Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.

Elektroinstalace > Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
To je jasne, ja len pre pripad "prelozenia" ..., host, 11.7.2019
Jinak samozřejmě nemůžete pokračovat zasuvkou TN-C..., host, 10.7.2019
Z kolíku propojeného s nulou. Ivanhorseman..., host, 10.7.2019
Aj ked sa uz robi 3 vodic, v tomto pripade n..., host, 9.7.2019
Stránky: 1, 2   

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.50.166 (?)
7.6.2014 12:38
Tento příspěvek (zjistit adresu)
Potřeboval bych radu jak zapojit na TN-C prosmyčkováním dvě nové zásvuky -> připojit na fázi je jasné. Ale jak ochranný a nulový vodič? Správně asi nejdříve na kolík a odsud na zdířku pro nulák. Jak ale prosmyčkovat?
Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.213.126 (?), 8.6.2014 12:58
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Předpokládám že prosmyčkováváte třížilovým kabelem, barvy znátea navíc v každé zasuvce ještě propojit kolík s N vodičem.

Připojit reakci
      

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


vrba (1) - xxx.xxx.150.251 (?), 28.6.2014 23:14
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To snad nemyslíte vážně!!!

Připojit reakci
   

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.62.170 (?), 23.7.2014 12:06
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kdysi, když to ještě mohlo dělat, jsem odizoloval potřebný kus vodiče, na šroubu kolíku vodič odočil dokola a pokračoval na pracovní nulu.

Připojit reakci
      

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


geraldG10 (25) - xxx.xxx.108.21 (?), 24.7.2014 9:25
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

I dnes pokud se připojí další zásuvka v TN-C to není jinak, jen ten odizolovaný kus vodiče neobtáčet, ale jen dát pod šroub PE (kolík) a pokračovat na N. Propojení zásuvek je lépe udělat 3 žilovým kabelem který tak bude již připraven pro rekonstrukci a nevyužitý modrý nechat ve WAGO pod zásuvkou v krabičce. Možná by však bylo lepší sehnat někoho kdo má oprávnění se v elektrice hrabat a za napivo určitě jednu zásuvku zapojí.

Připojit reakci
         

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.154.25 (?), 12.8.2014 12:45
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zavolejte si odborníka dle opravneni vyhl.50/1978 Sb.,nebot dle uvedených návodů může dojít k nepochopení a následný úraz elektrickým proudem by za to rozhodně nestál.Já tedy z těchto návodů nevyvodil přesné zapojení.

Připojit reakci
            

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


jardo (106) - xxx.xxx.79.225 (?), 13.8.2014 8:02
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

V zásade súhlasím s názorom že na všetko by mal byť odborník a na elektriku zvlášť. Len možno by bolo potreba aj napísať ako sa pozná, že človek, čo je vyučený v odbore, celý život s okolo toho motá tomu aj ozaj rozumie a dá sa spoľahnúť na bezpečnosť. Viem, je to jednoduché, požadovať, alebo ešte radšej dať si urobiť aj revíziu. Len taká revízia je často drahšia ako polhodinová práca "odborníka". Bezpečnosť je prvoradá a život stojí za viac ako nejakých pár penez. Ale...

Pracujem v odbore a stretám sa s odborníkmi rôzneho kalibru, ale mnohým by som si nedal ani vymeniť vybité baterky v trnzistoráku. A to aj niektorí majú svojich revizákov, ktrorí im to odobrujú. Preto som toho názoru, že aspoň revizáka treba mať okuknutého a svojho. 

Připojit reakci
               

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.28.221 (?), 31.3.2018 14:10
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Pane, razitko revizaka, ktery praci ani nevidel, je drazsi, nez 2,5 hodiny prace jim poslaneho elektrikare (od hodiny neco pod 4 stovky). Kolik tedy asi bude stat prace revizaka, ktery opravdu vytahnul merak a zmeril ohmy a dalsi... Jiste, do elektriky by mel hrabat jen odbornik, protoze je velmi malo poucenych laiku, kteri tomu rozumi vice, nez vystudovani. Napriklad jsem vlni koupil nemovitost a zcela nahodou (pred zapojenim spotrebice tridy i.) jsem zjisil, ze zemnici kolik byl na L polu, a to proto, ze otocili streva zasuvky vzhuru nohama a hlinik aznate to... Nakonec tam uhorel v tom okruhu PEN nekde ve zdi v okruhu te zasuvky (duvod, proc je TNC zivotu nebezpecny), a vyradil dalsi asi 5 zasuvek, takze jsem musel udelat tu prasarnu nejmensiho odporu, dotahnout PEN od svetla (al2,5) a snizit jistic na ten stary okruh zasuvek na 10A, aby nedoslo k pretizeni svetelneho PEN. Elektrikar by vam akorat za 40 tisic opravil rozvod, protoze tohle udelat nesmi a ani nechce. Laik zase nevi o co jde a revizak? No to mi reknete co ten na to...
Připojit reakci
         

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.28.221 (?), 31.3.2018 14:40
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Postatná je ta skutečnost, na 2vodičovém zapojení TNC, že když vám upadne PEN, tak to je za určitých okolnosti podživotuohrožující stav. PEN = spojený PE + N PE - zemeni, protective earth, zlutozeleny N - nulak modry Když otočíš drátokolo šroubku, tak ho pravdepodobne skripnes a tim hrozi, ze upadne, uhori atp-zcela zbytecne riziko. Dalsi vec, v prodluzovackach (pohyblivych privodech) vzdy se nechava delsi prave ten PE, kdyz by se vytrhl kabel, aby se PE vytrhl az jako posledni.. Opet jde o zivotu podstatnou vec.
Připojit reakci
            

Zapojení zásuvky do TN-C a prosmyčkování


host - xxx.xxx.198.53 (?), 9.7.2019 15:23
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Aj ked sa uz robi 3 vodic, v tomto pripade na predlzenie zapojit len prislusne 2 zily. Faza je jasna, ale odkial brat PEN zo stavajucej zasuvky na novu? Z kolika alebo dierky nuloveho vodica?

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2   
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media 1999 - 2020