Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.230.254 (?)
6.1.2013 17:48, počet návštěv: 54668
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

K ústřednímu vytápění v rodinném domě s polosplynovacím kotlem na dřevo značky ATOMA 20 si chci pořídit akumulační nádrž. Zatápím odpoledne, po příchodu z práce do vymrzlého domu. V ústředním topení se silnými trubkami je zhruba 400 litrů vody (vytápím 7 místností). Předpokládám, že nabitá akumulační nádrž bude dostačovat na vytopení domu než zatopím v kotli ústředního topení. Prosím o radu, jak objemná by měla být akumulační nádrž případně nádrže (dveře do kotelny mají 80 cm). Děkuji za radu. Tereza Srovnalová.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.12.162 (?)
7.1.2013 6:05
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

K návrhu velikosti akumulátoru je nutno několik dalších údajů.

1) Tepelná ztráta domu

2) předpokládaná doba topení kotlem

Z uvedených údajů je možno navrhnout reálnou velikost nádrže případně navrhnout jak upravené zařízení provozovat.

Připojit reakci
      

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.128.254 (?)
7.1.2013 7:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, neznáme tepelnou ztrátu Vašeho domu, ale kotel bude asi dimenzován s malou výkonovou rezervou.V tomto případě bude asi nemožné za odpoledne a část večera doplnit ztráty domu a ještě nabít nádrž. Sama musítě vědět jak moc je třeba "hnát" kotel na plno a jak dlouho po zatopení po příchodu ze zaměstnání. Pokud je kotel schopen doplnit ztrátu domu za polovinu času doby topení v ten den, bude zde ještě rezerva na uložení do nádrže. V případě, že je kotel schopen pouze doplnit ztrátu domu, tak Vám akunádrž problém nevyřeší. Standa.

Připojit reakci
   

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.230.254 (?)
7.1.2013 17:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Tepelnou ztrátu domu neznám a nevím jak ji vypočítat, dům má nová plastová okna a zateplený strop a silné zdi. Dům vytopím po příchodu z práce na pokojovou teplotu za 2-3 hodiny podle počasí. Takže si myslím, že by akumulační nádrž mohla být snad reálná. Z práce chodím v 14:30 hodin. Tereza Srovnalová.

Připojit reakci
      

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.252.87 (?)
7.1.2013 17:59
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To je hádání z koule. Za jak dlouho vytopíte - z toho lze možná odvodit objem, ale ani ne tak tepelné ztráty. Tlusté zdi mají i hrady. Plastová okna - trojskla/dvojskla? Jak jsou staré? Zateplený strop - 10 nebo 40 cm? Ať je kotel jaký chce, tak by měl mít minimálně 25 litrů na kW, a to je teda 500 litrů nádrž. Je to ale minimum pro ochranu kotle, ne pro snížení počtu roztápení, to by chtělo alespoň 100 litrů na kW. Těch 400 litrů by stačilo možná na pasivní dům, jenže jste nenapsala ani podlahovou plochu, takže opět hádání z koule.

Připojit reakci
      

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.242.174 (?)
7.1.2013 18:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Máte slabý kotel.Pro vás je vhodná tato-LMG 1000L d790 - bez výměníku-cena 10800kč.Dalších min.10000kč připojení+zateplení nádrže.Přeju správný výběr topenáře.

Připojit reakci
      

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.12.162 (?)
8.1.2013 6:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pravděpodobně zde bydlíte už delší dobu. Tepelná ztráta se dá vypočítat z následujících údajů. Kde (v jaké oblasti) je dům umístěn, kolik paliva za topnou sezonu spálíte, ohříváte užitkovou vodu i v létě kotlem nebo elektřinou, pokud el. kolik je měsíční spotřeba elektriny pro ohřev boileru za měsíc? Ještě kolik osob je v domě?

Připojit reakci
   

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.230.254 (?)
7.1.2013 21:00
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Strop je zateplený 16 cm foukané minerální vaty. Obvodové zdi jsou ze smíšeného zdiva-vepřovice, kámen, cihly, tloušťka 65-85 cm. Podlahová plocha cca 90 m2, plastová okna dvojsklá, stará 3 roky. Na další přízpěvek bych odpověděla, že kotel se mi zdá dost výkonný, výměník na teplou vodu nepotřebuji, mám tam zapojený kombinovaný bojler.Děkuji za návrh. Tereza Srovnalová.

Připojit reakci
      

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.236.65 (?)
7.1.2013 22:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

NA webu je řada návodů na výpočet AKU nádrže:

Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě

Topení do akumulační nádrže

Zapojení kotle s akumulační nádrží systémem Verner

A mnoho dalších (viz google). Neznáte-li ztráty domu, pomohlo by pokud byste prozradila za jak dlouho vytopíte vystydlý dům pokud kotel běží na plné pecky. snadno pak s uvedenými odkazy spočítáte kolik času bude potřeba na úplné ohřátí AKu, půjde-li dále veškerý výkon kotle do AKu.

Jedna z možnistí výpočtu: předpokládám, že kotel jede na 100% a vytopí barám za 2 hodiny. Zjednodušeně: výkon kotle 20kW (=20 000 W), Aku 1000 litrů, počítáme ohřátí vody v Aku o 50°C (ze 40°C na 90°C; nižší teplota než 40°C nevytopí dům, vyšší teplota než 90°C je již extrém), měrná tepelná kapacita vody=4186 Joulů/litr. Výpočet doby ohřátí nádrže= 1000 litrů * 50°C * 4186  / (3600 *20 000W)=2,9 hodiny. Takže za cca 3 hodiny plně natopíte aku nádrž budete-li topit jen do ní.

Porovnejte si za jak dlouho vytopíte dům a za jak dlouho nádrž... V uvedeném případě by vám stačilo zapnout vytápění z aku 2-3 hodiny před vaším příchodem (pokud půjde do topení jen teplo z Aku)...

Připojit reakci
         

Objem akumulační nádrže


host - xxx.xxx.236.65 (?)
7.1.2013 22:23
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ještě doplnění a oprava: 2-3 hodiny před příchodem vám do topení půjde z Aku voda 90°C teplá-takže barák bude přetopený....nevím jak teplozu vodu pouštíte z kotle do topení :-(

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Vypínání kotle419.10.2019239
Teplota oběhové vody 910.10.201944216
Zvýšení výkonu topení58.10.20192103
Peletový kotol33.10.2019497
Kotel125.9.2019252
Akumulace tepla1424.9.20192189
Po výměně kotle netopí část topení1821.9.20198909
Připojeni Viadrus U68 ke komínu 37.9.2019535
Ékoefekt 24 rekonstrukce topení16.6.2019663
Kotel Dakon DOR 24415.5.20192319
Objem akumulační nádrže1512.5.201954669
Úprava kotle Viadrus Hercules U26 914.4.201913062
Viadrus hercules u26 4 článkový emisni třida712.4.20191977
Nastavení termostatu pro regulaci oběhového čerpadla (Dakon dor 16)36.4.20191657
Jakou značku kondenzačniho kotle koupit2714.3.20196996
Má někdo viadrus u38 nebo u68126.2.20191702
Aký typ elektrického kúrenia zvoliť na chate?419.2.20191775
Chemické čištění otopné soustavy113.2.20191178
Carbosmar13.2.2019963
Nastavení termostatu PT 52214.1.20191424
Vytápění starého domu94.1.20194547
Éfektivní snižování výkonu u předimenzovaných kotlů175.12.201821704
Jak zapojit chladící smyčku?829.11.201821354
Dočasné odpojení topného žebříku1024.11.20184603
U'prava nádoby na popel211.11.20181666
Přestavba litinového kotle Viadrus na automat1012.10.201830790
Vlk se nažral, ale koza zůstala celá35.10.20183039
Přitápění elektřinou2824.9.201823569
Elektrické podlahové topení zapojení422.9.20182686
Vytápění domu tepelným čerpadlem k bazénu369.8.201848615
Topení v krbových kamnech s výměníkem223.4.20183323
Jak změřit nemrznoucí směs media topení?56.4.20183778
Vlažná voda z výměníku1329.3.20186657
Viessman Vitopend, Vitodent428.3.20188500
Vytápění v dřevěnici1518.3.201819548
Jaký tlak v topení za studena?3418.3.2018104827
Opop H420 eko ten s oranzovim poklopem1110.3.20186822
Topení do zimní zahrady?510.3.201811744
Kotel nemůže dotopit TUV223.2.20183227
Modulační režim či režim ON/OFF1418.2.20189223