alebo "venček".

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
1.11.2017 0:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No na to se právě ptám - vím že se to tak řeší u zásuvek, takže to bylo první co mě napadlo, ale radši se ptám - jistota je jistota.

To je jasné, všechen hliník jde pryč. Ono kdyby tu původní elektriku viděl elektrikář, tak dostane infarkt - měď a hliník dohromady, jeden okruh na celý byt, většina spojů řešená jenom zakroucením drátů atd.

Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.253.16 (?)
1.11.2017 14:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zakrútené spoje pri hliníkových kábloch vyzerajú "zvláštne", ale ako mi potvrdil jeden elektrikár, je to spoľahlivý spoj. Hliník je mäkký, "tečie", skrutky vo svorkách je potrebné po čase doťahovať. Pri zakrútenom spoji sa takéto nevyskytujú. K hliníkovým vodičom sú vhodnejšie pružné spojky.

Meď s hliníkom je problém vtedy, ak sú spojené priamo (zakrútením...). Vzniká medzi nimi elektrochemická reakcia, ktorá spôsobuje koróziu. Ale cez vhodnú spojku to problém nie je.

Ľudia v minulosti neboli hlúpi. Mali iné možnosti, k dispozícii iné materiály a súčiastky, ale čo urobil vtedajší odborník, to funguje dodnes.

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?)
1.11.2017 10:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radu "nulák + uzemnenie pripojiť na nulák"-to myslite vazne??? Vrahu!
Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.72.149 (?)
1.11.2017 11:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechápu, proč by měl být vrah. Asi jste nepochopil o co jde. Nový rozvod je realizován od konce. Je realizován podle nových předpisů jako TN-S, tedy pracovní nula zvlášť (N), vedený světle modrým a ochranný vodič (PE)  také zvlášt vodičem zelenožlutým. Při přechodu na rozvod stávající, který je proveden jako TN-C, tedy kde je vodič zelenožlutý společný sloužící jako ochranný a nulový (pracovní), musí na novém rozvodu spojit N a PE a připojit na stávající vodič PEN. Je to stejné jako připojení spotřebičů přes pohyblivý přívod, který musí být třívodičový (vyjma spotřebičů s dvojitou izolací) a kdy je u TN-C provedeno oddělení PE a N v zásuvce. Tady nikdo tvůrce tohoto předpisu neoznačuje vrahem.

FO

Připojit reakci
            

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
1.11.2017 12:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě by tazatel mohl prozradit kolik tam bude mít okruhů  a jakymi kabely je hodla tahat.Predpokladam ze projekt nemá, nebo se mýlím? 

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201822217
Zapojení5514.6.2018123145
Proudový chránič povinně2529.4.201841147
Lze uložit kabel do země v husím krku?1825.4.201863833
Hlídač výšky hladiny3217.4.201838316
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?186.4.201821906
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201812480
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201812035
Zapojení pohybového čidla1131.3.201811725
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.2018773
Nahodne fungujici primotop28.3.2018402
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201812680
Přetížení jističe137.3.20182327
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.20189250
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201820467
Přepětí v síti327.1.2018868
Vypínač DY-03G230.12.20174514
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171156
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20177074
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20174033
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017130160
Rozvod na chatě428.10.20171955
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201711642
Prodlužovačka na zahradu78.8.20172988
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171411
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201716131
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20174695
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017117722
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171471
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201738971
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20172788
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017121956
Zapojení bojleru210.3.20174094
Svorkovnice do krabice 1010.3.20175048
Velikost jističe mikro bytu107.3.20173909
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20179683
Vadný stykač 75.3.20174619
Blikání LED362.2.201770131
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201713692
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201719104
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  