Při vkládání příspěvků prosím respektujte pravidla pro vkládání příspěvků. Pro vyhledávání obchodů, poskytovatelů služeb a nejvýhodnějších cen použijte internetové katalogy, srovnávače a vyhledávače, pro inzerci pak specializované inzertní a aukční servery.
|
|
Připojit reakci do diskuze Vlažná voda z výměníku
|
 |
Text příspěvku, ke kterému připojujete reakci:
Pisete Motor čerpadla je dost teplý.
Cerpadla mate zrejme na zpateckach, jak muze byt cerpadlo teple, kdyz kotel "netopi"? Podle mne muze byt problem prave v nem. Ted jsem je zrovna taky menil, hraly se, pak zacaly piskat a pak prestalo jedno cerpat uplne.
U Grundfossu se da koupit samostatna hlava. Navic moderni cerpadla maji mensi elektricky prikon. Mozna zmereni prikonu by leccos napovedelo.
|
Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Tak jak to dopadlo - jaká byla skutečná příč..., host, 29.3.2018
Pisete Motor čerpadla je dost teplý., host, 13.3.2018
Taky musí být čistý sifon... Odšroubujte dno..., host, 13.3.2018
Kolik nateklo z toho husího krku vody do kýb..., host, 13.3.2018
Samozřejmě že jsem neměl na mysli ledek vápe..., host, 13.3.2018
|
 |
|
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.73.142 (?) 6.3.2018 15:38, počet návštěv: 4346 Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Zdravím. cca 1 měsíc registruji nižší výkon otopné soustavy. KK Geminox THRi 2-17C s externím zásobníkem je v provozu od 07/2006. Výstup z výměníku z chlazené spalovací komory je vlažný, tělo spalovací komory je horké. Čerpadlo se točí, oběhové kolo čisté, na stěně komory cca 0,5 mm černý povlak, který šel lehce odstranit. Zkoušel jsem i režim čerpadla ON. Motor čerpadla je dost teplý. Voda měkká + multiProtec. Bordel v sítku minimální, občas černé šupiny, není instalován magnetický filtr. Spalinová cesta čistá. Při proplachu kotle voda vytéká proudem, výměník by neměl být ucpaný. Před minulou topnou sezónou jsem připojil 4 radiátory, které byly po dobu rekonstrukce podkroví cca 1 rok odpojené + po 11 letech jsem dolil 1 litr multiProtec (16 radiátorů má obsah 102 l).
Dotaz: Je možné, že stěny výměníku i kanálu spalovací komory jsou izolované nějakým povlakem a nepředává se teplo do otopné vody? Lze nějak vyčistit nebo je nutné vyměnit chlazenou spalovací komoru? Děkuji
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.223.242 (?) 8.3.2018 9:32 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
V německu mají i soukromníci povinost revizí kondenzačních kotlů 1× za 2 roky = pokud u Vás nebyl v posledních 4 letech revizák, tak nespekulujte přes net a pozvěte si ho.
Jinak, pokud nejde externí zásobník odkalit a vyčistit (jako např Junkers nejde, Dražice jdou), tak počítejte s nákupem nového nepřímotopného zásobníku.
S.
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.41.43 (?) 10.3.2018 23:03 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
V prvních 5 letech probíhala revize kotle 1x ročně, dále 1x za 2 roky. Nyní si revizák na místě nevěděl rady, dodatečně zjišťoval u kolegy možnou příčinu - zarostlý kanálek v chlazené spalovací komoře, což se v jejich praxi stalo pouze 1x.
Při proplachu výměníku vytéká voda z kotle poudem. Pokud by měla být část výměníku ucpaná, očekával bych odtok z kotle jiný. Před objednáním nové spalovací komory jsem chtěl na portáku dotazem ověřit, zda někdo neřešil podobný případ.
Proč výměna zásobníku? Zásobník (TUV) i TV se ohřívá, ale dlouhou dobu. V těch minulých mrazech kotel nestíhal.
J
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.223.242 (?) 11.3.2018 19:15 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Pokud je na spirále výměníku narostlý sanytr, vrací se topná voda do kotle teplejší z důvodu většího tepelného odporu spirály. Celý systém je pak méně účinný a to se projeví delší dobou natápění obsahu zásobníku.
Taky zkontrolujte odpad od sifonu do kanalizace. Pokud kondenzát neodtéká ze spalovací komory dostatečně rychle, celý hořák nemusí pracovat správně, protože na dně má loužičku vody. Proto, aby bylo možné plamen a spaliny ve spalovací komoře maximálně ochladit, musí být jádro plamene u stropu, kde je teplota nad zápalnou a dole na dně spalovací komory je vždy teplota nižší než kondenzační = často pak má hodnotu teploty vratné vody. Čím hlubší loužička, tím menší teplosměnná plocha pro spaliny.
S.
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.223.242 (?) 13.3.2018 0:06 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Samozřejmě že jsem neměl na mysli ledek vápenatý (s triviálním názvem sanytr) ale inkrusty vysrážené z uhličitanové tvrdosti vody případně obohacené o oxidy železa. A samozřejmě, že to bylo v boileru = nepřímotopném zásobníku.
Druhá věc je také v instalatérské hantýrce občas nazývána sanytrem a jedná se o inkrusty křemičito hlinité v potrubí odvádějícím kondenzát ze spalovací komory.
S.
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.223.242 (?) 11.3.2018 19:31 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Odpad ze sifonu zarůstá z důvodu, že kondenzát mající pH pod 4 se oxidací přítomným vzduchem neutralizuje na pH vyšší než 5,2 a dochází k vyloučení inkrustů SiO2 a hliníkových solí. Pokud revizák nečistil větev do sifonu instalaterským perem (tedy mechanicky) tak zpravidla 1,5" trubka zaroste do 5 let a 2" tak mezi 7-10 rokem.
Tady než objednáte nový výměník nebo hořák, přesvěčte se, že přes sifon odtéká kondenzát bez problémů dlouhodobě a v dostatečném množství. Může totiž být situace, že prvních 20 minut po odstávce se plní jen odtoková trubka mezi místem ucpání a sifonem a poté se již plní loužička na dně spalovací komory. Jestliže pak v mrazech běží hořák nepřetržitě a cykluje mezi topným okruhem (kde vratná voda umožňuje kondenzaci) a zásobníkem (kde vratná voda již bude nad rosným bodem výměníku) se hladina "loužičky"ustálí na cca 50 mm ode dna.
S.
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
 |
|
host - xxx.xxx.41.43 (?) 11.3.2018 23:19 Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Děkuji za tip s odpadem sifonu. Ten je ale průchodný, pro jistotu jsem odpad ze sifonu (husí krk) nasměroval do kýble pod kotlem. Kotel funguje stejně - horká spalovací komora, ale výstup topné vody z výměníku pouze mírně teplý.Již mám objednaného topenáře, tak snad na něco přijde.
Po přepojení vývodu sifonu do kýblu byly na 1-2 minuty trubky vstupu a výstupu topné vody (jak z/do výměníku, tak z/do bojleru) horké. Ale tento stav netrval dlouho. Možná výměník občas něco propustí, nebo tepelný ráz z natopeného bojleru?
Sanytrem myslíte nános na trubkách výměníku z vnějšku (spalinová cesta) nebo zevnitř ucpané trubky výměníku/kanálu spalovací komory?
Děkuji
Připojit reakci
|
|
 |
|
 |
|
 |
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|