host - xxx.xxx.249.116 (?)
16.4.2019 2:50

Nezazněla tady jedna dost důležitá věc. Zpětné klapky v pojistných ventilech jsou určené pouze jako ochrana proti vytečení bojleru v případě výpadku vody - aby teplá voda nevytekla zpět do potrubí, do WC splachovadel, apod., aby případně nekontaminovala vodovod. 

Když se na takovou zpětnou klapku podíváte, zjistíte, že je přímo v pístu klapky buď vestavěný mini přetlakový ventilek, který dle mých pokusů udrží tlak 0,5 - 1 bar, nebo je jednoduše strojně procvaknuté těsnění klapky, klapka tak neudrží prakticky žáný tlak. Jednoduše výrobci pojistných ventilů se tím jistí, že v případě selhání ventilu má tlak kam utéct. Také to značně omezuje prokapávání. 

Takže zpětná klapka v pojistném ventilu nezabrání tomu, aby voda couvala z bojleru zpět do přívodu studené vody, pokud je bojler hodně natlakován, je logické, že po spláchnutí WC voda vycouvá a ohřeje přívodní trubku bojleru, pískání signalizuje právě průtok zpětnou klapkou zpět (menší otvor). Možná pojišťováky Myjava a Tatramat budou mít zpětnou klapku natvrdo, ale běžné pojišťováky s páčkou či bez, např. i originální k bojlerům Ariston, mají "zpětnou klapku", jakou jsem popsal.

Ukázat polohu příspěvku v diskuzi >
Připojit reakci

Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Nezazněla tady jedna dost důležitá věc. Zpět..., host, 16.4.2019
Pojistný ventil funguje nezávisle na tom, kd..., S_von_Ko, 7.9.2018
Ono je úspornější, když náhodou do nádržky s..., S_von_Ko, 7.9.2018
S_vo_Ko - v bodě č.5 bych úplně nesouhlasil...., host, 7.9.2018
Vymýšlením co se stane když..  a co kdy..., host, 7.9.2018

Pojistný (zpětný) ventil píská


samarit (4) - xxx.xxx.156.189 (?)
3.9.2018 7:54, počet návštěv: 5774
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Součástí dodávky snad každého el. boileru je pojistný ventil. Bývá už na boileru namontovaný. Ten má sloužit také jako zpětná klapka. Mám vodu ze studny hnanou domácí vodárnou (Daring). Když spustím studenou vodu (např. se doplňuje nádržka WC) tak zpětný ventil chvilku píská a všiml jsem si, že po tom pískání je i přívod pro studenou vodu k boileru horký. To by logicky znamenalo, že zpětná klapka nedrží a voda přetlačuje studenou až kousek do potrubí studené vody. Nevíte někdo jak vypadá řez tím ventilem, jak to funguje a jestli se to dá nějak seřídit? Tlak na vodárně se mi nechce nijak měnit a asi by to nebylo nic platné.

Obrázky:

Připojit reakci   
   

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.68.213 (?)
3.9.2018 12:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tenhle pseudoventil bych vyhodil a dal tam pořádnej. 

Připojit reakci
   

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.78.117 (?)
3.9.2018 13:40
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je tam zpětný apojistný ventil . Vypadá to, že při odběru na jiném místě poklesne tlak vody v systému a přetlakem od bojleru "couvá" teplá voda do nátoku studené. Ventil vyměnit za myjavácký a bude po problému.
IvanHorseman

Připojit reakci
      

Pojistný (zpětný) ventil píská


samarit (4) - xxx.xxx.158.90 (?)
3.9.2018 14:47
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nevyznám se v tom, prosím navrhněte mi náhradu. Dík

Připojit reakci
         

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.68.17 (?)
3.9.2018 19:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

MYJAVA SAM pojistný ventil k bojleru T-1847 1/2"

Připojit reakci
   

Pojistný (zpětný) ventil píská


S_von_Ko (72) - xxx.xxx.223.242 (?)
4.9.2018 11:05
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

máte několik možností

1) to že teplá voda couvne do přívodu studené Vám nevadí a tak budete tlakovou nádobu Darlingu používat jako expanzi.

2) jako v předchozím případě, ale odstraněním zpětné klapky z pojistného ventilu omezíte pískání (je tam inkrustace a nevyplatí se to čistit).

3) dáte stejný ventil s malou životností a po čase nastane bod 1) nebo jej při instalaci rovnou upravíte dle bodu 2)... (někteří topenáři, pokud je přívod studené od nejbližšího odbočení po boiler delší než 3 m to dělají automaticky, aby neměli reklamace = někdy to začne pískat už po roce)

4) dáte kvalitnější pojišťovák

5) přidáte k boileru samostatnou expanzi cca 5% objemu bouleru.  Já osobně jsem ji dal na teplou stranu, ale z logiky věci je lepší ji mít na studené straně mezi boilerem a sestavou zpětná klapka/pojistný ventil.

Když už budete mít kvůli výměně pojišťováku systém bez vody, odkalte si bouler (pokud to jde, např Tatramat)  odšroubováním příruby s topným tělesem. Po odkalení dejte preventivně všechna těsnění nová. Dle mé zkušenosti je boiler vhodné odkalit po 24 měsících užívání (úspora energie zaplatí těsnění a práci) a po 60 měsících už je odkalení nutné (kal v boileru má mocnost cca 25% užitného objemu a hmotnost po vysušení cca 10% "objemu boileru" (v 80 l boileru 8 kg "písku").

S..

Připojit reakci
      

Pojistný (zpětný) ventil píská


samarit (4) - xxx.xxx.233.203 (?)
6.9.2018 17:46
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dle bodu 2 je to teda drastické opatření. To mne nenapadlo, ale má to logiku. Prostě vyšroubuji z tělesa polišťováku ty klapky a nechám tam jen tu pojistnou část? Vyšší tlak v boiletu se prostě vyrovná v potrubí studené vody (v darlingu) a bude se měnit stejně v potrubí studené i teplé. Může se mi potom stát to, že budu WC splachovat horkou vodou?

Připojit reakci
         

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.68.213 (?)
6.9.2018 20:24
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud by na přivodu studene k bojleru bylo pripojeno wc s hornim splachovánim tak to risiko je, zvlašte pokud by třeba selhal termostat boileru.

Připojit reakci
            

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.233.203 (?)
6.9.2018 20:55
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Co s tím má společného termostat?

Připojit reakci
               

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.68.213 (?)
6.9.2018 21:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To jsem dal extremni priklad, pokud by se bojler prehral tak ta varici voda jde velmi rychle smerem nahoru.Napsal jsem to asi proto že jsem se s takovou poruchou setkal.

Připojit reakci
                  

Pojistný (zpětný) ventil píská


samarit (4) - xxx.xxx.233.203 (?)
7.9.2018 7:00
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud se porouchá termostat tak, že zústane sepnutý, tak se vooda začne vařit a extrémně zvyšovat tlak v bojleru. Nevím jestli zareaguje pojistný ventil, když by měl vykuchané klapky? Tlak by expandoval do celé soustavy (do rozvodů studené vody) až do vaku nádrže vodárny (darling). Pak je tam podle bodu 2 rady od S_von_Ko také pojistný ventil na nic?

Připojit reakci
                     

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.78.117 (?)
7.9.2018 8:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Vymýšlením co se stane když..  a co když... je na nic. Nejrozumnější je výměna nefunkčního komponentu za funkční. Já osobně tvrdím- teorie a praxe jedno jest - pokud se v teorii nezapomene na nějaký vliv. A těch vlivů může být mnoho a někdyjsou velice nepředvídavé či záludné. Což třeba studená trubka, která má zabetonované ve zdi kolena a pokud je trvale studená nic se neděje. Pokud ji však naplním horkou vodou, expanduje a může se vytvořit netěsnost a dojde k havárii potrubí. To je jen jedne případ možných problémů. Tj ideální je výměna ventilu za funkční a můžete klidně spát.
IvanHorseman

Připojit reakci
                     

Pojistný (zpětný) ventil píská


S_von_Ko (72) - xxx.xxx.223.242 (?)
7.9.2018 12:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pojistný ventil funguje nezávisle na tom, kde je/není zpětná klapka. Pojistný ventil můžete dát třeba na slepou odbočku. Jediné co musíte dodržet je, že zpětná klapka nesmí být mezi boilerem a pojistným ventilem. To se párkrát stalo (podrobnosti černá kronika), když amatér dal pojišťovák na stranu výstupu teplé vody a pro dodržení průtoku přes zpětnou klapku bylo pořadí boiler, ZK, PV.

Připojit reakci
         

Pojistný (zpětný) ventil píská


S_von_Ko (72) - xxx.xxx.223.242 (?)
7.9.2018 12:40
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ono je úspornější, když náhodou do nádržky splachovače nateče trocha teplé vody odpovídající tepelné roztažnosti dle ohřevu, než aby tato voda zastavená zpětnou klapkou odkapala z pojišťováku. Vemte si mezní případ : při večerním sprchování spotřebujete veškerou akumulovanou teplov vodu. Pak jdete spát a v průběhu noci se boiler natápí. Protože během noci není občasný odběr teplé vody kohoutkem, tak veškerá voda musí opustit systém přes pojistný ventil. Protože průtok je malý a teplota nad 60°C, dochází k vytváření inkrustů. I lepší Myjava to vydrží pouze cca 5000 cyklů (obvykle 6 let), levný tak 1000+ cyklů. Porucha je pak trvalý mírný únik (nedovírá) a nebo poškození rozvodu TUV (neotevře dostatečně). Pokud je studená voda zajišťována domácí dodárnou s tlakovou akumulací, pak je využití expanzní účinosti této vodárny volbou číslo jedna. Máte-li však domovní rozvod připojený na veřejný vodovod a první armaturou na soukromé části (od vodoměru do domu) je zpětná klapka, pak je rozmné do sastému TUV dát expanzi. Pokud expanze funguje správně, pak ani levný (natož Myjava) si neodčůrává, neinkrustuje a těch 1000 cyklů je "na věky".

Připojit reakci
      

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.78.117 (?)
7.9.2018 8:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

S_vo_Ko - v bodě č.5 bych úplně nesouhlasil. Také mám dle doporučení expanzi mezi ZV a bojlerm. Ale v tomto zapojení mi chrání před nárústem tlaku v bojleru vlivem natápění a dále eliminuje hydraulický ráz vlivem rychlého zastavení teplé vody. Ale tento ráz eliminuje v části přívodu až po tuto expanzi. "Rozeběhlá" voda v teplé se rychle zastaví a mezi expanzí a baterií, kterou jsem zavřel dojde k rázu. Pokud je však expanze na výstupu z bojleru, pak je i tento chráněn. Pokud by byl expanzomat až u baterie, tak je chráněno i potrubí až k baterii. No a v dnešní době, kdy jsou pákové baterie je tento vliv výraznější než u "otáčecích" kohoutků.
IvanHorseman

Připojit reakci
         

Pojistný (zpětný) ventil píská


host - xxx.xxx.249.116 (?)
16.4.2019 2:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nezazněla tady jedna dost důležitá věc. Zpětné klapky v pojistných ventilech jsou určené pouze jako ochrana proti vytečení bojleru v případě výpadku vody - aby teplá voda nevytekla zpět do potrubí, do WC splachovadel, apod., aby případně nekontaminovala vodovod. 

Když se na takovou zpětnou klapku podíváte, zjistíte, že je přímo v pístu klapky buď vestavěný mini přetlakový ventilek, který dle mých pokusů udrží tlak 0,5 - 1 bar, nebo je jednoduše strojně procvaknuté těsnění klapky, klapka tak neudrží prakticky žáný tlak. Jednoduše výrobci pojistných ventilů se tím jistí, že v případě selhání ventilu má tlak kam utéct. Také to značně omezuje prokapávání. 

Takže zpětná klapka v pojistném ventilu nezabrání tomu, aby voda couvala z bojleru zpět do přívodu studené vody, pokud je bojler hodně natlakován, je logické, že po spláchnutí WC voda vycouvá a ohřeje přívodní trubku bojleru, pískání signalizuje právě průtok zpětnou klapkou zpět (menší otvor). Možná pojišťováky Myjava a Tatramat budou mít zpětnou klapku natvrdo, ale běžné pojišťováky s páčkou či bez, např. i originální k bojlerům Ariston, mají "zpětnou klapku", jakou jsem popsal.

Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Seřízení tlakové nádoby a kontrola tbojleru117.6.2019213
Studna nebo vrt?1017.6.20191808
Vrt problém215.6.2019240
Filtrace užitkové vody1212.6.20191218
Vodárna nelze natlakovat na vypínací tlak1912.6.20192053
WC - odsávání zápachu přes splachovací trubku127.6.20193775
Pojistný (zpětný) ventil píská 1616.4.20195775
Kapající páková baterie1415.4.201920938
Netesniaci sprchový kút18.4.2019410
Sprchovy kout147.4.20197756
Jak úspěšně natlakovat domácí vodárnu?487.4.2019138307
Kondenzace68.3.20191291
Podemílání břehu potoka a co s tím66.3.20192120
Tlakový spínač zasekne a běží až po poklepání2523.2.20194363
Baterie Delimano instant3211.2.201978991
Vak v domácí vodárně424.1.20191831
Wc, jak vyřešit napouštění3313.1.20197887
Kúdel alebo teflónová páska?4023.12.201888988
Vypusteni vody pred zimou149.12.20184480
Redukce111.12.20182821
Páchnoucí odpad ve sprchovém koutě318.11.20181734
Darling - prskání vody2712.11.201847713
Přepravní vozík z plastových trubek1429.10.201812111
Polyfúzní svářečka29.9.20181939
Kondenzace na rozvodech studené vody nebo prasklé potrubí? 221.8.20182138
Tlakový spínač občas nevypíná5017.8.201848108
Trubka průměr 27mm, kolik to je coulů?367.8.2018229003
Přes plnou studnu v domě téměř bez vody323.8.201811094
Nejde dofukať nádrž231.7.20181801
Jak kompletně realizovat vodu na zahradě?314.7.20182583
Nový tlakový spínač nevypíná910.7.20184268
Výzva k rekonštrukcii vodovodnej prípojky84.7.20183598
Rozvod vody k WC v PE hadici s plastovými svěrnými fitinky1021.6.20184712
Solární sprcha - úprava228.5.20182190
Zásady vedení vodovodního potrubí a odpadu v podmínkách horské chalupy1520.5.20188615
Pokles výkonu čerpadla během minuty1218.5.20185176
Cerpadlo cykluje, sigma2917.5.201811154
Provizní dostání vody z potoka cca 15 metrů daleko s převýšením cca 8 metrů daleko2215.5.20189606
Nevypíná čerpadlo napojené na domácí vodárnu415.5.20183738
Redukce výstupu domácí vodárny97.5.20184672
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů