Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
12.3.2010 17:02, počet návštěv: 143133
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den. Udělal jsem si kuželovou štípačku. Chci jí ovládat tlačítkovým vypínačem. Na vypínači budou tlačítka start vpravo, start v levo(bude fungovat pouze při přidržení) a hřibovité tlačítko stop(hřibovité tlačítko chci abych mohl v případně nějaké npř. neočekávané veci štípačku vypnout i tělem).Vypínač bude zapojen přes stykače, a u stykačů bude proudový chránič. Proudový chránič proto, když se štípačka zasekne tak aby sám rozpojil obvod. Budu potřebovat pěti žílový kabel?  Jaký průřez kabelu mám použít když má elektromotor 3 kw a délka bude asi 50m? Za vaše pohotové odpovědi budu vděčný.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zapojení


host - xxx.xxx.234.140 (?)
12.3.2010 17:42
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravim, p. xxx.108.92, skusim Vam odpovedat. Aj ked ste to priamo nenapisal, medzi riadkami sa da odtusit, ze pouzijete trojfazovy motor 3x400 V, z toho budeme vychadzat:

1.: Ak je to mozne, proudový chránič umiestnite nie pri motore, ale co najblizsie ku zasuvke pri elektromeri, bude Vam chranit aj predlzovacku, atd.

2. Pouzite adekvatny 3F istic s "motorovou" charakteristikou na ochranu pred pretazenim, v situaciach napr. ako pisete, "když se štípačka zasekne tak aby sám rozpojil obvod". POZOR! V tejto situacii Vam proudový chránič nepomoze ani trochu, leda ze by spachal harakiri (pokus o vtip). Proudový chránič nesluzi na ochranu pred pretazenim, a preto ani nechrani pred pretazenim, - na to sluzi patricny istic s beznou nadprudovou ochranou.

3.: Ci budete potřebovat pěti žílový kabel, to nezavisi az tak od motora, ale typu elektroinstalacie, ktoru mate doma (v mieste prace stiepacky) nainstalovanu. Trojfazovy motor vie bezat bezpecne aj v stvorvodicovych aj päťvodičových elektrorozvodoch, ked je vsetko dobre zapojene.

4.: Trojfazova predlzovacka 50metrov dlha je uz slusny kusok, ale da sa. Pri normalnej praci so zmienenou stiepackou Vam bude stacit 3F predlzovacka o priereze jedneho kazdeho vodica 2.5 mm2 (nie průměr, ale průřez) Prierez 4 mm2 by bol sice lepsi, ale nie je ho nevyhnutne treba, a predlzovacka by bola podstatne drahsia aj tazsia.

Nepochybujem, ze si viete vsetko zapojit aj sam, aby to fungovalo, ale dolezitejsia je osobna bezpecnost pri praci s elektrozariadeniami, preto zvazte moju dobromyselnu radu: Ak Vam nie je jasny rozdiel medzi proudovým ističem a proudovým chráničem, tak radsej si to nechajte finalne zapojit nejakym miestnym elektroodbornikom, ktory zvazi celu situaciu a navrhne spravne zapojenie a ochranne prvky. ___pooh.

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.72.149 (?)
24.3.2012 15:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Přečtěte si prosím co tazatel myslel. Dá tam proudový chránič, aby se nespálil motor, když se štípačka zakousne. Jedná se tady o tepelnou ochranu, nikoli proudový chránič. Pokud máte v domě instalaci s proudovým chráničem, musíte pro tlačítkové ovládání (stykače zavést nulový vodič - tedy 5žil. Jinak to bude chránič vyhazovat.

FO

Připojit reakci
         

Zapojení


host - xxx.xxx.128.254 (?)
25.3.2012 9:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, nebo stykače s cívkama na sdružené napětí. Standa.

Připojit reakci
   

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 20:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Délka kabelu je daná ,,impedancí,, ... trožku složitější výpočet, nechce se mi ted koukat na vzorce, hlavně je hledat. 

Dnes je standartem 5.vodičové provedení elektroinstalace. To znamená L1+L2+L3+N+PE (venkovní zásuvky=automaticky chránič v rozvaděči, zpravidla 30mA). Na toto je vám 4.vodič na nic, ptáte se proč? Protože stykač má zpravidla cívku na 230V(zapojeno na L+N, pokud zapojíte na L+PEN-čtyřvodič, bude vám vybavovat chránič a nic neuděláte ) Chránič je ochraná vás jako pracovníka, s motorem to má společné jen to, co se oběví na kostře a má víc než 30 mA ihned odpojí a vy nedostanete šlehu! Na ochranu motoru je motorový spouštěč-tepelná ochrana, proudová ochrana... viz. google. Stykač na 400V je podle mě utopie.

Takže k věci.

1). chránič v baráku

2).50 metrů kabelu 5x2,5 je dostačující pro odběr 5A (5x4 zbytečně se nadřete jak maďar při přenášení).

3). pro jištění motoru použijete motorový spouštěč (ochrana motoru, podle štítku nastavíte proud) třeba od výrobce Telemechanika

4). pro ovládání chodu motoru použijete stykač + ovládací hlavice+nějaké ty pomocné spínací rozpínací ovládací kontakty.

PS: dle mého soudu si to asi nebudete umět zapojit. Někoho odvozeou v pohřebáku, někoho ne a z někoho se časem stane domáci elektro kutil. Uvidíte sám, jak na tom budete :)

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 20:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

oprava.  Stykač s cívkou na 400Volt je podle mě utopie.

Připojit reakci
   

Zapojení


Jiříček (233) - xxx.xxx.211.38 (?)
12.3.2010 21:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Moc bych to s tou složitostí zapojení nepřeháněl, použil bych reversní vypinač a když se Vám jedná o bezpečnost, tak zapojení přes stykač, který budete v případě potíží shazovat stop tlačítkem.

Proudový chránič je ochrana proti napětí, které se vyskytne na kostře stroje a podobně, chrání člověka před úrazem el.proudem, s přetížením motoru nemá nic společného.

Motor ochráníte použitím toho stop tlačítka, při zaseknutí shodíte stykač.

Připojit reakci
      

Zapojení


host - xxx.xxx.241.33 (?)
12.3.2010 22:18
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A nebo dát přednost triakům místo stykače + kombinace dojezdových spinačů

Připojit reakci
         

Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
13.3.2010 9:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A na ten motorový chránič mi stačí čtyřžílový kabel?

Připojit reakci
            

Zapojení


host - xxx.xxx.108.92 (?)
13.3.2010 18:55
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nikdo neví? Když mi bude elektrikář dělat 5 kolíkovou zásuvku, dá se to natáhnout z poddružné rozvodnice nebo to musí být z hlavního rozvaděče? A když tam chci dát ten motorový spouštěč stačí mi 3l+pe nebo musím mít 3l+pe+n? Protože jinak bych ten 5 žílový rozvod nemusel tahat. No ale na proudový chránič už 5 žil potřebuju že? Jo a myslíte si že bych ten proudový chránič na tu štípačku měl použít?

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4, 5...> | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Dodatecna montaz hromosvodu916.7.20191803
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování1311.7.201917349
Ochrana čerpadla712.5.20197347
Zapojení elektromotoru od míchačky137.5.20192260
Přívodní kabel do garáže723.4.20193979
Zapojení zvonkového trafa KTF 8-24V51.4.20191475
Jak lze zapojit 3fáz. motor na 1fáz. rozvod - zásuvku 230V?417.3.20191637
Elektrikari dotaz, potrebuju chranic?416.3.20192080
Výměna kabelů (hlinik za měď)2612.3.201963579
Neautorizovaná nabíječka211.2.20191145
Přetížení jističe2710.2.201911343
Bakelitový vypínač74.2.20192102
Svítí vám stále elektroměr?2023.1.201932190
Zapojení druhého čidla - schodištové osvětleni 15.1.20191017
Podkladový materiál pod vypínače a zásuvky ve dřevostavbě1118.12.201832775
HDO u tepelného čerpadla510.12.20182759
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201838432
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201864388
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018144176
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201856803
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201828930
Blikání LED3719.7.201884007
Zapojení motorů na 230 V118.7.20182200
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201880328
Zapojení5514.6.2018143134
Proudový chránič povinně2529.4.201857932
Hlídač výšky hladiny3217.4.201851425
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201820578
Zapojení pohybového čidla1131.3.201818852
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20182453
Nahodne fungujici primotop28.3.20181738
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201816962
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201815463
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201829960
Přepětí v síti327.1.20182960
Vypínač DY-03G230.12.20176699
Slabé napětí v přívodu u lustru510.12.20173435
Napojeni zahrady na el. energii229.11.201714080
Napojení nových rozvodů na staré151.11.201711315
Rekonstrukce elektřiny ve starším RD 8030.10.2017153047
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů