Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > Napojení nových rozvodů na staré

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Dobrý den, to je ale opravdu špatně. Pokud t..., host, 1.11.2017
Myslím si, že to zbytočne komplikujete. Dota..., host, 1.11.2017
Bohuzel, mylite se. Popsal to dost spatne. Predne ..., host, 1.11.2017
FO to popísal presne. Odborne je to sústava ..., host, 1.11.2017
Ac nejsme odbornik, rekl bych ze si pletete TN-S s..., host, 1.11.2017
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 11:47, počet návštěv: 7221
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, rekonstruuju byt a před novýma omítkama musím natahat nové kabely a prozatimně napojit na starou instalaci (na pár týdnů než dokončím rekonstrukci a elektřinu si nechám napojit odborníkem včetně jističů atd.) Stará instalace je natažená dvoužilovými vodiči v textilu a trubičce. Jak na ně napojit nové třížilové kabely?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
31.10.2017 12:28
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A proc napojovat provizorně nove kabely, po dokonceni omitek se pripoji nova tridratova instalace a je to, nebo ne?Ty nove kabely bude tahat kdo?

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 14:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Protože bydlím v bytovce a musí se předělat i rozvodna, která je ovšem v druhém patře a to samozřejmě neřeším já ale SVJ a bude to až později ale já musím fungovat už teď. Kabely tahám sám.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.125.173 (?)
31.10.2017 12:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A kurňa.Pokiaľ neovládate takéto" zložitosti" elektrických rozvodov potom odporúčam to spraviť niekomu kto sa v tom vyzná.Je pochopiteľné že občas treba aj menšie provizórium /aj keď by to nemalo byť/ ale neviem či by toto provizórium stálo za to aby niekto prišiel k úhone.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.183.227 (?)
31.10.2017 20:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Fázu pripojiť na fázu, nulák + uzemnenie pripojiť na nulák. Čo iné sa tu dá riešiť? Rovnako sa zapájajú aj zásuvky pri dvojvodičom vedení.

Nikdy však nespájať priamo medený a hliníkový vodič. Vždy ich spájať cez vhodné svorky, alebo "venček".

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


nikys (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
1.11.2017 0:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No na to se právě ptám - vím že se to tak řeší u zásuvek, takže to bylo první co mě napadlo, ale radši se ptám - jistota je jistota.

To je jasné, všechen hliník jde pryč. Ono kdyby tu původní elektriku viděl elektrikář, tak dostane infarkt - měď a hliník dohromady, jeden okruh na celý byt, většina spojů řešená jenom zakroucením drátů atd.

Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.253.16 (?)
1.11.2017 14:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zakrútené spoje pri hliníkových kábloch vyzerajú "zvláštne", ale ako mi potvrdil jeden elektrikár, je to spoľahlivý spoj. Hliník je mäkký, "tečie", skrutky vo svorkách je potrebné po čase doťahovať. Pri zakrútenom spoji sa takéto nevyskytujú. K hliníkovým vodičom sú vhodnejšie pružné spojky.

Meď s hliníkom je problém vtedy, ak sú spojené priamo (zakrútením...). Vzniká medzi nimi elektrochemická reakcia, ktorá spôsobuje koróziu. Ale cez vhodnú spojku to problém nie je.

Ľudia v minulosti neboli hlúpi. Mali iné možnosti, k dispozícii iné materiály a súčiastky, ale čo urobil vtedajší odborník, to funguje dodnes.

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?)
1.11.2017 10:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radu "nulák + uzemnenie pripojiť na nulák"-to myslite vazne??? Vrahu!
Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.72.149 (?)
1.11.2017 11:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechápu, proč by měl být vrah. Asi jste nepochopil o co jde. Nový rozvod je realizován od konce. Je realizován podle nových předpisů jako TN-S, tedy pracovní nula zvlášť (N), vedený světle modrým a ochranný vodič (PE)  také zvlášt vodičem zelenožlutým. Při přechodu na rozvod stávající, který je proveden jako TN-C, tedy kde je vodič zelenožlutý společný sloužící jako ochranný a nulový (pracovní), musí na novém rozvodu spojit N a PE a připojit na stávající vodič PEN. Je to stejné jako připojení spotřebičů přes pohyblivý přívod, který musí být třívodičový (vyjma spotřebičů s dvojitou izolací) a kdy je u TN-C provedeno oddělení PE a N v zásuvce. Tady nikdo tvůrce tohoto předpisu neoznačuje vrahem.

FO

Připojit reakci
            

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
1.11.2017 12:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě by tazatel mohl prozradit kolik tam bude mít okruhů  a jakymi kabely je hodla tahat.Predpokladam ze projekt nemá, nebo se mýlím? 

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
HDO u tepelného čerpadla510.12.20181008
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201833740
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201855918
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018131341
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201850354
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201825406
Blikání LED3719.7.201876544
Zapojení motorů na 230 V118.7.2018949
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201871906
Přívodní kabel do garáže34.7.20181442
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201826202
Zapojení5514.6.2018132714
Proudový chránič povinně2529.4.201849067
Hlídač výšky hladiny3217.4.201844549
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201815955
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201814281
Zapojení pohybového čidla1131.3.201815151
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20181485
Nahodne fungujici primotop28.3.2018906
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201814682
Přetížení jističe137.3.20184593
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201812034
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201824676
Přepětí v síti327.1.20181711
Vypínač DY-03G230.12.20175469
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20172074
Napojeni zahrady na el. energii229.11.201710135
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20177222
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017140539
Rozvod na chatě428.10.20173005
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201716492
Prodlužovačka na zahradu78.8.20174438
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20172301
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201719314
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20175966
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20172128
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201744807
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20173877
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017132386
Zapojení bojleru210.3.20175389
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama