Napojení nových rozvodů na staré


Nikola Ščuka (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 11:47, počet návštěv: 1679
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, rekonstruuju byt a před novýma omítkama musím natahat nové kabely a prozatimně napojit na starou instalaci (na pár týdnů než dokončím rekonstrukci a elektřinu si nechám napojit odborníkem včetně jističů atd.) Stará instalace je natažená dvoužilovými vodiči v textilu a trubičce. Jak na ně napojit nové třížilové kabely?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
31.10.2017 12:28
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A proc napojovat provizorně nove kabely, po dokonceni omitek se pripoji nova tridratova instalace a je to, nebo ne?Ty nove kabely bude tahat kdo?

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


Nikola Ščuka (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
31.10.2017 14:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Protože bydlím v bytovce a musí se předělat i rozvodna, která je ovšem v druhém patře a to samozřejmě neřeším já ale SVJ a bude to až později ale já musím fungovat už teď. Kabely tahám sám.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.125.173 (?)
31.10.2017 12:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A kurňa.Pokiaľ neovládate takéto" zložitosti" elektrických rozvodov potom odporúčam to spraviť niekomu kto sa v tom vyzná.Je pochopiteľné že občas treba aj menšie provizórium /aj keď by to nemalo byť/ ale neviem či by toto provizórium stálo za to aby niekto prišiel k úhone.

Připojit reakci
   

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.183.227 (?)
31.10.2017 20:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Fázu pripojiť na fázu, nulák + uzemnenie pripojiť na nulák. Čo iné sa tu dá riešiť? Rovnako sa zapájajú aj zásuvky pri dvojvodičom vedení.

Nikdy však nespájať priamo medený a hliníkový vodič. Vždy ich spájať cez vhodné svorky, alebo "venček".

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


Nikola Ščuka (5) - xxx.xxx.113.98 (?)
1.11.2017 0:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

No na to se právě ptám - vím že se to tak řeší u zásuvek, takže to bylo první co mě napadlo, ale radši se ptám - jistota je jistota.

To je jasné, všechen hliník jde pryč. Ono kdyby tu původní elektriku viděl elektrikář, tak dostane infarkt - měď a hliník dohromady, jeden okruh na celý byt, většina spojů řešená jenom zakroucením drátů atd.

Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.253.16 (?)
1.11.2017 14:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zakrútené spoje pri hliníkových kábloch vyzerajú "zvláštne", ale ako mi potvrdil jeden elektrikár, je to spoľahlivý spoj. Hliník je mäkký, "tečie", skrutky vo svorkách je potrebné po čase doťahovať. Pri zakrútenom spoji sa takéto nevyskytujú. K hliníkovým vodičom sú vhodnejšie pružné spojky.

Meď s hliníkom je problém vtedy, ak sú spojené priamo (zakrútením...). Vzniká medzi nimi elektrochemická reakcia, ktorá spôsobuje koróziu. Ale cez vhodnú spojku to problém nie je.

Ľudia v minulosti neboli hlúpi. Mali iné možnosti, k dispozícii iné materiály a súčiastky, ale čo urobil vtedajší odborník, to funguje dodnes.

Připojit reakci
      

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.64.11 (?)
1.11.2017 10:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radu "nulák + uzemnenie pripojiť na nulák"-to myslite vazne??? Vrahu!
Připojit reakci
         

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.72.149 (?)
1.11.2017 11:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechápu, proč by měl být vrah. Asi jste nepochopil o co jde. Nový rozvod je realizován od konce. Je realizován podle nových předpisů jako TN-S, tedy pracovní nula zvlášť (N), vedený světle modrým a ochranný vodič (PE)  také zvlášt vodičem zelenožlutým. Při přechodu na rozvod stávající, který je proveden jako TN-C, tedy kde je vodič zelenožlutý společný sloužící jako ochranný a nulový (pracovní), musí na novém rozvodu spojit N a PE a připojit na stávající vodič PEN. Je to stejné jako připojení spotřebičů přes pohyblivý přívod, který musí být třívodičový (vyjma spotřebičů s dvojitou izolací) a kdy je u TN-C provedeno oddělení PE a N v zásuvce. Tady nikdo tvůrce tohoto předpisu neoznačuje vrahem.

FO

Připojit reakci
            

Napojení nových rozvodů na staré


host - xxx.xxx.68.213 (?)
1.11.2017 12:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě by tazatel mohl prozradit kolik tam bude mít okruhů  a jakymi kabely je hodla tahat.Predpokladam ze projekt nemá, nebo se mýlím? 

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.2017319
Vypínač DY-03G37.12.20173454
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20175044
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20171680
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017122970
Rozvod na chatě428.10.2017928
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.20178484
Prodlužovačka na zahradu78.8.20171841
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.2017804
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201713666
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20173842
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017109934
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.2017974
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201757787
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201734155
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171987
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017111856
Zapojení bojleru210.3.20172671
Svorkovnice do krabice 1010.3.20173741
Velikost jističe mikro bytu107.3.20172994
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20177356
Vadný stykač 75.3.20173484
Blikání LED362.2.201766111
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201711911
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201716000
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20163775
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201648797
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201615017
Pripojeni bojleru149.10.20168103
Hlídač výšky hladiny3126.9.201634131
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201687286
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201647043
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20166531
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201612650
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20162202
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.201610540
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016109131
230V zásuvky se zámkem 612.3.20165095
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20164600
Proudový chránič povinně1427.2.201632917
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů