Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   


Elektroinstalace > Zapojení proudového chrániče

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
trochu prispejem aj ja - , host, 29.3.2012
Poznám jedného, ktorý robí posudky na ištalá..., host, 16.11.2011
Těch fotek se asi nedočkáme, škoda. Jak to popi..., host, 18.9.2011
Presne tak, pokud nemáte pripojenou nulu nemuze..., host, 9.5.2011
Skuste nakreslit schemu ako to tam je...., host, 24.1.2011
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.143.183 (?)
2.11.2010 15:51, počet návštěv: 114994
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Mám dotaz ohledně zapojení proudovéh chrániče. Mám nový rodinný domek. V jističové skříni mám samostatně přivedené vodiče L, N i PE.

Ovšem proudových chráničů mám vice. Ke každému proudovému chrániči mám přivedeny fáze a i vodič N (modrý). Za každým chráničem (5ks v rozvodnici) je určitá řada jističů. (Každý chránič má tedy za sebou větší množství jističů) Ve skříni je i několik jističů, které jsou napojeny přímo a bez prudového chrániče (kotel, lednice).

Zapojení mi provedla firma včetně revize, ovšem mám své pochyby ohledně správnosti zapojení. Ochranný vodič PE (zelenožlutý) je pospojován do jedné svorkovnice. (To myslím je v pořádku) Ale stejným způsobem mám do jediné svorkovnice přivedeny všechny kabely N (modré).

Jinak řečeno výstupní svorky pro kabel N (modrý) není na žádném proudovém chrániči využit. Všechny modré kabely se sbíhají do jedné svorkovnice. (Obdobně jako u vodiče PE)

Otázka tedy zní, je to takto správně? Nebo by za každým proudovým chráničem měla následovat samostatná svorkovnice pro vodič N a všechny spotřebiče (zásuvky, světla) které mají fázi připojenou na tento chránič by měly mít i vodiče N přivedeny do této svorkovnice (samostatné pro každý proudový chránič).

Děkuji

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.37.153 (?)
2.11.2010 16:56
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je to špatně a chrániče nic nechrání. Reklamujte to-je to v rozporu s platnými normami a nebezpečné!

Připojit reakci
   

Zapojení proudového chrániče


miljan (52) - xxx.xxx.142.1 (?)
2.11.2010 17:02
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kdo vám to dělal, to snad není možné, jestli je to jak popisujete.

Připojit reakci
      

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.151.146 (?)
2.11.2010 17:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Děkuji za odpověď. Mě se to právě také nezdálo. Ono sice tlačítko test funguje, ale to je asi proto, že drát N je do proudového chrániče přiveden.

Popravdě už je to zapojeno rok a začal jsem se o to zajímat až když jsem dostal ránu (nutno tedy říci vlastní vinnou, prodlužovačka prokousaná od zvířete) a žádný prvek nezareagoval. Tak jsem otevře rozvodnici a prošel si přesně dráty a zapojení.

Mohu se tedy jen utvrdit, že správně by to mělo být tak, že "modrý" výstup z proudového chrániče by měl jít do samostatné svorkovnice a být pospojován s ostatními dráty N spotřebičů, které jsou k tomu chrániči připojeny? Abych mohl nějak oponovat...

Otazka potom už jen je k čemu jsou tedy revize?! (nejsem elektrikář)

Děkuji

Připojit reakci
         

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.49.18 (?)
2.11.2010 17:35
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano, správně musí z odvodní svorky N na chrániči jít modrý drát na modrou svorkovnici na kterou jsou napojeny modré dráty jednotlivých okruhů za chráničem.

Jestli si revizi udělal sám elektrikář co Vám to dělal, tak je to jasný.

Připojit reakci
   

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.49.18 (?)
2.11.2010 17:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je to tak jak píšete. Každý chránič musí mít svou vlastní modrou svorkovnici pro okruhy zaním. Tom

Připojit reakci
      

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.125.250 (?)
2.11.2010 17:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je to jak pisete kazdy chranic musi mit svoji N sbernici, jednoduse proud ktery z chranice vyteka se musi chranicem zase vracet na to m je zalozena jeho funkce, co se tyce tech revizi, jsou bohuzel stale takovi kteri dovedou napsat kamosovi revizi od stolu, nadruho stranu dovedou udelat monterovi kvuli blbosti ze zivota peklo, pokud si to dela sam sobe tak to uz neni vubec o cem mluvit a pochybuji ze se v tom neco zmeni. Ikdyz kamarad rika ze kdyz napise revizi tak je jednou nohou v kriminale, nikdy jsem nevidel kdyz se stal pruser ze by to nekdo odnesl, maximalne zakaz cinnosti a pokuta nebo v horsim pripade podminka a to i u smrtelnych urazu.

Připojit reakci
         

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.178.235 (?)
2.11.2010 18:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Vážení, možná je to i tím, že někteří ani nechápou, že k fíčku musí být přivedena i nula a princip jeho funkce je pro ně tabu.Zapojí fíčko jako jistič a diví se, že nereaguje ani na tlačítko.Centrální fička nerad aplikuju, raději je dám(pokud nutno) ke spotřebiči do krabice.To abych věděl, co se poroučelo a nelovil poruchy jako rybář.

Připojit reakci
   

Zapojení proudového chrániče


Chiron , TECHNICKÝ SERVIS BUDOV (95) - xxx.xxx.92.66 (?)
2.11.2010 21:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechte si udělat novou revizi ale od jiného technika a s tou zprávou reklamaci jistě uplatníte. Po opravě znova pozvěte rev.technika který vám vše zkontroluje. Toto zapojení je opravdu nefunkční ostuda firmy která vám toto dělala.

Připojit reakci
      

Zapojení proudového chrániče


host - xxx.xxx.128.254 (?)
3.11.2010 9:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, jak je teda možné, že Vám ty chrániče nepadají, podle toho co uvádíte, tak chránič nemá možnost porovnávat proud ve fázi s proudem v pracovní nule. To že jste dostal ránu, ještě neznamená, že chránič nefunguje. Tam záleží na velikosti poruchového proudu a na jeho čase.  Práh vnímání lektrického proudu je asi 0,5mA a 5mA už je pořádná pecka, chránič začína působit okolo 20mA. Vše je vzato velmi obecně. Standa.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Napojeni zahrady na el. energii219.6.20172309
Výška 3f zásuvek v dílně130.5.2017286
Lze uložit kabel do země v husím krku?1711.5.201752159
Neustálá jiskra u sporáku129.5.201729449
Jak zjistím, zda je zaplý vypínač263.5.20173084
Zapojení lustru pro 3 žárovky315.3.20171084
Zapojení pětikolíkové zásuvky4614.3.2017102028
Zapojení bojleru210.3.20171282
Svorkovnice do krabice 1010.3.20172297
Velikost jističe mikro bytu107.3.20171890
Jak zapojit tenhle spínač? 246.3.20175161
Vadný stykač 75.3.20172443
Blikání LED362.2.201761672
Pračka lednička trouba vyhazuje proudový chránič823.1.201710080
Zapojení elektrického zvonku 316.1.201713040
Zapojenie dvojotackoveho motora 923.12.20162692
Vypínač bez spojení průchozího nuláku1913.12.201646156
Větrná elektrárna dynamo či alternátor4119.11.2016101191
Zapojeni 2ks LED pasku do uzavrene smycky 4318.10.201612463
Pripojeni bojleru149.10.20166407
Hlídač výšky hladiny3126.9.201630981
Jakou wattovou zátěž snesou níže uvedené vodiče než se začnou nebezpečně zahřívat?3929.8.201678894
Ovladanie posuvnej brany svojpomocne1524.8.201644939
Vypínač DY-03G231.7.20162214
Dvouplotýnková sklokeramická deska - připojení1518.7.20165158
Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?1717.7.201611119
Ako napojit dazdovy senzor zavlahy na 220V zasuvku? 26.7.20161706
Ako napreviť tlakový spínač2213.6.20168980
Čo spôsobuje zvýšenú hlučnosť vodárne Alko 1300611.6.20162743
10-násobné zvýšení spotřeby energie - je to možné?10014.3.2016103893
230V zásuvky se zámkem 612.3.20164328
Nová instalace a odložená rekonstrukce728.2.20163895
Proudový chránič povinně1427.2.201628838
Zapojení pohybového čidla610.2.20167359
Sijaci stroj32.1.20162698
Zapojení přepínače el.sporáku Mora 3430323.11.20155013
Rozvod ele kabelu skrze strop322.11.20153740
Časté praskání žárovek3213.11.201548012
Solární osvětlení67.11.20153989
Ako zapojiť rozbehový kondenzátor?620.10.20158439
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů