Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > Výměna kabelů (hlinik za měď)

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
a může to být ve věnci i s jinými dráty?..., host, 12.5.2015
Na zásuvkových rozvodech musí , host, 5.3.2012
Také jsem se s takovými setkal. Když už se b..., host, 5.3.2012
Podívejte se, elektrorozvody po zakoupení ak..., Chemický Alí, 5.3.2012
Vodiče vyměnte jak vám poradil pan Honas. Te..., host, 5.3.2012
Stránky: 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.127 (?)
21.5.2011 11:15, počet návštěv: 52082
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně kabelů. Rozhodl jsem se vyměnit v panelákovém bytě elektroinstalaci. Po vysekání starých hliníkových kabelů jsem zjistil, že místo 3žil jsou použité jen 2 a to jak u světel tak i u zásuvek. Dotaz se týká toho jestli mám taktéž použít jen dvě žíly k propojení a nebo jak to napojit když se v budoucnu chystám, že si nechám vyměnit pojistkovou skříň za jističe. PS: Jestli se nemýlím tak hliníková hnědá žíla je žlutozelená u mědi a místo černého mám napojit hnědý nebo modrý? Předem děkuji hONZA
Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.30 (?)
21.5.2011 12:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pozvěte si elektrikáře, než se někomu něco stane!!!

Připojit reakci
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
21.5.2011 12:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zapojte vodiče takto:
černá - fáze (levá dírka zásuvky)
modrá - pracovní nula (pravá dírka zásuvky)
žlutozelená - ochranný vodič (kolík)

V rozvodné skříni spojte pracovní a ochranný vodič na společnou svorkovnici. Niméně, bylo vhodné obrátit se na elektrikáře, minimálně v koupelně.
Honzas
Připojit reakci
      

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
21.5.2011 12:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zavolejte si elektrikáře, který zváží i zapojení proudového chrániče. Pokud neznáte základní značení barev vodičů, dejte ruce pryč!
Připojit reakci
         

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.32.120 (?)
21.5.2011 16:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Odpovede na vsetky polozene otazky su kompletne uvedene v prislusnych technickych normach. Kto ich neovlada, nemoze zodpovedne takuto pracu vykonat.

Připojit reakci
            

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.255.238 (?)
21.5.2011 22:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pan Honzas 25 230 Vám to napsal velmi správně.Není vůbec se čeho bát, když dodržíte tento jeho postup.V bytovkách se vše tahalo dvoužílovým kabelem, protože norma to povolovala.Těsně po revoluci, zas někdo přišel na to, že je nutno vše zas tahat třížilovým kabelem, zejména tam, kde je voda.Před x roky to zrušili, pak dvoulinka, teď zas tří.Někdy se člověk, diví co ty naše hlavy vymyslí.Natáhněte si do zásuvek třížilový kabel a ke světlům klidně dvoužílový.Černý a žlutozelený.Když se dával do zásuvek dvoužílový, tak pracovní nula se proklemovala s ochranným vodičem.Prvně se musel ovšem dát na kolík ochranného vodiče a potom na šroubek na pravou stranu.Protože na levé straně je vždy fáze!!! Když zemnící prvek se tahal opačně, tak dost často se stávalo, že se přerušil a závada byla na svět.Pokud chcete mít jistotu, tak požádejte nějákého elektrikáře o kontrolu.Zásuvku/y/ do koupelny si natáhněte přímo od jističe jako vlastní vedení.Stejně to udělejte k televizi, aby Vás nerušilo zapnutí ledničky.Vyplatí se i vlastní vedení do kuchyně, kde nejsilnější spotřebič je el.trouba.Dá se říci, že např.v panelácích T-06B byl rozvod el.proudu dobře udělán, tím mám na mysli rozdělení vlastních větví.Přeji hodně zdaru a u všeho platí dvakrát měř a jednou řež.

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.162.162 (?)
21.5.2011 23:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pre kupelne je prudovy chranic povinny, takze nejake natiahnutie od istica nepripada do uvahy

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.19.10 (?)
21.5.2011 23:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
To si děláte legraci??? Laskavě si přečtěte normy, než někomu začnete takhle "odborně"radit!!!
Připojit reakci
                  

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
22.5.2011 9:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zdá se, že výměna kabelů vzbudila emoce :-) Já osobně jsem přesvědčen, že to není velká věda, za předpokladu, že se seznámíte s předpisy a budete je důsledně dodržovat bez vyjímky.

Pokud se nechcete obracet na odborníka, s tím že pouze vyměníte stávající vedení, velmi naléhám, aby jste se seznámil s předpisy. Kupte si nějakou příručku na to téma, případně načerpejte potřebné informace zde. Ke všem spotřebičům přiveďte 3 vodiče, i když třeba některé světlo se připojuje na vodiče 2. Nesnažte se předpisy vylepšovat :-)

Koupelna je trošku oříšek.
Jak už zmínil p. 162.162, je tam třeba proudový chránič, oddělovací trafo, nebo SELV (pro zjednodušení, např rozvod 12V pro halogenky, neuzemněný).
Vcelku vyčerpávající informace o rozvodech v koupelně najdete zde. Prostudujte si informace a posuďte sám, zda na to stačíte, či ne.
Hezký den, Honzas
Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
22.5.2011 8:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radíte ke světlům netahat nuly??? :-P
Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Napojeni zahrady na el. energii229.11.20174571
Napojení nových rozvodů na staré151.11.20171185
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017121900
Rozvod na chatě428.10.2017765
Vypínač DY-03G312.9.20173137
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač3719.8.20178144
Prodlužovačka na zahradu78.8.20171696
Ako upevniť ťažký stropný ventilátor?56.8.2017717
Bezšroubové zásuvky a bezšroubové svorky - vyndávání kabelu824.7.201713224
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300812.7.20173751
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4412.7.2017108824
Výška 3f zásuvek v dílně130.6.2017879
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201757235
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201733534
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171856
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017110458
Zapojení bojleru210.3.20172484
Svorkovnice do krabice 1010.3.20173546
Velikost jističe mikro bytu107.3.20172883
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20177100
Vadný stykač 75.3.20173331
Blikání LED362.2.201765447
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201711638
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201715499
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20163595
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201648489
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201614633
Pripojeni bojleru149.10.20167882
Hlídač výšky hladiny3126.9.201633759
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201686085
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201646788
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20166365
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201612440
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20162155
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.201610344
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016108403
230V zásuvky se zámkem 612.3.20164977
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20164490
Proudový chránič povinně1427.2.201631878
Zapojení pohybového čidla610.2.20168876
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů