2.12.2019 20:48

Moc sa na selekciu blesku nespoliehajte. Tento rok tu boli dve búrky a zakaždým to švaclo. A blízko v okruhu 200m. Routre a APčka mali z toho kovbojku. Pribúda zúrivosti počasia a búrky sú intenzívnejšie a divokejšie. Nepamätám si že by sa posledných 20rokov tak často lietali blesky tak blízko a tak veľa. Najlepšie je vypnúť všetko hlavným vypínačom a tých 30 - 40min vydržať bez prúdu a potom nastavovať a ladiť. Lacnejšie je to ako kupovať nové. 

Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka

Přepětí při bouřce


Robix (42) - xxx.xxx.195.223 (?), 30.11.2019 19:50
Tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den,

prosím o radu. Máme do rodinného domu vedenou elektřinu vzduchem 3F+PEN. Řeším nyní, jak omezit destruktivní vliv případného přepětí během bouřky. Na dražší elektrospotřebiče, např. Klimatizace, Elektrokotel apod. Nechce se mi investovat do nákladné přepěťové ochrany. Bylo by řešením u takových spotřebičů vypínat za bouřky (pokud bude někdo doma) jistič? Nebo může případné přepětí ohrozil spotřebič i z pracovního vodiče? Jen podotýkám, že pracovní vodič mám v rozvaděči ještě přizemněn do zemnících tyčí.

Připojit reakci   
   

Přepětí při bouřce


Kudibal (104) - xxx.xxx.255.234 (?), 30.11.2019 21:11
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Řešením by to bylo. Je to jen nepraktické.   

Připojit reakci
      

Přepětí při bouřce


JJs (322) - xxx.xxx.128.131 (?), 2.12.2019 15:22
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jste si jist, že proti přepětí blesku stačí ta milimetrová vzdálenost v jističi? Já nejsem elektrikář, ale když to jde, tahám věci ze zásuvky. 

Připojit reakci
         

Přepětí při bouřce


Kudibal (104) - xxx.xxx.171.218 (?), 2.12.2019 20:23
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To je otázka. Pokud je v údajích u jističů vůbec napětí uvedeno, pak je nejčastěji uvedeno "impulzní napětí"  4 kV (1,2/50 μs);

Takže 4kV by měla ta "milimetrová vzdálenost" vydržet bez přeskoku. 

Vytažení spotřebiče ze zásuvky je určitě nejbezpečnější z možností.

Ale osobně si to neumím představit. Vyžaduje to pečlivého člověka. Některé spotřebiče navíc vyžadují po výpadku nové nastavení času apod,... Raději budu i nadále věřit, že se mi blesk vyhne. Už mi to vychází hodně desítek let.

Připojit reakci
   

Přepětí při bouřce


host - xxx.xxx.10.2 (?), 30.11.2019 22:39
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Dalsi reseni je mit vporadku elektroinstalaci vcetne revize a mit pojistku, ktera kryje poskozeni bleskem. Jinak by nemel byt provlem do rozvadece doinstalovat svodic prepeti, ktery ochrani zarizeni v prupade, ze by nekde daleko do vedeni prastil blesk... nebo doslo k zakolisani napeti. Samotny trifazovy svodic je zarizeni za pat tisic a je v provozu porad. Nikdy nevite, kdy blesk prileti. Pokud by vam prastil blesk do dratu vedle baraku, tak je jedno, co tam budete mit, ty miliony voltu a stovky amper nic nezastavi, potecou cestou nejmensiho odporu. L.
Připojit reakci
      

Přepětí při bouřce


Robix (42) - xxx.xxx.195.223 (?), 30.11.2019 22:57
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud by svodič přepětí fungoval samostatně a nemusela by se řešit několika stupňová přepěťová ochrana, pak bych do toho šel, cena 5k je přijatelná

Připojit reakci
         

Přepětí při bouřce


host - xxx.xxx.68.17 (?), 1.12.2019 16:14
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Stejně neochrání pokud vám to křápne do sloupu u baráku stalo se a odešlo vše co mohlo žádná přepěťovka to neochránila vyhořela komplet nová celá elektroinstalace barák cca 4 roky starý a po revizi elektriky i rozvodů

Připojit reakci
         

Přepětí při bouřce


Kudibal (104) - xxx.xxx.255.234 (?), 1.12.2019 16:56
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jednostupňová ochrana je lepší než nic, ale problém řeší jen ve speciálních případech.

Svěřil bych věc do rukou osudu a statistiky a neřešil to. Musíte doufat, že do vašeho vedení někde hodně blízko nebací. Máte velikou šanci, že se blesk zaměří jinam. Pokud si vás snad vybere, což je velmi vzácné, tak vám stejně nic nepomůže, jak zde bylo uvedeno.

Když budete doma, vypněte elektriku a udělal jste co jste mohl.

Pamatuju se, že kdysi se doporučovalo při bouřce odpojit anténu od vstupu televizního přijímače. Nedělali jsme to asi 50let a přesto se nikdy nic televizi nestalo. Vždycky byla špatná PCL86, což s anténou nesouviselo.😀

Připojit reakci
            

Přepětí při bouřce


host - xxx.xxx.109.21 (?), 2.12.2019 20:48
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Moc sa na selekciu blesku nespoliehajte. Tento rok tu boli dve búrky a zakaždým to švaclo. A blízko v okruhu 200m. Routre a APčka mali z toho kovbojku. Pribúda zúrivosti počasia a búrky sú intenzívnejšie a divokejšie. Nepamätám si že by sa posledných 20rokov tak často lietali blesky tak blízko a tak veľa. Najlepšie je vypnúť všetko hlavným vypínačom a tých 30 - 40min vydržať bez prúdu a potom nastavovať a ladiť. Lacnejšie je to ako kupovať nové. 

Připojit reakci
               

Přepětí při bouřce


jardo (106) - xxx.xxx.127.220 (?), 29.12.2019 0:15
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Podľa najnovších vedomostí, ochrana pred prepätím by mala byť trojstupňová. Posledný tretí stupeň by mal byť maximálne 5 metrov od chráneného spotrebiča. Teda inštalovať tretí stupeň prepäťovky priamo do každej zásuvky. A prvé dva stupne pred ňu. Pritom nejaké predlžovačky z hypermarketu ktoré sa hrdo označujú ako prepäťové ochrany treba brať s veľkou rezervov. Samozrejme to musí niečo stáť. Ale cena nemusí byť vždy rozhodujúca. To odpojenie napríklad vytiahnutím zo zásuvky pri búrke je isto spoľahlivejšie. Ak ale máte nejaké spotrebiče, ktoré by mali byť funkčné nepretržite, napríklad server riadiaci Vašu domácnosť, vykurovanie, ventiláciu alebo zdravotnícke zariadenie bez ktorého nie je možné existoavť, tak Vám nezostane iná možnosť ako riešiť prepätie. Každé zariadenie má svoje limity, ani ostrovné zariadenie s nezávislým zdrojom napájania (baterky, generátor) nezabezpečí stopercentnú ochranu. Ak príde búrka keď nie ste práve doma a nemôžete spotrebiče odpojiť, tak na diaľku zostáva len viera že Vás to opäť netrafí. 