V patek zacala z kotle teci trvale proudem voda, na manometru naskocil tlak pres 3 bary, tedy evidentne doslo ke spojeni vodovodniho radu a systemu vytapeni, protoze voda tekla vytrvale. Odkud presne ta voda tekla nevim, nemohl jsem sundat kryt. Zavrel jsem tedy pod kotlem oba ventily ohrevu teple vody (Mam bivalentni vymenik Viessmann 500 litru - 9 let stari), spustil tlak topeni na normal. Kotel naskocil, ale hned zase skocil do chyby. Musel jsem nekolikrat restartovat, vypnout ohrev teple vody, ale nakonec kotel naskocil a topi dodnes. Pravdepodobne byla v protoru horaku voda.
    V pondeli jsem obvolal ruzne (Viessmann i externi techniky) a ti shodne tvrdili, ze tlak mestske vody se mohl do kotle dostat pouze pres vymenik zasobniku, tak jsem zacal shanet novy zasobnik, jenze mi napadlo, ze jeste vyzkousim jestli je opravdu vadny.
    V utery tj dnes jsem povolil matici obehu teple vody (horni vymenik) a z bojleru nevysla ani kapka. Pokud by byl vymenik perforovan, musela by logicky teci voda proudem. Znovu jsem naprogramoval ohrev vody, kotel tj topeni a tepla voda vesele bezi uz pres hodinu, tlak drzi konstantni a ja ztratil veskere iluze, ze lidi co za penize opravuji a servisuji kotle Viessmann maji o tech vecech nejake znalosti.

Nenapada nekoho co se vlastne stalo?

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Zavada kotle Viessmann


host - xxx.xxx.223.121 (?)
19.12.2017 15:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

"Záhadné" problémy může způsobovat expanzní nádoba - buď není dostatečně natlakovaná (nejčastěji), nebo je přetlakovaná (a o tom pochybuji). Když je prázdná a systém se dopustí studený, po ohřátí vyletí tlak a jde to ven pojistným ventilem.

Připojit reakci
      

Zavada kotle Viessmann


host - xxx.xxx.250.122 (?)
19.12.2017 15:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nekde se spojil vodovodni rad a topny system. Voda ze radu vytekala pres kotel ven.  Ted jen najit kde se spojil. S expanzkou to nema co delat. Navic si Viessmannuv kotel umi pretlak odhazet pres kondenzacni odtok.

Ale diky za snahu

Připojit reakci
         

Zavada kotle Viessmann


host - xxx.xxx.254.230 (?)
19.12.2017 19:56
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ventil na dopúšťanie vody do systému vykurovania?

Připojit reakci
         

Zavada kotle Viessmann


host - xxx.xxx.223.121 (?)
20.12.2017 9:30
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

To pak jedině, že máte uděláno "automatické" dopouštění přes redukční ventil (což je v rozporu s normou) a pod sedlo redukčního ventilu se dostala nečistota, přestal tedy těsnit. Pokud vyloučíme výměník zásobníku TV, tak se to nemá kde propojit. 

Připojit reakci
            

Zavada kotle Viessmann


host - xxx.xxx.250.122 (?)
20.12.2017 11:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nemam automaticke dopousteni, ale podezrivam vadny rohacek, mozna ze kotlovy ventil nebyl dovreny, je spatne pristupny a zavadu rohacku jsem nepredpokladal. Vyzkousim.

Připojit reakci
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Topení v krbových kamnech s výměníkem223.4.2018760
Jak změřit nemrznoucí směs media topení?56.4.2018759
Vlažná voda z výměníku1329.3.20181748
Viessman Vitopend, Vitodent428.3.20186059
Přestavba litinového kotle Viadrus na automat919.3.201823775
Vytápění v dřevěnici1518.3.201813450
Jaký tlak v topení za studena?3418.3.201873481
Opop H420 eko ten s oranzovim poklopem1110.3.20181650
Topení do zimní zahrady?510.3.20188648
Kotel nemůže dotopit TUV223.2.20181101
Modulační režim či režim ON/OFF1418.2.20183312
Úprava kotle Viadrus Hercules U26 413.2.20185032
Po výměně kotle netopí část topení75.2.20181523
Máte prosím někdo zkušenosti s pyrolitickým kotlem Dakon?14.2.2018443
Izolační folie za radiátor76.1.201824777
Teplota aut. kotle222.12.20171156
Zavada kotle Viessmann620.12.20171419
Rada jak topit koksem612.12.201722978
Dvě řídící jednotky na jeden kotel819.11.20172314
Výměna starého plynového za kondenzační - jakou značku řadu?65.11.20172504
Nastavenie radiatorov93.11.20172964
Za jak dlouho shnije plynová trubka v mokrém sklepě?92.11.20173994
Jak seřídit kotel Destila 25 Z219.10.20171028
Autmatický kotel212.10.20171850
Čím topit? otázka před kompletní rekonstrukcí219.10.201713110
Jaký elektrokotel?289.10.201734457
Rozdílný tlak ve studeném a ohřátém topení328.10.20178530
Radiátor mi netopí426.9.20172237
Elektrokotel, nebo olejové radiátory ORS?331.8.20172210
Vytápění domu tepelným čerpadlem k bazénu353.5.201735176
Expanční nádoba673.5.201767707
Dým z kotle2822.3.201755058
Radiátor - rozteč 315.3.20172142
Kotel na pelety114.2.20171680
Dehet v kotli Dakon DOR2472.2.20173944
Přitápění elektřinou2631.1.201712695
Tlak v Protherm RAY 12 K529.1.20172549
Polostudené radiátory526.1.20174425
Viadrus G 27 ideal 310.1.20173064
Nastavení příložního termostatu38.1.20172765
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama
(c) Lupo Media 1999 - 2018
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů