Komíny > Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?

Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
kominík mi taky řekl, že nesmí t dva spotřeb..., host, 5.7.2017
Rádo se stalo, myslím že tohle by mohla být ..., host, 4.7.2017
Díky moc za obě reakce, zkusím nad tím popře..., host, 4.7.2017
Anebo také místo krb. vložky nechat zkrz zeď..., host, 4.7.2017
Dobrý den Pro krb, krbovou vložku..., host, 4.7.2017
Stránky: 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


host - xxx.xxx.53.152 (?)
30.8.2013 12:19, počet návštěv: 48356
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Jaká musí být dodržena vzdálenost? 

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


16101 (1051) - xxx.xxx.16.101 (?)
30.8.2013 17:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Vzdálenost mezi sopouchy musí být min. 300mm, pokud je mezi nimi úhel menší než 90°. Jinak musí být nejméně 600mm.

Připojit reakci
      

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


Edimax (11) - xxx.xxx.235.4 (?)
10.10.2013 19:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Podle toho co mi říkal kominík, který mi vložkoval komíny a zároveň dělá jejich revizi, tak se do jednoho komínu nesmí zapojit více jak jedny kamna.Podle dnešních norem se vám pod dvoje kamna v jednom komínu žádný revizní technik nepodepíše.Pokud máte pojištěnou nemovitost, tak už většina pojišťoven vyžaduje každoroční revizi všech používaných komínů stejně jako revizi hromosvodu.

Připojit reakci
         

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


host - xxx.xxx.132.123 (?)
10.10.2013 20:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kominík očividně nezná normu.

Připojit reakci
            

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


Edimax (11) - xxx.xxx.235.4 (?)
10.10.2013 21:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Normy snad zná.Jenom jsem zapomněl dodat, že já jsem mluvil o krbových kamnech, krbech a krbových vložkách.Pokud se jedná o např.Petry nebo Clubky pak to lze, ale v prvním příspěvku nebylo uvedeno o jaký druh kamen se jedná.Předpokládal jsem, že v dnešní době, kdy je docela pestrá a cenově dostupná nabídka kamen s daleko větší učinností spalování, ať už na dřevo nebo uhlí zastaralé Petry používá tak maximálně na přitopení v dílně...

Připojit reakci
               

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


host - xxx.xxx.132.123 (?)
10.10.2013 21:25
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ani "snad". Petry a Clubky do toho vůbec nemotejte. Norma je jednoznačná.

Připojit reakci
         

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


host - xxx.xxx.255.238 (?)
10.10.2013 21:58
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pleteš si pojmy, revize a kontrola spalinové cesty jsou dvě rozdílné věci. Revize je úplně něco jiného a kontrola spalinové cesty, to je to co dělá kominík každý rok.

Připojit reakci
         

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


16101 (1051) - xxx.xxx.16.101 (?)
10.10.2013 22:23
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Norma i v tomto případě hovoří jasně.

Obrázky:



Připojit reakci
            

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


Edimax (11) - xxx.xxx.235.4 (?)
11.10.2013 18:07
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mě osobně to příjde jako vysoce nebezpečný nápad.Odtah komínem vždy nefunguje spolehlivě, inverze,zchladnutí komína a i z jiných dúvodu se tak děje a spaliny mohou pronikat do prostoru kde je umístené to druhé topné teleso.Při topení v obou kamnech zároveň hrozí, že teplota spalin bude neúnosně vysoká a bude hrozit nebezpečí jak požáru tak nadměrného opotřebení kouřovodu.Je to celé zkrátka věc okolností a náhody. Možná se léta nic neděje, možná se nikdy nic nestane, ale možná seotrávíte už počas první topní sezony a těch varovných a zároveň odstrašujících případů bylo neúrekom...indecision

Připojit reakci
               

Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?


16101 (1051) - xxx.xxx.16.101 (?)
11.10.2013 20:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nemusíte googlit, dal jsem v předchozím příspěvku přímo citaci normy. Nechť každý sám posoudí, zda se odpovědi ve vašich odkazech shodují s normou. imho je to shluk domněnek.

K vašim domněnkám

1.teploty spalin se nesčítají

2.kouřovod se nemůže nadměrně opotřebovat, protože viz 1

3.spotřebiče na tuhá paliva je zakázáno připojovat na společný kouřovod, takže nemůže dojít k nadměrnému opotřebení z důvodu vyššího hmotnostního toku spalin

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Komínová klapka (mechanicky) ovládaná teplotou spalin227.11.201732632
Kouřovod jako komín 109.10.20175470
Napojení kouřovodu na komín47.10.2017947
Vedení kouřovodu z maringotky 66.10.201717268
Komínová hlavice528.9.2017785
Potřebuji do 1 komína dostat 2 kamna. Za jakých podmínek je to možné?335.7.201748357
jak zjistit jaký ma komín tah4710.5.2017236773
Jak postupovat při vznícení sazí v komíně?4110.1.201779372
Dehet prosakuje stěnou komína2511.12.201659325
Odvětrání koupelny do komína129.12.20164697
Průchod komínu stropem - montážní pěna?29.12.20163285
Jak nejlépe upevnit těsnící šňůru do dvířek kotle?1018.11.201618052
Oprava spodní části komína126.10.20161921
Komín za stenou bez dilatačnej medzery?115.9.20162078
Nadstřešní část komínu2923.8.201679205
Komín / kouřovod na zděný gril419.8.20164542
Tah komínu1117.8.201633414
Vložkovaní komínu716.8.20165040
Vychýlený komín68.8.20164299
Komínová dvířka27.6.20163551
Zaústění kouřovodu26.6.20165116
Kominíček - záhada storočia75.6.201625342
Prostup klenbou pro komin917.2.201616109
Jak zjistím, že troje krbovky nejsou v jednom komínu?1218.12.20159779
Předělání zděře31.12.20155725
čistič komínu ano či ne..4129.11.2015151014
Vyvložkování komínu pro plynový kotel122.11.20154278
Vložkování komína914.11.20157959
Cihly z akumulaček410.11.201510380
Zazdeni stareho komina17.9.20153862
Zdravotní následky dehtování komínu34.8.20156721
Schiedel S - čím spojovat tvárnice622.7.20157232
Kotel Viadrus - zadehtovaný komín - vyvložkování3421.7.2015139821
Vyzdění nadstřešní části komína2518.5.201552666
Nový komín324.4.201511580
Jakou maltou zdít šamotový komín?323.4.201520761
Trojsložkový komín hřeje624.3.20158330
Čištění komínu6018.3.2015179300
Trám blízko komína, CEMVIN 317.3.20158307
Kde bude více sazí?416.3.20156317
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5  