Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.

Vodoinstalace > Nový tlakový spínač nevypíná

Nový tlakový spínač nevypíná


LUTR (3) - xxx.xxx.243.146 (?)
9.7.2018 11:20
Tento příspěvek (zjistit adresu)

Ponorné čerpadlo napojeno na domácí vodárnu přestalo vypínat a jelo v kuse. Byl prasklý vak. Vyměnili jsme vak, pak asi utíkal i vzhuch přes nádobu/ byla prorezlá/, takže je nová nádoba s vakem, koupili jsme i nový spínač a závada stále není odstraněna. Tlakový spínač jsme nechali nastavený z výroby.

Po připojení čerpadla do sítě se začne čerpat voda do tlakové nádoby, při 2 barech trochu lupne ve spínači /takže se asi sepne/, ručička na manomentru stoupá až k 5,5 barům, tam se zastaví, ale spínač nevypne a čerpadlo jede dál. Už fakt nevíme, kde by mohla být závada.

A taky ještě nechápu, že když odeberu v domě vodu a tlak v nádobě mi klesne cca na 3 nebo 4 bary a čerpadlo manuálně zapnu, tak začne zase čerpat vodu. Pokud je spínací tlak nastaven od výrobce na 2 bary, tak jak je to možné? Dle mého by to čerpadlo mělo zapnout tehdy, až tlak v nádobě klesne k těm 2 barům, nebo ne?

Je možné, že je ten tlakový spínač špatně zapojen? nebo v čem může být ještě chyba, když je vše nové???sad

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.9.135 (?), 9.7.2018 12:44
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je možné, že je ten tlakový spínač špatně zapojen?

To je podle vašeho poisu téměř jisté.

Připojit reakci
      

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.68.213 (?), 9.7.2018 13:31
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Špatně zapojit TS snad neni mozne, kolik tam je drátů? Pokud nejste schopen zjistit zda spinac spina a to zkouseckou ci primo vizualne tak si pozvete kamarada.

Připojit reakci
         

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.243.146 (?), 9.7.2018 14:27
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pravě že dráty jsou 4,  dva hnědé a dva modré. Tak právě nevím, zda je to vůbec možné špatně zapojit, kdyby to bylo špatně, tak by to asi nefungovalo ne? Ale jiná možnost proč to stále nefunguje mě už nenapadá

Připojit reakci
            

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.68.213 (?), 9.7.2018 16:21
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kdyz odpojite modry nebo hnedy drat cerpadlo by nemelo běžet. Pokud cerpadlo běží a pri 2bar slysite cvaknuti tak to je asi pokus o vypnutí a je treba zjistit co v tomto okamziku udelaly kontakty, pohledem,zkouseckou aj.Asi vadny TS.

Připojit reakci
               

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.150.232 (?), 10.7.2018 8:17
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

S dráty to nemá nic společného.

1. zkontrolujte tlak vzduchu v tlakové nádobě, z výroby tam bývají natlačeny 4 bary. Při vypnutém čerpadle a vypuštěném tlaku z potrubí změřtě na ventilku tlak. Měl by být o 0,2 baru nižší, než zapínací tlak TS (nejčastěji 1,8 baru).

2. Odšroubujte TS a manometr a pročistěte přívodní otvory ve tvarovce. Stejně tak v TS a manometru. Manometr může být také špatný.

Připojit reakci
                  

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.243.146 (?), 10.7.2018 14:06
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tlak vzduchu jsme upravili na 1,8 bar. Manomentr a tlakový spínač je také nový

Připojit reakci
                     

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.150.232 (?), 10.7.2018 15:27
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě pročistěte přívody k TS a manometru. Bývá to ucpané kalem a rzí (zejména pokud máte tzv. pěticestnou tvarovku). V poslední době je to nejběžnější závada.

Připojit reakci
                        

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.3.150 (?), 10.7.2018 18:20
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Zdar otazke je taky jestlito nahodou neni tlakovy vypinac ktery slouzi k ochrane proti behu naprazdno tj bez vody. osobni zkusenost vypadaji skoro stejne. no a oslik v obchode hledel jak puk kdyz sem to sel vymenit laslo
Připojit reakci
                  

Nový tlakový spínač nevypíná


host - xxx.xxx.238.112 (?), 19.8.2019 23:13
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ať seš kdokoliv, tak díky za typ... Sice jsi to psal už před rokem, ale i tak mi to pomohlo... stejný problém - vodárna nevypínala, tak jsem zkoušel klasiku - dofukovat, nastavovat zapínací a vypínací tlaky (mimochodem - když nevypíná, těžko člověk zjistí nastavení zapínacího tlaku) :-) Pak samozřejmě jsem projel zkoušečkou i kontakty... no a pak jsem si přečetl co jsi napsal... Už před více jak třemi lety mi odešla stejná vodárna, tak jsem zkoušel rozebrat nejdřív ji... 1) abych viděl jak to tam vůbec je 2) byla používána déle (tudíž by logicky měla být více zanešená)... Přikládám obrázek nálezu. Když jsem to pak zkoušel na té, co používám teď, bylo toho o něco míň. Postup:
- vypustil jsem čerpadlo a vypojil z elektriky
- odpojil jsem spínač (dával jsem si bacha, aby mi nevytekl zbytek vody, ale jen to kapalo... říkam si, to je dobrý, na to stačí hadřík... No, po rozmontování tý membrány ke stykači jsem našel de facto dost podobnou věc co je na obrázku... ale pak mě napadlo, že ještě kouskem drátku proškrábnu tu tvarovku... hele, malinko jsem šťouchnul a vodotrysk jak blázen)... 
- pročistil jsem i tu tvarovku, namontoval zpátky, zapnul a krásně vyplo, ale při menším tlaku, než bych potřeboval (to se udělalo tím, jak jsem se v tom hrabal předtím)...
- takže znova - vypustil jsem to, nastavil tlaky a paráda...

Mimochodem, když jsem to zkoušel na tý úplně první vodárně, tak i když už se nepoužívá dýl jak tři roky, pořád to rezavý bylo napůl vlhký "blátíčko"

Obrázky:

Připojit reakci
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media 1999 - 2020