Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


Kito (13) - xxx.xxx.33.98 (?)
24.9.2017 18:06, počet návštěv: 11799
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Nějak se v diskuzích začínám ztrácet, jeden říká ono druhý říká, že první to říká špatně, tak pomalu nevím co je správně.Problém - krbová kamna s výměníkem + 5 radiátorů + kombinovaný bojler. Vše v přízemí domku, tedy by se dalo říci v jedné rovině mimo bojleru, který je nad úrovní expanzní nádrže a části trubek vedoucích pod stropem a na chodbě domku, výška cca 2,40. Bylo mi doporučeno tlak v topení 0.5 v expanzce 0.6. Když potom topím, tak tlak v topení stoupne na 1,25-1,50. Zdá se mi, že to je velký rozdíl. EXP má obsah 12litrů opovídá celkovému objemu. Poradíte? Děkuji :)...

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


host - xxx.xxx.86.40 (?)
24.9.2017 20:13
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

a proc tlakujete topeni natlakujte jenom expanzku vzduchem a topeni ve studenem stavu naplnte az k nevyssimu bodu predpokladam ze tam bude odzvdusnovac

Připojit reakci
      

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


Kito (13) - xxx.xxx.33.98 (?)
24.9.2017 20:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Z diskuzí mi vyplynulo, i rady byly, že by tam měl být aspoň nějaký tlak, podle výšky topné soustavy a pod, + 0,2.

Jj, v nejvyšším bodě jsou na přívodu i odvodu odvzdušňováky. Takže rada zní - netlakovat topení vůvec, jen napustit a jakmile se hne rafika tak zastavit napouštění? A kolik tedy tlaku do axpanzky?

Připojit reakci
         

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


host - xxx.xxx.137.90 (?)
24.9.2017 21:05
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ten tlak vytvára aj hmotnosť vody, preto určitý tlak tam bude vždy. Preto záleží na tom, kde sa tlak meria.

Základom je poznať množstvo vody vo vykurovacej sústave a podľa neho vybrať expanznú nádobu s vhodným objemom.

Ideálne je merať tlak vody v blízkosti expanznej nádoby. Tam potom stačí nastaviť protitlak v expanznej nádobe podľa odporúčania (cca + 0,2). Expanzná nádoba musí byť pri nastavení predhustenia odpojená od od vody (tlaku) vo vykurovacej sústave. Musí sa merať len tlak vzduchu v samotnej nádobe (predhustenie). Cieľom je dosiahnuť, aby pri studenej vode bola expanzná nádoba (takmer) prázdna. Expanzná nádoba sa má naplniť len vodou, o ktorú narastie jej množstvo po zohriatí. Ak je tlaková nádoba predhustená málo, bude v nej aj studená voda, ktorý zníži jej pracovný objem a voľný objem nádoby po zahriatí vody nebude postačovať. Ak bude tlaková nádoba predhustená viac, ako je potrebné, tak bude síce fungovať, zbytočne sa však nadmerne zvyšuje tlak vody vo vykurovacej sústave po jej zahriatí. A podľa popisu to bude asi Váš problém.

Připojit reakci
            

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


Kito (13) - xxx.xxx.33.98 (?)
24.9.2017 21:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pravda je,  že tlakoměr na kotli je cca ani ne 0,9m nad zemí a exp. je ve výšce cca 1,5m od země.

Podle množství vody v topné soustavě by měla exp. odpovídat (cca 55 litrů soustava a 12l exp.).

Kolik by tedy měly být hodnoty tlaku v této soustavě a na exp?

Připojit reakci
               

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


host - xxx.xxx.205.49 (?)
25.9.2017 12:10
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Výškový rozdiel 0,6 m nie je veľký, pri celkovom objeme vody 55 litrov bude rozdiel v tlakoch nízky. Ja by som Vám odporúčal napustiť vodu do systému tak, ako Vám odporúčali, bez natlakovania. Potom si odčítate hodnotu tlaku na tlakomere kotla a propočítate cca 0,1 - 0,2 bar (10 - 20 kPa), a na tento tlak predhustíte expanznú nádobu (aj tlakomery majú svoju toleranciu).

Ak je expanzná nádoba vyššie, pri meraní tlaku predhustenia Vám stačí zo systému vypustiť pár litrov vody. A pred opätovním napustením nezaškodí pridať do systému nejaký vhodný prípravok (Topekor...). Preto je dobré mať vo vyvýšenej časti (vo Vašom prípade aj blízko expanznej nádoby) nejaký "technologický otvor". Ja pre takýto účel používam teleso kúrenárskeho filtra.

Připojit reakci
                  

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


Kito (13) - xxx.xxx.241.211 (?)
25.9.2017 12:45
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak ze systému topení odpustím napouštěcím kohoutem vodu na tlak 0. Nebo ji vypustím nejvýše umístěným výpušťákem z radiátoru na chodbě, který je o kousek výš než ostatní radiátory v soustavě?

Potom snížím tlak v expanzi na max.0.2 a mělo by být hotovo? Tlak v exp. od jejího začátku 1.6 postupně stále snižuji neb to ze začátku i stříkalo s pojišťováku u kamen.

V systému mám již vodu naředěnou nemrznoucí směsí.

Děkuji za snahu poradit

Připojit reakci
                     

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


host - xxx.xxx.205.49 (?)
25.9.2017 13:23
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nie. Tlak v expanznej nádobe (predhustenie) nemá byť 0,2 bar! Tlak má byť o 0,1 - 0,2 bar vyšší, ako tlak studenej vody na tlakomeri pri kotli. Teda súčet!

Na vypustenie vody zo sústavy musíte mať nejaký ventil. Býva v najnižšom bode sústavy. Bežne v spodnej časti kotla. Počas vypúšťania je vhodné otvoriť nejaký "odvzdušňovací ventil" (nemusí to byť doslovne ventil), cez ktorý si sústava nasaje vzduch.

Tlak v expanznej nádobe (predhustenie) zmeriate "pneumaračom" na ventile, cez ktorý sa nádoba dohusťuje vzduchom. Vtedy nesmie byť v nádobe voda, ktorá by vytvárala protitlak. To by znehodnotilo meranie.

Připojit reakci
                     

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


host - xxx.xxx.205.49 (?)
25.9.2017 13:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Keď sa vrátim k Vášmu pôvodnému dotazu, tak to čo Vám bolo odporúčané, teda tlak vo vykurovacej sústave 0,5 bar (údaj na tlakomeri pri kotli) a predhustenie tlakovej nádoby na 0,6 bar, mi pripadá ako správna rada. Podľa Vášho popisu vykurovacej sústavy by to tak malo fungovať správne.

Len predpokladám, že asi nemeriate správne tlak v expanznej nádobe. Vymusíte zmerať jej predhustenie vzduchom. A vtedy v nádobe nesmiete mať žiadnu vodu, ktorá by vytvárala protitlak. Preto musíte mať pri meraní expanznú nádobu buď odpojenú (demontovanú), alebo musíte vypustiť časť vody z vykurovacej sústavy.

Připojit reakci
                        

Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení


Kito (13) - xxx.xxx.241.211 (?)
25.9.2017 13:53
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A v tom bude asi ten zakopanej pes, neb ten topenář mi radil upustit vodu v soustavě na 0, natlakovat exp na 0,6 a dotlakovat soustavu na 0,5. NJ budu muset odpustit krapet vody a změřit exp mimo systém.

Ono asi nejde z té exp. vytlačit tu přebytečnou vodu napumpováním vzduchu?

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2, 3, 4 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
U'prava nádoby na popel211.11.2018199
Dočasné odpojení topného žebříku919.10.20181037
Přestavba litinového kotle Viadrus na automat1012.10.201825547
Po výměně kotle netopí část topení98.10.20182788
Vlk se nažral, ale koza zůstala celá35.10.2018796
Přitápění elektřinou2824.9.201815979
Elektrické podlahové topení zapojení422.9.2018708
Vytápění domu tepelným čerpadlem k bazénu369.8.201838889
Topení v krbových kamnech s výměníkem223.4.20181475
Jak změřit nemrznoucí směs media topení?56.4.20181525
Vlažná voda z výměníku1329.3.20182949
Viessman Vitopend, Vitodent428.3.20186673
Vytápění v dřevěnici1518.3.201814911
Jaký tlak v topení za studena?3418.3.201882907
Opop H420 eko ten s oranzovim poklopem1110.3.20182751
Topení do zimní zahrady?510.3.20189364
Kotel nemůže dotopit TUV223.2.20181575
Modulační režim či režim ON/OFF1418.2.20184750
Úprava kotle Viadrus Hercules U26 413.2.20186315
Máte prosím někdo zkušenosti s pyrolitickým kotlem Dakon?14.2.2018762
Izolační folie za radiátor76.1.201825902
Teplota aut. kotle222.12.20171575
Zavada kotle Viessmann620.12.20172089
Rada jak topit koksem612.12.201724061
Dvě řídící jednotky na jeden kotel819.11.20173184
Výměna starého plynového za kondenzační - jakou značku řadu?65.11.20173400
Nastavenie radiatorov93.11.20174356
Za jak dlouho shnije plynová trubka v mokrém sklepě?92.11.20174887
Jak seřídit kotel Destila 25 Z219.10.20171381
Autmatický kotel212.10.20172249
Čím topit? otázka před kompletní rekonstrukcí219.10.201715203
Jaký elektrokotel?289.10.201737336
Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení328.10.201711800
Radiátor mi netopí426.9.20173111
Elektrokotel, nebo olejové radiátory ORS?331.8.20172925
Expanční nádoba673.5.201773377
Dým z kotle2822.3.201758343
Radiátor - rozteč 315.3.20172610
Kotel na pelety114.2.20171980
Dehet v kotli Dakon DOR2472.2.20174764
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů