Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.
Ú v o d n í   s t r á n k a  |  Reklama   

Při vkládání příspěvků prosím respektujte pravidla pro vkládání příspěvků. Pro vyhledávání obchodů, poskytovatelů služeb a nejvýhodnějších cen použijte internetové katalogy, srovnávače a vyhledávače, pro inzerci pak specializované inzertní a aukční servery.
Připojit reakci do diskuze Vlažná voda z výměníku
Text příspěvku, ke kterému připojujete reakci:

Tak jak to dopadlo - jaká byla skutečná příčina?

F

Text příspěvku:*
Při psaní textu neukončujte jednotlivé řádky, text se v odstavci zalamuje automaticky.
Obrázek:
Vybrat soubor:
Název:
Popis:
Vkládat lze pouze obrázky typu JPEG a PNG.
Maximální rozlišení obrázku je 12 megapixelů a rozměry 4920x3218 obrazových bodů.
Maximální možná velikost obrázku je 10 MB.
Souhlas autora:*Jako autor příspěvku souhlasím s jeho časově neomezeným zveřejněním na serveru DŮMACHALUPA.cz
Kontrolní řetězec:*Sečtěte prosím číslo 10 a číslo 11.
Výsledek vložte do následujícího políčka:
* Bez vyplnění políček zvýrazněných tučným písmem nebude možné formulář odeslat.
Nejnovější příspěvky v tomto vláknu:
Tak jak to dopadlo - jaká byla skutečná příč..., host, 29.3.2018
Pisete Motor čerpadla je dost teplý., host, 13.3.2018
Taky musí být čistý sifon... Odšroubujte dno..., host, 13.3.2018
Kolik nateklo z toho husího krku vody do kýb..., host, 13.3.2018
Samozřejmě že jsem neměl na mysli ledek vápe..., host, 13.3.2018
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.73.142 (?)
6.3.2018 15:38, počet návštěv: 2376
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím. cca 1 měsíc registruji nižší výkon otopné soustavy. KK Geminox THRi 2-17C s externím zásobníkem je v provozu od 07/2006. Výstup z výměníku z chlazené spalovací komory je vlažný, tělo spalovací komory je horké. Čerpadlo se točí, oběhové kolo čisté, na stěně komory cca 0,5 mm černý povlak, který šel lehce odstranit. Zkoušel jsem i režim čerpadla ON. Motor čerpadla je dost teplý. Voda měkká + multiProtec. Bordel v sítku minimální, občas černé šupiny, není instalován magnetický filtr. Spalinová cesta čistá. Při proplachu kotle voda vytéká proudem, výměník by neměl být ucpaný. Před minulou topnou sezónou jsem připojil 4 radiátory, které byly po dobu rekonstrukce podkroví cca 1 rok odpojené + po 11 letech jsem dolil 1 litr multiProtec (16 radiátorů má obsah 102 l).
Dotaz: Je možné, že stěny výměníku i kanálu spalovací komory jsou izolované nějakým povlakem a nepředává se teplo do otopné vody? Lze nějak vyčistit nebo je nutné vyměnit chlazenou spalovací komoru? Děkuji

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.223.242 (?)
8.3.2018 9:32
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

V německu mají i soukromníci povinost revizí kondenzačních kotlů 1× za 2 roky = pokud u Vás nebyl v posledních 4 letech revizák, tak nespekulujte přes net a pozvěte si ho.

Jinak, pokud nejde externí zásobník odkalit a vyčistit (jako např Junkers nejde, Dražice jdou), tak počítejte s nákupem nového nepřímotopného zásobníku.

S.

Připojit reakci
      

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.41.43 (?)
10.3.2018 23:03
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

V prvních 5 letech probíhala revize kotle 1x ročně, dále 1x za 2 roky. Nyní si revizák na místě nevěděl rady, dodatečně zjišťoval u kolegy možnou příčinu - zarostlý kanálek v chlazené spalovací komoře, což se v jejich praxi stalo pouze 1x. 

Při proplachu výměníku vytéká voda z kotle poudem. Pokud by měla být část výměníku ucpaná, očekával bych odtok z kotle jiný. Před objednáním nové spalovací komory jsem chtěl na portáku dotazem ověřit, zda někdo neřešil podobný případ.

Proč výměna zásobníku? Zásobník (TUV) i TV se ohřívá, ale dlouhou dobu. V těch minulých mrazech kotel nestíhal.

J

Připojit reakci
         

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.223.242 (?)
11.3.2018 19:15
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud je na spirále výměníku narostlý sanytr, vrací se topná voda do kotle teplejší z důvodu většího tepelného odporu spirály. Celý systém je pak méně účinný a to se projeví delší dobou natápění obsahu zásobníku.

Taky zkontrolujte odpad od sifonu do kanalizace. Pokud kondenzát neodtéká ze spalovací komory dostatečně rychle, celý hořák nemusí pracovat správně, protože na dně má loužičku vody. Proto, aby bylo možné plamen a spaliny ve spalovací komoře maximálně ochladit, musí být jádro plamene u stropu, kde je teplota nad zápalnou a dole na dně spalovací komory je vždy teplota nižší než kondenzační = často pak má hodnotu teploty vratné vody. Čím hlubší loužička, tím menší teplosměnná plocha pro spaliny.

S.

Připojit reakci
            

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.75.18 (?)
12.3.2018 16:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Sanytr by tam 'nenarostl', leda byste v prubkach mel nadelano. Roste tam vodni kamen, uhlicitan vapenaty.
Připojit reakci
               

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.223.242 (?)
13.3.2018 0:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Samozřejmě že jsem neměl na mysli ledek vápenatý (s triviálním názvem sanytr) ale inkrusty vysrážené z uhličitanové tvrdosti vody případně obohacené o oxidy železa. A samozřejmě, že to bylo v boileru = nepřímotopném zásobníku.

Druhá věc je také v instalatérské hantýrce občas nazývána sanytrem a jedná se o inkrusty křemičito hlinité v potrubí odvádějícím kondenzát ze spalovací komory.

S.

Připojit reakci
            

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.75.18 (?)
12.3.2018 17:04
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
A na povrchu z horke strany taky ne, tam by se okamzite redukoval a podporil horeni paliva.
Připojit reakci
         

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.223.242 (?)
11.3.2018 19:31
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Odpad ze sifonu zarůstá z důvodu, že kondenzát mající pH pod 4 se oxidací přítomným vzduchem neutralizuje na pH vyšší než 5,2 a dochází k vyloučení inkrustů SiO2 a hliníkových solí. Pokud revizák nečistil větev do sifonu instalaterským perem (tedy mechanicky) tak zpravidla 1,5" trubka zaroste do 5 let a 2" tak mezi 7-10 rokem.

Tady než objednáte nový výměník nebo hořák, přesvěčte se, že přes sifon odtéká kondenzát bez problémů dlouhodobě a v dostatečném množství. Může totiž být situace, že prvních 20 minut po odstávce se plní jen odtoková trubka mezi místem ucpání a sifonem a poté se již plní loužička na dně spalovací komory. Jestliže pak v mrazech běží  hořák nepřetržitě a cykluje mezi topným okruhem (kde vratná voda umožňuje kondenzaci) a zásobníkem (kde vratná voda již bude nad rosným bodem výměníku) se hladina "loužičky"ustálí na cca 50 mm ode dna.

S.

Připojit reakci
            

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.41.43 (?)
11.3.2018 23:19
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Děkuji za tip s odpadem sifonu. Ten je ale průchodný, pro jistotu jsem odpad ze sifonu (husí krk) nasměroval do kýble pod kotlem. Kotel funguje stejně - horká spalovací komora, ale výstup topné vody z výměníku pouze mírně teplý.Již mám objednaného topenáře, tak snad na něco přijde.

Po přepojení vývodu sifonu do kýblu byly na 1-2 minuty trubky vstupu a výstupu topné vody (jak z/do výměníku, tak z/do bojleru) horké. Ale tento stav netrval dlouho. Možná výměník občas něco propustí, nebo tepelný ráz z natopeného bojleru?

Sanytrem myslíte nános na trubkách výměníku z vnějšku (spalinová cesta) nebo zevnitř ucpané trubky výměníku/kanálu spalovací komory?

Děkuji

Připojit reakci
               

Vlažná voda z výměníku


host - xxx.xxx.223.242 (?)
13.3.2018 0:10
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kolik nateklo z toho husího krku vody do kýble po spálení jednoho kubíku plynu?

S.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Přitápění elektřinou2824.9.201814108
Elektrické podlahové topení zapojení422.9.2018264
Vytápění domu tepelným čerpadlem k bazénu369.8.201837358
Topení v krbových kamnech s výměníkem223.4.20181127
Jak změřit nemrznoucí směs media topení?56.4.20181116
Vlažná voda z výměníku1329.3.20182377
Viessman Vitopend, Vitodent428.3.20186368
Přestavba litinového kotle Viadrus na automat919.3.201824537
Vytápění v dřevěnici1518.3.201814166
Jaký tlak v topení za studena?3418.3.201877344
Opop H420 eko ten s oranzovim poklopem1110.3.20182183
Topení do zimní zahrady?510.3.20188974
Kotel nemůže dotopit TUV223.2.20181342
Modulační režim či režim ON/OFF1418.2.20184118
Úprava kotle Viadrus Hercules U26 413.2.20185615
Po výměně kotle netopí část topení75.2.20181883
Máte prosím někdo zkušenosti s pyrolitickým kotlem Dakon?14.2.2018588
Izolační folie za radiátor76.1.201825346
Teplota aut. kotle222.12.20171339
Zavada kotle Viessmann620.12.20171787
Rada jak topit koksem612.12.201723489
Dvě řídící jednotky na jeden kotel819.11.20172758
Výměna starého plynového za kondenzační - jakou značku řadu?65.11.20172952
Nastavenie radiatorov93.11.20173527
Za jak dlouho shnije plynová trubka v mokrém sklepě?92.11.20174395
Jak seřídit kotel Destila 25 Z219.10.20171186
Autmatický kotel212.10.20172039
Čím topit? otázka před kompletní rekonstrukcí219.10.201714232
Jaký elektrokotel?289.10.201736064
Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení328.10.201710013
Radiátor mi netopí426.9.20172530
Elektrokotel, nebo olejové radiátory ORS?331.8.20172571
Expanční nádoba673.5.201770704
Dým z kotle2822.3.201756527
Radiátor - rozteč 315.3.20172376
Kotel na pelety114.2.20171835
Dehet v kotli Dakon DOR2472.2.20174260
Tlak v Protherm RAY 12 K529.1.20172940
Polostudené radiátory526.1.20174750
Viadrus G 27 ideal 310.1.20173347
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů