Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > Rekonstrukce elektřiny ve starším RD

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Ještě desatero rady k elektro, které jsem dostal:1..., host, 30.10.2017
Konečně má řemeslo zlaté dno 😁.Sám tolik n..., host, 29.10.2017
Jinak, za 70h hotovo, při sazbě 350kc/h by to vyšl..., host, 29.10.2017
Starý, ale dobrý 😁.Materiál si spočítáte s..., host, 29.10.2017
Jen bych doplnil, že se jedná o zakládající ..., host, 28.10.2017
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.39.171 (?)
14.4.2011 8:59, počet návštěv: 136657
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Na baráku je nová rozvdná skříň, jinak vše staré, požaduji za nutnou kompletní výměnu veškeré elektroinstalace, samozřejmě včetně zásuvek a dovedení 380V do kuchyně. Přikládám obrázek přízemí, ve sklepě je nutno vyměnit cca 5 vypínačů, stejně jako v 1. patře, které nebudeme nyní obývat, ale do budoucna... 1. patro je pouze nad polovinou přízemí, takže spotřeba materiálu bude menší.

Chystám se oslovit pár firem na cenové nabídky. Jak jsem se tak různě dočetla, tak si ač nerada připravuju 100 tisíc... :) Má smysl ušetřit tím, že si materál nakoupím za velkoobchodní ceny sama?

Obrázky:
Přízemí
Přízemí
Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


MiloshCZ (139) - xxx.xxx.62.235 (?)
14.4.2011 10:11
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Jen pro orientaci, tak drobná rekonstrukce panelákové kuchyně (plus koupelna a záchod) vyšla cca na 20kKč (včetně nového rozvaděče na chodbě a revize).

Nákupem materiálu toho moc neušetříte, protože rozumný elektrikář nakoupí levněji než vy (má slevy) a navíc ušetříte (zatím ještě) na DPHčku (vy nakoupíte s 20%, on vám to prodá s 10% DPH).

Připojit reakci
      

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.134.79 (?)
14.4.2011 10:20
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To ty rozvody dělal z platiny, ne?

Připojit reakci
         

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


MiloshCZ (139) - xxx.xxx.62.235 (?)
14.4.2011 10:27
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Tušil jsem že se někdo ozve. Víte na kolik vyjde rozvaděč (jen materiál)? Kolik stojí práce? Ono elektřina není jen o materiálu, ale i o té práci (sekání drážek, tahání kabelů, zapojování všecho).

Jo byli tam i takoví, kteří tvrdili, že to udělají za 5 tisíc (ale za to nenakoupí kvalitnější jističe + chrániče - "Kania" není kvalita)

Připojit reakci
            

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.134.79 (?)
14.4.2011 16:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kolik jste si tam těch chráničů nechal dát?

Připojit reakci
            

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.237.28 (?)
3.8.2014 18:30
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

revize bejt nemusí pokud už máte připojené hodiny v přívodní krabici.. revize je jen kůli tomu aby ty hodiny osadili...  stejně co vím a co mám zkušenosti tak revizák za 300 kč zreviduje cokoliv a ani nezměří zemní odpor a rychlost reakce chrániče.. dokonce mi bylo nabídnuto ze ani chránič mít nemusím že může napsat ze tam bylo stare vedení a není třeba chránič osazovat :PJinak jističe Kania jsou dobré, ale nesmíte ho používat jako vypinač přívodu každej tejden :D.

Co vim ceny tak 350 kč EATON chránič je celkem luxusní věc a lze koupit i kvalitní použité jističe odpovídajcí normě.. nemusej bejt uplně nové.

nejdražší jsou kabely.. ale pozor dost je šiděj pokud koupite 2.5 drát kabel tak si ho mikrometrem přeměřte ze to fakt má 2.5 a ne třeba 2 nebo 1.8 jak se stalo mě...

Připojit reakci
               

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.220.68 (?)
3.8.2014 19:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tych 1,8 mm, co ste namerali je uplne v poriadku, nikto vas neoklamal. 2,5 drot je vodic s PRIEREZOM 2,5 mm2, ktory ma PRIEMER 1,78 mm.

Připojit reakci
                  

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.70.204 (?)
10.2.2015 13:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kabely jsou podle norem, tam se neda sidit. Ošidí vás tam, kde na měděný připojovací kabel činžáku po 10metrech připojí hliníkový... třeba v praze Metros... vs Central Grou...  Co vím z doslechu :)

Připojit reakci
               

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.112.84 (?)
25.10.2017 21:44
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dovolím si oponovat, pakliže je proveden zásah do elektroinstalace jako je třeba její rekonstrukce, tak je vždy zapotřebí provést revizi. Jedna věc je zapojení hodin a druhá rozvody po domě. Pakliže tvrdíte, že revize není nutná nastudujte si nejdříve normy a poté mužete tvrdit takové nesmysly, že revizenení nutná. Chránič je dle normy povinný již od roku 1997 a to tam, kde jsou zásuvky obsluhovány lajkem tudíž běžným spořebitelem. Jinak značka Kania pro elektrikáře není žádná značka, ale s prominutím shit to i Noark je lepší až na chrániče (zde je dobrá varianta Doepke, spolehlivý, velmi kvalitní a za dobrou cenu s dobrými vlastnostmi).

Připojit reakci
                  

Rekonstrukce elektřiny ve starším RD


host - xxx.xxx.254.202 (?)
28.10.2017 10:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jen bych doplnil, že se jedná o zakládající dotaz z roku 2011 :)))))

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201832116
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201853640
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018125260
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201848296
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201824177
Blikání LED3719.7.201874117
Zapojení motorů na 230 V118.7.2018632
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201869672
Přívodní kabel do garáže34.7.20181053
Svítí vám stále elektroměr?1614.6.201824835
Zapojení5514.6.2018129469
Proudový chránič povinně2529.4.201846557
Hlídač výšky hladiny3217.4.201842494
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201814795
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování931.3.201813425
Zapojení pohybového čidla1131.3.201813749
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20181189
Nahodne fungujici primotop28.3.2018677
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201814041
Přetížení jističe137.3.20183685
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201810982
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201823012
Přepětí v síti327.1.20181375
Vypínač DY-03G230.12.20175117
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20171682
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20178900
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20175937
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017136658
Rozvod na chatě428.10.20172609
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.201714545
Prodlužovačka na zahradu78.8.20173855
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.20171936
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201718269
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20175431
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.20171868
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201742826
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20173458
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017129081
Zapojení bojleru210.3.20174917
Svorkovnice do krabice 1010.3.20176104
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů