Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.12.207 (?)
1.5.2019 21:17, počet návštěv: 2924
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Mám starrší míchačku s třífázovým motorem dělanou na zakázku. Má více než 50 let. Míchačka měla gumový ztouchnivělý čtyřžílový kabel se čtyřkolíkovou zásuvkou. V baráku už mám pětižílové rozvody.  Proto jsem koupil nový pětižilový gumový kabel, novou pětikolíkovou zástrčku a nový třífázový spínač. Když jsem měnil třífázový spínač tak jsem si všimnul, že čtyřžílový kabel od motoru ke spínači je taktéž ztrouchnivělý a i jeho jsem nahradil novým pětižílovým. Mám však problém s krabicí u třífázového motoru. Jsou tam tři poly na fáze a kostra. Mám dát na kostru nulák(modrý kabel) a zem (zelenožlutý kabel)? Nebo kam mám zapojit zem?

Děkuji za radu.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.68.17 (?)
2.5.2019 4:27
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

třífazový motor nemá pracovní nulu stačí 4 žilový kabel a a zapojuje se jen zelenožlutý to samé ve vypínači pokud není použit stykač Jakmile spojíte zelenožlutý s modrýma a máte nové rozvody vvypadne vám proudový chránič

Takže na míchačce je klasika vypínač? Pokud ano stačí 4 žilový kabel a modrý se nezapojuje

Pozvěte si elektrikáře!

Připojit reakci
      

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.238.23 (?)
2.5.2019 10:20
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Moc Vám děkuji za srozumitelné vysvětlení. Opravím to. V krabici motoru jsem dal modrý a zelenožlutý na zem. Neuvědomil jsem si, že třifázový motor je spotřebič kde jde fáze proti fázi a proto neexistuje pracovní vodič.

Připojit reakci
      

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.238.23 (?)
2.5.2019 10:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě mi zkuste obdobně srozumitelně říci, proč když spojím zelenožlutý vodič s modrým tak vypadne proudový chránič?

Připojit reakci
         

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.52.152 (?)
2.5.2019 15:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Spojenie modreho a zelenozlteho vo vseobecnosti bude sposobovat ze prudovy chranic bude mat mensiu tendeciu vypadavat a chranit obsluhu a zariadenie bude nebezpecnejsie.

Vo vseobecnosti ma platit ze v normalnej situacii zelenozltym vodicom ziaden prud netecie.

Modrym pri trojfazovom spotrebici nemusi tiect ziaden prud, ale moze. Na vasu povodnu otazku sa neda celkom spolahlivo odpovedat. V principe trojfazovy motor staci pripojit na tri fazy a funguje nic ine pripajat netreba. Z toho ze to bolo napojene predtym styroma vodicmi sa neda celkom dedukovat ako to tam vlastne je. Miesacka ale moze mat nejaku inu elektroniku napr. ten spomenuty stykac a to teoreticky moze byt zapojene medzi jednu fazu a,,nulak'' v tom pripade tam ten modry priviest musite.

Proste plati bolo by dobre aby to videl elektrikar. S vybavenim vie tiez premerat izolacne odpory moze odporucit nieco lepsie odizolovat.

Připojit reakci
            

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.68.213 (?)
2.5.2019 15:55
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tim ze jste ve vasi stere michačce spojil modry a zelenožluty vodič jste vyradil pch pokud ho tam mate.zdanlive se nebude dit nic ale pripojenim jednofazoveho spotrebice nekde jinde bude pch reagovat a vy se budete divit proč. 

Připojit reakci
               

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.238.23 (?)
3.5.2019 10:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Abych si sám pro sebe udělal zjednodušenou pochopitelnou formulaci proudového chrániče mohu to chápat takhle:

1. Jistič se zařazuje do okruhu proto aby když fází teče vyšší proud než hraniční hodnota tak rozepnul obvod

2. Proudový chránič se do okruhu zařazuje proto aby při zjištění proudu na nuláku (modrý pracovní drát) bleskově rozepnul obvod

3. Je-li proud na uzemnění (zelenužlutý drát) jde o fatální chybu v instlaci nebo zapojeném spotřebiči a jde to zjistit nějakým proměřením.

Připojit reakci
                  

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.52.152 (?)
3.5.2019 10:23
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

2. prudovy chranic funguje inac. Asi najjednoduchsie je to tak ze robi vektorovy sucet a ked je vysledok nenulovy tak rozpoji obvod.

Je uplne normalna situacia ked cez trojfazovy prudovy chranic ide prud 1A ide cez jednu fazu cez ostatne fazy nic a,,naspat'' ide prud modrym 1A.

Připojit reakci
                     

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.52.152 (?)
3.5.2019 10:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Trosku naivne vysvetlenie ale pre predstavu.

jednofazovy prudovy chranic kontroluje ci prud co ide ciernym ci sa cely vracia modrym spat. Prudovy chranic chrani pred situaciou ze prud ide ciernym do spotrebica 1A, chytil sa niecoho na spotrebici clovek a cez cloveka ide 100mA do zeme (alebo do zelenozlteho, alebo niekam inam) a po modrom sa vracia len 900mA. Chranic vidi rozdiel 1A vs 900mA a zareaguje.

pre trojfazovy sleduje tri fazy a nulak na predstavenie je to zlozitejsie ale technicky je to velmi podobne realizovane.

Připojit reakci
                        

Zapojení elektromotoru od míchačky


host - xxx.xxx.68.17 (?)
4.5.2019 6:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Prostě a jednoduše za proudovým chráničem se již nesmí spojit modrý a zelenožlutý vodič jinač chránič vybaví a vypadne

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Uzemění elektrorozvaděče56.9.2019653
Vypínač na zásuvce144.9.20191120
Samovolná jiskra u pb sporáku227.8.2019367
Neustálá jiskra u sporáku1317.8.201952900
Dodatecna montaz hromosvodu916.7.20192766
Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování1311.7.201918666
Ochrana čerpadla712.5.20197776
Zapojení elektromotoru od míchačky137.5.20192925
Přívodní kabel do garáže723.4.20194651
Zapojení zvonkového trafa KTF 8-24V51.4.20191908
Jak lze zapojit 3fáz. motor na 1fáz. rozvod - zásuvku 230V?417.3.20192112
Elektrikari dotaz, potrebuju chranic?416.3.20192451
Výměna kabelů (hlinik za měď)2612.3.201965255
Neautorizovaná nabíječka211.2.20191389
Přetížení jističe2710.2.201912587
Bakelitový vypínač74.2.20192511
Svítí vám stále elektroměr?2023.1.201933297
Zapojení druhého čidla - schodištové osvětleni 15.1.20191249
Podkladový materiál pod vypínače a zásuvky ve dřevostavbě1118.12.201833818
HDO u tepelného čerpadla510.12.20183181
Jak zapojit třifázový elektroměr pro podružné měření?133.10.201839652
Reverzácia - zmena smeru chodu jednofázového motora1517.9.201866161
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4630.8.2018146945
Tlakový spínač na vodárni oneskorene spína2620.8.201858356
Ako vybrať topnú špirálu z práčky?1919.8.201829685
Blikání LED3719.7.201885675
Zapojení motorů na 230 V118.7.20182489
Lze uložit kabel do země v husím krku?1915.7.201882701
Zapojení5514.6.2018145653
Proudový chránič povinně2529.4.201859979
Hlídač výšky hladiny3217.4.201853294
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?731.3.201821836
Zapojení pohybového čidla1131.3.201819742
Nefunkčnost zásuvek na prodlužovačce na bubnu317.3.20182691
Nahodne fungujici primotop28.3.20181943
Výška zásuvek nad podlahou48.3.201817566
Vypínač se signalizací "zapnuto"1425.2.201816216
Ako utíšiť vrčiaci stykač?2611.2.201831167
Přepětí v síti327.1.20183276
Vypínač DY-03G230.12.20177065
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů