Pěkný den přeji,
plánuju rekonstrukci baráku z 70let. Chci přesunout schodiště které je v současnosti uvnitř na místo stavající verandy a balkónu (jde tedy o stavební povolení, protože se mění vnější tvar budovy).


Toto nové schodiště bude samozřejmě mít osvětlení (a jednu zásuvku), tedy elektroinstalace bude muset být součástí projektu. Současná elektroinstalace baráku je v bídném stavu (elektroměr uvnitř baráku, jističe nejsou ani v žádné rozvodnici jen na jakémsi bakelitovém podkladu nebo co to je, o DIN lištách ani nemluvě).


Chtěl bych to předělat (a ano, až to bude nechat si udělat revizi). Rozvodné krabice bych chtěl mít 3 (sklep, přízemí a patro, hlavní přívod do sklepa) a umístěné právě vedle tohoto nového schodiště.

Vtip je v tom, že na tu elektriku nechci spěchat. tj. chtěl bych projekt na rekonstrukci pouze na to nové schodiště a předělávku staré elektriky do projektu neplést.


Mé dotazy jsou následující:
A) Odkud (dočasně) připojit elektriku do toho nového schodiště aby to prošlo kolaudací? Poblíž ve sklepě je 400V zásuvka s vlastním jističem, stačí to vzít z její krabice?
B) Dále tam chci dát větší rozvodnice než bude nutné pro projekt (cca 36 modulů, pro tu budoucí předělávku elektriky celého baráku). Nebude to při kolaudaci vadit?
C) Do těchto nových rozvodnic chci přivést plno husích krků, které budou v době kolaudace prázdné. Nevadí?
D) Ty rozvodnice půjdou do nosných zdí, to snad není problém?
E) Je tento můj plán vůbec realný? Nenarazím na nějaké "papírové problémy"?

Děkuju předem za odpovědi.

Jan Hladík

P.S. Žádný projekt ještě nemám. Zatím jenom plánuju a přemejšlím co a jak.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Nová instalace a odložená rekonstrukce


Jezevcik (233) - xxx.xxx.95.144 (?)
27.2.2016 23:00
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
To je dotazů jak máku. Nejlepší, co uděláte, bude, když se spojíte s nějakým místním elektrikářem, který obhlédne situaci a najde vhodné řešení. Dle popisu to nebude vůbec nic složitého, ale na radu na dálku v písemném projevu to opravdu není. Pokud chcete postupovat seriózním způsobem a mít kvalitní výsledek, tak udělejte, co Vám radím.
Připojit reakci
   

Nová instalace a odložená rekonstrukce


host - xxx.xxx.210.152 (?)
27.2.2016 23:07
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, jestli vám mohu radit, pozvěte si toho revizního technika elektro, který bude nakonec dělat revizi elektroinstalace. Ten nejlépe na místě posoudí co a jak. Vyhnete se tak případným problémům a pozdějším předělávkám.  Petr

Připojit reakci
      

Nová instalace a odložená rekonstrukce


Jezevcik (233) - xxx.xxx.95.144 (?)
27.2.2016 23:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Nic proti revizním technikům, ale revizák je napůl elektrikář a napůl ouřada. Znám jich dost, jsem z oboru a vězte, že praktickou stránku věci bych raději nechal na elektrikáři, po kterém bych až následně pozval revizáka. Elektrikáře vybírejte dle referencí od ostatních zákazníků. Snad okolo sebe někoho, kdo potřeboval tyto služby, máte. Odkud jste?
Připojit reakci
         

Nová instalace a odložená rekonstrukce


host - xxx.xxx.210.81 (?)
28.2.2016 12:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Vážený pane, trefil jste to přesně. Jako jsou různí také "elektrikáři", takoví museli od firmy odejít, tak jsou také různí revizáci, tím myslím hlavně jejich někdy přehnané finanční požadavky.(Měřící přístroje, normy, přezkoušení a další stojí více než dřív) Jsou to ale lidé spředešlou praxí v elktro montážích a své znalosti prokáží při náročných zkouškách, tak dostanou oprávnění k této činnosti. Potom oni jsou zodpovědní za provedenou elektroinstalaci tím že vydají revizní zprávu a přihlášku k odběru. Toto zadavatele čeká, protože pokud jste pozorně četl zadání, tak se jedná o rekonstrukci i s přemístěním elektroměru.  Petr

Připojit reakci
   

Nová instalace a odložená rekonstrukce


host - xxx.xxx.116.147 (?)
28.2.2016 10:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Počítám že všechny tyto moje otázky by mě měl odpovědět architekt pŕi tvorbě projektu. Chtěl jsem jenom jakýsi předstih. Architekt by měl přece navrhnout projekt tak aby to pak prošlo revizí / kolaudací. Také předpokládám ze architekt zařídí stavební dozor a mohl by aj sehnat revizáka který bude souhlasit s jím navrženým projektem. Ideálně bych chtěl aby v tom projektu na schodiště vůbec nefigurovalo, že se v budoucnu bude předělávat elektrika. Budu se v podstatě liśit od projektu schodiště tím že dám větsi rozvodnice apod. Jan Hladík P.S. Každopádně jakmile budu mít projekt tak si ním zajdu za jiným architektem, a za elektrikářem / revizákem jen pro kontrolu toho původního architekta.
Připojit reakci
      

Nová instalace a odložená rekonstrukce


Jezevcik (233) - xxx.xxx.95.144 (?)
28.2.2016 10:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Architekt může sice navrhnout co chce, ale na posouzení instalace rozváděčů a zasekávání kabelů do nosných stěn je tu stavební projektant, ve složitějších případech statik. Do elektriky už architekty nepouštějte vůbec. Pokud chcete jakous takous záruku správnosti provedení elektro části a příliš nevěříte obyčejnému elektrikáři, tak oslovte elektro projektanta. Ale dle Vašeho popisu by si s tím rozumně uvažující elektrikář poradil sám a velice hravě.
Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201852767
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018123731
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201847559
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201823761
Blikání LED3719.7.201873334
Zapojení motorů na 230 V118.7.2018492
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201868678
Přívodní kabel do garáže34.7.2018925
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201824377
Zapojení5514.6.2018128400
Proudový chránič povinně2529.4.201845565
Hlídač výšky hladiny3217.4.201841683
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201814333
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201813119
Zapojení pohybového čidla1131.3.201813269
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20181099
Nahodne fungujici primotop28.3.2018605
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201813797
Přetížení jističe137.3.20183394
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201810627
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201822446
Přepětí v síti327.1.20181255
Vypínač DY-03G230.12.20175001
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171542
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20178454
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20175520
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017135088
Rozvod na chatě428.10.20172458
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201713777
Prodlužovačka na zahradu78.8.20173649
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171810
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201717876
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20175258
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171771
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201742108
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20173300
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017127597
Zapojení bojleru210.3.20174748
Svorkovnice do krabice 1010.3.20175843
Velikost jističe mikro bytu107.3.20174676
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů