Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > Výměna kabelů (hlinik za měď)

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
a může to být ve věnci i s jinými dráty?..., host, 12.5.2015
Na zásuvkových rozvodech musí , host, 5.3.2012
Také jsem se s takovými setkal. Když už se b..., host, 5.3.2012
Podívejte se, elektrorozvody po zakoupení ak..., Chemický Alí, 5.3.2012
Vodiče vyměnte jak vám poradil pan Honas. Te..., host, 5.3.2012
Stránky: 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.127 (?)
21.5.2011 11:15, počet návštěv: 48239
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně kabelů. Rozhodl jsem se vyměnit v panelákovém bytě elektroinstalaci. Po vysekání starých hliníkových kabelů jsem zjistil, že místo 3žil jsou použité jen 2 a to jak u světel tak i u zásuvek. Dotaz se týká toho jestli mám taktéž použít jen dvě žíly k propojení a nebo jak to napojit když se v budoucnu chystám, že si nechám vyměnit pojistkovou skříň za jističe. PS: Jestli se nemýlím tak hliníková hnědá žíla je žlutozelená u mědi a místo černého mám napojit hnědý nebo modrý? Předem děkuji hONZA
Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.30 (?)
21.5.2011 12:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pozvěte si elektrikáře, než se někomu něco stane!!!

Připojit reakci
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
21.5.2011 12:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zapojte vodiče takto:
černá - fáze (levá dírka zásuvky)
modrá - pracovní nula (pravá dírka zásuvky)
žlutozelená - ochranný vodič (kolík)

V rozvodné skříni spojte pracovní a ochranný vodič na společnou svorkovnici. Niméně, bylo vhodné obrátit se na elektrikáře, minimálně v koupelně.
Honzas
Připojit reakci
      

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
21.5.2011 12:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zavolejte si elektrikáře, který zváží i zapojení proudového chrániče. Pokud neznáte základní značení barev vodičů, dejte ruce pryč!
Připojit reakci
         

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.32.120 (?)
21.5.2011 16:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Odpovede na vsetky polozene otazky su kompletne uvedene v prislusnych technickych normach. Kto ich neovlada, nemoze zodpovedne takuto pracu vykonat.

Připojit reakci
            

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.255.238 (?)
21.5.2011 22:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pan Honzas 25 230 Vám to napsal velmi správně.Není vůbec se čeho bát, když dodržíte tento jeho postup.V bytovkách se vše tahalo dvoužílovým kabelem, protože norma to povolovala.Těsně po revoluci, zas někdo přišel na to, že je nutno vše zas tahat třížilovým kabelem, zejména tam, kde je voda.Před x roky to zrušili, pak dvoulinka, teď zas tří.Někdy se člověk, diví co ty naše hlavy vymyslí.Natáhněte si do zásuvek třížilový kabel a ke světlům klidně dvoužílový.Černý a žlutozelený.Když se dával do zásuvek dvoužílový, tak pracovní nula se proklemovala s ochranným vodičem.Prvně se musel ovšem dát na kolík ochranného vodiče a potom na šroubek na pravou stranu.Protože na levé straně je vždy fáze!!! Když zemnící prvek se tahal opačně, tak dost často se stávalo, že se přerušil a závada byla na svět.Pokud chcete mít jistotu, tak požádejte nějákého elektrikáře o kontrolu.Zásuvku/y/ do koupelny si natáhněte přímo od jističe jako vlastní vedení.Stejně to udělejte k televizi, aby Vás nerušilo zapnutí ledničky.Vyplatí se i vlastní vedení do kuchyně, kde nejsilnější spotřebič je el.trouba.Dá se říci, že např.v panelácích T-06B byl rozvod el.proudu dobře udělán, tím mám na mysli rozdělení vlastních větví.Přeji hodně zdaru a u všeho platí dvakrát měř a jednou řež.

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.162.162 (?)
21.5.2011 23:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pre kupelne je prudovy chranic povinny, takze nejake natiahnutie od istica nepripada do uvahy

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.19.10 (?)
21.5.2011 23:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
To si děláte legraci??? Laskavě si přečtěte normy, než někomu začnete takhle "odborně"radit!!!
Připojit reakci
                  

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
22.5.2011 9:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zdá se, že výměna kabelů vzbudila emoce :-) Já osobně jsem přesvědčen, že to není velká věda, za předpokladu, že se seznámíte s předpisy a budete je důsledně dodržovat bez vyjímky.

Pokud se nechcete obracet na odborníka, s tím že pouze vyměníte stávající vedení, velmi naléhám, aby jste se seznámil s předpisy. Kupte si nějakou příručku na to téma, případně načerpejte potřebné informace zde. Ke všem spotřebičům přiveďte 3 vodiče, i když třeba některé světlo se připojuje na vodiče 2. Nesnažte se předpisy vylepšovat :-)

Koupelna je trošku oříšek.
Jak už zmínil p. 162.162, je tam třeba proudový chránič, oddělovací trafo, nebo SELV (pro zjednodušení, např rozvod 12V pro halogenky, neuzemněný).
Vcelku vyčerpávající informace o rozvodech v koupelně najdete zde. Prostudujte si informace a posuďte sám, zda na to stačíte, či ne.
Hezký den, Honzas
Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
22.5.2011 8:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radíte ke světlům netahat nuly??? :-P
Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.2017480
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.201795520
Zapojení bojleru210.3.2017353
Svorkovnice do krabice 1010.3.20171215
Velikost jističe mikro bytu107.3.20171122
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20173340
Vadný stykač 75.3.20171616
Blikání LED362.2.201758711
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.20178754
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201710592
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20161868
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201644163
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4119.11.201696970
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201610873
Pripojeni bojleru149.10.20165325
Hlídač výšky hladiny3126.9.201628922
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201673551
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201643588
Vypínač DY-03G231.7.20161701
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20164363
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201610044
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20161255
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.20167889
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300611.6.20162335
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016100815
230V zásuvky se zámkem 612.3.20163866
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20163462
Proudový chránič povinně1427.2.201626735
Neustálá jiskra u sporáku926.2.201626166
Zapojení pohybového čidla610.2.20166543
Sijaci stroj32.1.20162438
Zapojení přepínače el.sporáku Mora 3430323.11.20154352
Rozvod ele kabelu skrze strop322.11.20153395
Časté praskání žárovek3213.11.201546002
Solární osvětlení67.11.20153578
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?620.10.20157191
LED svítidlo na 2dráty a pohybové čidlo24.10.20153176
Sporák320.9.20153334
Jak napojit na starý kabel nový?3118.9.201581470
Izolace venkovního elektrického vedení214.9.20153169
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů