Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
12.3.2010 17:02, počet návštěv: 109034
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den. Udělal jsem si kuželovou štípačku. Chci jí ovládat tlačítkovým vypínačem. Na vypínači budou tlačítka start vpravo, start v levo(bude fungovat pouze při přidržení) a hřibovité tlačítko stop(hřibovité tlačítko chci abych mohl v případně nějaké npř. neočekávané veci štípačku vypnout i tělem).Vypínač bude zapojen přes stykače, a u stykačů bude proudový chránič. Proudový chránič proto, když se štípačka zasekne tak aby sám rozpojil obvod. Budu potřebovat pěti žílový kabel?  Jaký průřez kabelu mám použít když má elektromotor 3 kw a délka bude asi 50m? Za vaše pohotové odpovědi budu vděčný.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zapojení


host - xxx.xxx.234.140 (?)
12.3.2010 17:42
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravim, p. xxx.108.92, skusim Vam odpovedat. Aj ked ste to priamo nenapisal, medzi riadkami sa da odtusit, ze pouzijete trojfazovy motor 3x400 V, z toho budeme vychadzat:

1.: Ak je to mozne, proudový chránič umiestnite nie pri motore, ale co najblizsie ku zasuvke pri elektromeri, bude Vam chranit aj predlzovacku, atd.

2. Pouzite adekvatny 3F istic s "motorovou" charakteristikou na ochranu pred pretazenim, v situaciach napr. ako pisete, "když se štípačka zasekne tak aby sám rozpojil obvod". POZOR! V tejto situacii Vam proudový chránič nepomoze ani trochu, leda ze by spachal harakiri (pokus o vtip). Proudový chránič nesluzi na ochranu pred pretazenim, a preto ani nechrani pred pretazenim, - na to sluzi patricny istic s beznou nadprudovou ochranou.

3.: Ci budete potřebovat pěti žílový kabel, to nezavisi az tak od motora, ale typu elektroinstalacie, ktoru mate doma (v mieste prace stiepacky) nainstalovanu. Trojfazovy motor vie bezat bezpecne aj v stvorvodicovych aj päťvodičových elektrorozvodoch, ked je vsetko dobre zapojene.

4.: Trojfazova predlzovacka 50metrov dlha je uz slusny kusok, ale da sa. Pri normalnej praci so zmienenou stiepackou Vam bude stacit 3F predlzovacka o priereze jedneho kazdeho vodica 2.5 mm2 (nie průměr, ale průřez) Prierez 4 mm2 by bol sice lepsi, ale nie je ho nevyhnutne treba, a predlzovacka by bola podstatne drahsia aj tazsia.

Nepochybujem, ze si viete vsetko zapojit aj sam, aby to fungovalo, ale dolezitejsia je osobna bezpecnost pri praci s elektrozariadeniami, preto zvazte moju dobromyselnu radu: Ak Vam nie je jasny rozdiel medzi proudovým ističem a proudovým chráničem, tak radsej si to nechajte finalne zapojit nejakym miestnym elektroodbornikom, ktory zvazi celu situaciu a navrhne spravne zapojenie a ochranne prvky. ___pooh.

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.72.149 (?)
24.3.2012 15:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Přečtěte si prosím co tazatel myslel. Dá tam proudový chránič, aby se nespálil motor, když se štípačka zakousne. Jedná se tady o tepelnou ochranu, nikoli proudový chránič. Pokud máte v domě instalaci s proudovým chráničem, musíte pro tlačítkové ovládání (stykače zavést nulový vodič - tedy 5žil. Jinak to bude chránič vyhazovat.

FO

Připojit reakci
         

Zapojení


host - xxx.xxx.128.254 (?)
25.3.2012 9:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, nebo stykače s cívkama na sdružené napětí. Standa.

Připojit reakci
   

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 20:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Délka kabelu je daná ,,impedancí,, ... trožku složitější výpočet, nechce se mi ted koukat na vzorce, hlavně je hledat. 

Dnes je standartem 5.vodičové provedení elektroinstalace. To znamená L1+L2+L3+N+PE (venkovní zásuvky=automaticky chránič v rozvaděči, zpravidla 30mA). Na toto je vám 4.vodič na nic, ptáte se proč? Protože stykač má zpravidla cívku na 230V(zapojeno na L+N, pokud zapojíte na L+PEN-čtyřvodič, bude vám vybavovat chránič a nic neuděláte ) Chránič je ochraná vás jako pracovníka, s motorem to má společné jen to, co se oběví na kostře a má víc než 30 mA ihned odpojí a vy nedostanete šlehu! Na ochranu motoru je motorový spouštěč-tepelná ochrana, proudová ochrana... viz. google. Stykač na 400V je podle mě utopie.

Takže k věci.

1). chránič v baráku

2).50 metrů kabelu 5x2,5 je dostačující pro odběr 5A (5x4 zbytečně se nadřete jak maďar při přenášení).

3). pro jištění motoru použijete motorový spouštěč (ochrana motoru, podle štítku nastavíte proud) třeba od výrobce Telemechanika

4). pro ovládání chodu motoru použijete stykač + ovládací hlavice+nějaké ty pomocné spínací rozpínací ovládací kontakty.

PS: dle mého soudu si to asi nebudete umět zapojit. Někoho odvozeou v pohřebáku, někoho ne a z někoho se časem stane domáci elektro kutil. Uvidíte sám, jak na tom budete :)

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 20:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

oprava.  Stykač s cívkou na 400Volt je podle mě utopie.

Připojit reakci
   

Zapojení


Jiří Kohoutek (231) - xxx.xxx.211.38 (?)
12.3.2010 21:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Moc bych to s tou složitostí zapojení nepřeháněl, použil bych reversní vypinač a když se Vám jedná o bezpečnost, tak zapojení přes stykač, který budete v případě potíží shazovat stop tlačítkem.

Proudový chránič je ochrana proti napětí, které se vyskytne na kostře stroje a podobně, chrání člověka před úrazem el.proudem, s přetížením motoru nemá nic společného.

Motor ochráníte použitím toho stop tlačítka, při zaseknutí shodíte stykač.

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 22:18
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A nebo dát přednost triakům místo stykače + kombinace dojezdových spinačů

Připojit reakci
         

Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
13.3.2010 9:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A na ten motorový chránič mi stačí čtyřžílový kabel?

Připojit reakci
            

Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
13.3.2010 18:55
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nikdo neví? Když mi bude elektrikář dělat 5 kolíkovou zásuvku, dá se to natáhnout z poddružné rozvodnice nebo to musí být z hlavního rozvaděče? A když tam chci dát ten motorový spouštěč stačí mi 3l+pe nebo musím mít 3l+pe+n? Protože jinak bych ten 5 žílový rozvod nemusel tahat. No ale na proudový chránič už 5 žil potřebuju že? Jo a myslíte si že bych ten proudový chránič na tu štípačku měl použít?

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Neustálá jiskra u sporáku1023.3.201726471
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.2017511
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.201795959
Zapojení bojleru210.3.2017397
Svorkovnice do krabice 1010.3.20171287
Velikost jističe mikro bytu107.3.20171203
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20173495
Vadný stykač 75.3.20171675
Blikání LED362.2.201758984
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.20178877
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201710767
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20161954
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201644336
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4119.11.201697367
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201610983
Pripojeni bojleru149.10.20165446
Hlídač výšky hladiny3126.9.201629061
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201674115
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201643692
Vypínač DY-03G231.7.20161745
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20164436
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201610163
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20161290
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.20167996
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300611.6.20162372
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016101008
230V zásuvky se zámkem 612.3.20163920
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20163494
Proudový chránič povinně1427.2.201626876
Zapojení pohybového čidla610.2.20166612
Sijaci stroj32.1.20162460
Zapojení přepínače el.sporáku Mora 3430323.11.20154412
Rozvod ele kabelu skrze strop322.11.20153431
Časté praskání žárovek3213.11.201546200
Solární osvětlení67.11.20153610
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?620.10.20157257
LED svítidlo na 2dráty a pohybové čidlo24.10.20153195
Sporák320.9.20153351
Jak napojit na starý kabel nový?3118.9.201581749
Izolace venkovního elektrického vedení214.9.20153214
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů