Menší množství odebrané vody z tlakové nádob..., host, 12.9.2016
Dotaz zněl pouze na vliv zvýšení tlaku v exp..., host, 10.9.2016
Najsmutnejšie na celej veci je, že podľa pro..., host, 10.9.2016
Když zvýšíte tlak vzduchu, musíte zvýšit i s..., host, 9.9.2016
15 l x 2,3/ 2,5 = 13,8 litru. Tlak je absolutní, t..., host, 9.9.2016
Stránky: 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.197.235 (?)
4.9.2016 22:01, počet návštěv: 6956
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Mám vodáreň Alko 1300 s novým 15 l vakom a natlakoval som ho na 1,3 baru. Vodáreň spína pri 1,5 baru, vypína pri 2,7 baru. Problém je v tom, že často spína, a to už po 2-3 litroch vody. Mám zvýšiť tlak vo vaku na 1,5 baru?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.68.213 (?)
5.9.2016 8:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A není vak protržen?

Připojit reakci
   

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.243.18 (?)
5.9.2016 8:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

ako si tlakoval? mal si vypustene a otvoreny ventil?

Připojit reakci
      

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.78.117 (?)
5.9.2016 10:28
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Za prvé - rozdíl zapínacího a vypínacího tlaku je poměrně malý. I tak mi vychází řádově necelých 5 litrů pro tento rozdíl a objem expanze. Viděl bych také možnost, že nebyla zcela nádoba prázdná a tudíž se nevyužívá celý její objem. Vypustit vodu ze systému/ vzhledem k relativně nízkému tlaku i hydrostatická výška může hrát svoji roli / a natlakovat na cca 1,3 baru a poté provozovat.
IvanHorseman

Připojit reakci
         

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.78.117 (?)
5.9.2016 10:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Projel jsem to kalkulačkou a vychází mi objem vody/ bez změny teploty/ na 4,47 litru pro 15 litrů, 1,3 bar, a spínací/rozpínací 1,5/2,7 baru. Tj nevím zdali jste ty 2-3 litry měřil či odhadoval, ale vzhledem k rozdílu tlaků a objemu expanzky objem vody na jedno čerpání nebude příliš vysoký. IvanHorseman
Připojit reakci
            

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.197.235 (?)
5.9.2016 11:27
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tlakoval som po vypustení vody a jej množstvo som nemeral, ale odhadoval. Bolo jej asi 1/3 vedra, čo nie je ani 3 litre. Pred rokom, keď som mal ešte starý vzduchový vak vo vodárni, dávala asi 5 l vody na jdno zopnutie. Sused mi radí zvýšiť tlak vo vaku na 1,5 bar, lebo teraz je v nom pred zopnutím už 2 l vody.

Připojit reakci
               

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.78.117 (?)
5.9.2016 14:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Výpočtem mi rozdíl "dá" mezi 1,3 a 1,5 baru 1,2 litru vody. ANO zvýšením tlaku na hodnotu zapínacího tlaku zvýšíte využití expanzky. Ale je tam druhý problém- při tlaku v expanzce 1,5 a spínacím tlaku 1,5 baru při tomto tlaku"dosedne" membrána na výtlačné/přívodní hrdlo. Někdy je tam otřep nebo grotek od sváření a pak hrozí, že se membrána o něj prodře. Při tlaku 1,3 baru bude i při 1,5 baru, kdy zapne čerpadlo membrána od tohoto hrdla mírně vzdálená / o těch 1,2 litru objemu/ - a tudíž riziko prodření nehrozí. Tj je zásada foukat prázdnou expanzi o cca 0,2 baru níže než nejnižší provozní tlak.
IvanHorseman

Připojit reakci
                  

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.197.235 (?)
5.9.2016 15:21
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ja mám ale vzduchový vak a nie membránu. Inak súhlasím s predraním. Akým spôsobom počítate objem prevádzkovej vody. Vzorec?

Připojit reakci
                     

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.78.117 (?)
6.9.2016 0:34
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
p.v = R. T IvanHorseman
Připojit reakci
   

Ako natlakovať vak na vodárni?


host - xxx.xxx.40.145 (?)
6.9.2016 9:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zvýšením tlaku vzduchu si naopak snížíte množství odebrané vody z tlakové nádoby mezi sepnutím čerpadla.Výpočet.který je uveden, je správný.K zapnutí čerpadla by mělo dojít po odběru 4,5 litru.Ve vaku před zapnutím čerpadla by mělo být 1,2 l vody.Ještě jednu poznámku.Nefoukáte vak ale prostor mezi vakem a nádobou.Ve vaku máte vodu.Zda je ve vaku vzduch nebo voda, na výpočet to nemá vliv.Zvýšení využití tlakové nádoby dosáhnete jen zvýšením vypínacího tlaku.Pokud odeberete méně než 4 litry vody, pravděpodobně jste neměl vypuštěnou všechnu vodu z vaku.Na přiloženém obrázku je tabulka využití tlakové nádoby na spínacím tlaku čerpadla.

Obrázky:

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Přepravní vozík z plastových trubek929.3.2017439
Domácí vodárna1924.3.20171224
Přestavba domácí vodárna na nádobu bez vaku3218.3.201765017
Domácí vodárna1017.3.201725022
Jakou svářečku na plastové trubky811.3.201712419
Oprava ucpávky domácího čerpadla14.3.2017312
Nepoužívané potrubí na teplou vodu320.2.2017774
Flexi odpadna trubka na myčku 1410.2.20172647
Otevrené okno47.2.2017965
Baterie Delimano instant2816.1.201754089
Vodárna - časté spínání 1311.1.20179423
Hluk v tlakové nádobě vodárny293.1.20173941
Čerpadlo nechce nasát 581.1.20178990
Termostatický směšovací ventil720.12.20161243
Výměna segmentu odpadové trubky průměr 50 417.12.20161197
Špatná PPR trubka215.12.2016955
Expanzka - tlak vody212.12.20161008
Ako vypustiť vodu z el. bojlera?2810.12.201634033
Tlak v tlakové nádobě828.11.20162330
Jaky správný sklon a průměr odpadu v byte121.11.20161056
Zvukové vibrace z trubek1117.11.20162326
Vodovodní baterie se třemi hadicemi37.11.20161271
Filtr na přívodu vody 530.10.20161989
Spravny odhad na zavedeni vody do chaty?229.10.20161466
Připojení PB 33 kg lahve 926.10.201620237
Izolace vodovodního potrubí 17.10.20161451
Jak poznám prasklé nasávací potrubí?134.10.20163806
Venkovní rozvod vody93.10.20164700
Dva okruhy - návratnost investice12.10.20161285
Rychlospojka na přívodu k pračce617.9.20162076
Promáčklý kryt chlazení motoru? 717.9.20162452
Velmi tvrdá voda415.9.20164819
Ako natlakovať vak na vodárni?2312.9.20166957
Vodoinstalace svépomocí - rady a zkušenosti258.9.201639119
Jak odstavit bojler48.9.20161906
Trkač727.8.20164245
Darling - zablokovane čerpadlo625.8.20162552
Práškový alebo kryštalický zmäkčovač vody?22.8.20162042
Bojler 15 metrů od kohoutků1220.7.20164858
Zvýšení hrdla vodoměrné šachty211.7.20161541
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů