Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Kontakty   


Elektroinstalace > Výměna kabelů (hlinik za měď)

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
a může to být ve věnci i s jinými dráty?..., host, 12.5.2015
Na zásuvkových rozvodech musí , host, 5.3.2012
Také jsem se s takovými setkal. Když už se b..., host, 5.3.2012
Podívejte se, elektrorozvody po zakoupení ak..., Chemický Alí, 5.3.2012
Vodiče vyměnte jak vám poradil pan Honas. Te..., host, 5.3.2012
Stránky: 1, 2, 3   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.127 (?)
21.5.2011 11:15, počet návštěv: 65397
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně kabelů. Rozhodl jsem se vyměnit v panelákovém bytě elektroinstalaci. Po vysekání starých hliníkových kabelů jsem zjistil, že místo 3žil jsou použité jen 2 a to jak u světel tak i u zásuvek. Dotaz se týká toho jestli mám taktéž použít jen dvě žíly k propojení a nebo jak to napojit když se v budoucnu chystám, že si nechám vyměnit pojistkovou skříň za jističe. PS: Jestli se nemýlím tak hliníková hnědá žíla je žlutozelená u mědi a místo černého mám napojit hnědý nebo modrý? Předem děkuji hONZA
Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.30 (?)
21.5.2011 12:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pozvěte si elektrikáře, než se někomu něco stane!!!

Připojit reakci
   

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
21.5.2011 12:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zapojte vodiče takto:
černá - fáze (levá dírka zásuvky)
modrá - pracovní nula (pravá dírka zásuvky)
žlutozelená - ochranný vodič (kolík)

V rozvodné skříni spojte pracovní a ochranný vodič na společnou svorkovnici. Niméně, bylo vhodné obrátit se na elektrikáře, minimálně v koupelně.
Honzas
Připojit reakci
      

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
21.5.2011 12:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zavolejte si elektrikáře, který zváží i zapojení proudového chrániče. Pokud neznáte základní značení barev vodičů, dejte ruce pryč!
Připojit reakci
         

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.32.120 (?)
21.5.2011 16:54
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Odpovede na vsetky polozene otazky su kompletne uvedene v prislusnych technickych normach. Kto ich neovlada, nemoze zodpovedne takuto pracu vykonat.

Připojit reakci
            

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.255.238 (?)
21.5.2011 22:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pan Honzas 25 230 Vám to napsal velmi správně.Není vůbec se čeho bát, když dodržíte tento jeho postup.V bytovkách se vše tahalo dvoužílovým kabelem, protože norma to povolovala.Těsně po revoluci, zas někdo přišel na to, že je nutno vše zas tahat třížilovým kabelem, zejména tam, kde je voda.Před x roky to zrušili, pak dvoulinka, teď zas tří.Někdy se člověk, diví co ty naše hlavy vymyslí.Natáhněte si do zásuvek třížilový kabel a ke světlům klidně dvoužílový.Černý a žlutozelený.Když se dával do zásuvek dvoužílový, tak pracovní nula se proklemovala s ochranným vodičem.Prvně se musel ovšem dát na kolík ochranného vodiče a potom na šroubek na pravou stranu.Protože na levé straně je vždy fáze!!! Když zemnící prvek se tahal opačně, tak dost často se stávalo, že se přerušil a závada byla na svět.Pokud chcete mít jistotu, tak požádejte nějákého elektrikáře o kontrolu.Zásuvku/y/ do koupelny si natáhněte přímo od jističe jako vlastní vedení.Stejně to udělejte k televizi, aby Vás nerušilo zapnutí ledničky.Vyplatí se i vlastní vedení do kuchyně, kde nejsilnější spotřebič je el.trouba.Dá se říci, že např.v panelácích T-06B byl rozvod el.proudu dobře udělán, tím mám na mysli rozdělení vlastních větví.Přeji hodně zdaru a u všeho platí dvakrát měř a jednou řež.

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.162.162 (?)
21.5.2011 23:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pre kupelne je prudovy chranic povinny, takze nejake natiahnutie od istica nepripada do uvahy

Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.19.10 (?)
21.5.2011 23:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
To si děláte legraci??? Laskavě si přečtěte normy, než někomu začnete takhle "odborně"radit!!!
Připojit reakci
                  

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.35.230 (?)
22.5.2011 9:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zdá se, že výměna kabelů vzbudila emoce :-) Já osobně jsem přesvědčen, že to není velká věda, za předpokladu, že se seznámíte s předpisy a budete je důsledně dodržovat bez vyjímky.

Pokud se nechcete obracet na odborníka, s tím že pouze vyměníte stávající vedení, velmi naléhám, aby jste se seznámil s předpisy. Kupte si nějakou příručku na to téma, případně načerpejte potřebné informace zde. Ke všem spotřebičům přiveďte 3 vodiče, i když třeba některé světlo se připojuje na vodiče 2. Nesnažte se předpisy vylepšovat :-)

Koupelna je trošku oříšek.
Jak už zmínil p. 162.162, je tam třeba proudový chránič, oddělovací trafo, nebo SELV (pro zjednodušení, např rozvod 12V pro halogenky, neuzemněný).
Vcelku vyčerpávající informace o rozvodech v koupelně najdete zde. Prostudujte si informace a posuďte sám, zda na to stačíte, či ne.
Hezký den, Honzas
Připojit reakci
               

Výměna kabelů (hlinik za měď)


host - xxx.xxx.245.52 (?)
22.5.2011 8:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Radíte ke světlům netahat nuly??? :-P
Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Uzemnění323.9.2019223
Uzemění elektrorozvaděče56.9.2019732
Vypínač na zásuvce144.9.20191245
Samovolná jiskra u pb sporáku227.8.2019397
Neustálá jiskra u sporáku1317.8.201953039
Dodatecna montaz hromosvodu916.7.20192803
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování1311.7.201918731
Ochrana čerpadla712.5.20197808
Zapojení elektromotoru od míchačky137.5.20192982
Přívodní kabel do garáže723.4.20194687
Zapojení zvonkového trafa KTF 8-24V51.4.20191944
Jak lze zapojit 3fáz. motor na 1fáz. rozvod - zásuvku 230V?417.3.20192153
Elektrikari dotaz, potrebuju chranic?416.3.20192488
Výměna kabelů (hlinik za měď)2612.3.201965398
Neautorizovaná nabíječka211.2.20191406
Přetížení jističe2710.2.201912692
Bakelitový vypínač74.2.20192556
Svítí vám stále elektroměr?2023.1.201933403
Zapojení druhého čidla - schodištové osvětleni 15.1.20191273
Podkladový materiál pod vypínače a zásuvky ve dřevostavbě1118.12.201833905
HDO u tepelného čerpadla510.12.20183217
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201839729
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201866319
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018147164
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201858463
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201829756
Blikání LED3719.7.201885827
Zapojení motorů na 230 V118.7.20182513
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201882893
Zapojení5514.6.2018145824
Proudový chránič povinně2529.4.201860145
Hlídač výšky hladiny3217.4.201853433
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201821935
Zapojení pohybového čidla1131.3.201819814
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20182709
Nahodne fungujici primotop28.3.20181963
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201817609
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201816274
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201831292
Přepětí v síti327.1.20183303
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů