Při poskytování těchto stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.
Další informace.

Kotle a topení > Kotel nemůže dotopit TUV

Kotel nemůže dotopit TUV


host - xxx.xxx.64.27 (?)
13.1.2018 23:23
Tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrýden, hledám radu, co je s mojím kotlem Baxi který neustále spíná při ohřevu TUV. Je to kondentační kotel, ale používám ho jen na ohřev TUV v RD, protože o vytopení domu se stará krb na dřevo s výměníkem. Kotel opakovaně spíná a bliká že topí na vodu a při větším odběru vody jako je napuštění vany nestíhá ohřívat a voda teče vlažná až studená. Pro představu sem dám odkaz na video co kotel dělá.

Děkuji za každou radu nebo nápad co je s kotlem špatně.

David

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Kotel nemůže dotopit TUV


host - xxx.xxx.38.5 (?), 23.2.2018 18:24
Předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Kotel se natopí na zadanou teplotu, ale teplou vodu nedokáže pojmout výměník v boileru. Do kotle se vrací jen málo schlazená voda. Proto kotel cykluje nedokáže se zmodulovat na trvalý chod při ohřevu. 

Doporučuji vypustit boiler a kouknout na výměník topné vody. Bude pravděpodobně plný vodního kamene. Toto se musí mechanicky očistit.

Pokud se boiler nedá rozdělat, čistím boilery chemicky. Lze vyčistit i výměník ze strany topné vody. Většinou to dělám oboje. 

Připojit reakci