Potrubni ventilator a kus ohevne hadice... a spise jako v dole, tahat vzduch od tama a vstupem nechat proudit novy - pokud teda vetrak zvladne pripadnou vodni mlhu...

To je prave ten pruser, co ze zacatku vypada jako trivka, snadno se zvrtne do pomerne narocneho ukolu, ktery se behem vikendu v jednom realizovat neda... treba to jimky bych nelezl, kdyby nahore nebyl nekdo, kdo mne bude jistit...

L.

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
                  

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.212.195 (?)
22.8.2019 13:09
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

ja neverim tomu ze by tam nebylo dno v tom rozmacenem podlozi by uz davno samotne steny musely klesnout vlastni vahou a vymlouvat se na to ze nemate zeleznou tyc mi taky pripada dost smesne v kazdem kovosrote se najde kus vodovodni trubky nebo roxoru nebo i o sousedu na zapujceni se da neco najit co tam zapichnout

Připojit reakci
                     

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.84.190 (?)
22.8.2019 15:05
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Tazatel smolda se asi z těch rad už zhroutil.Nakonec napíše ze pro fekal není k chatě ani cesta. Dal tu zaznělo, ze obsluha fekalu je zkušená. To mohu potvrdit a pravé proto velice pozorně budou rozhodovat co si do fekalu nechají naředit. To co tam nejde samo, tak nejde ani ven (Písek, kamínky, jíl apod.) znovu se to musí z fekalu vystřídat. Proto se přímo na takové melouchy těší.Obvodove zdi jsou třeba na základ.pasech když už tam není možná podlaha. Proč by se mělo něco hroutit. Čerpadlo které tazatel jmenoval stojí 10 tisíc korun.Takze po etapách míchat a snažit se co nejvíc hustého pokaždé vyčerpat.
Připojit reakci
                        

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.68.17 (?)
22.8.2019 15:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je ještě jedna možnost pokud je víc chat a sou tam obecní pozemky tak po domluvě s obcí vystavět jeden septik a pískový filtr pro víc chat jo něco by to stálo ale byl by klid a nic co by se po vás mohlo vozit (státní šiml životního prostředí) Ono pokud berete vodu ze studně a tak i sousedi stačí jedna salmonela či jiné problémy a je zle pak se po vás svezou a nějakých 20 tisíc za septik a pískový filtr zbudovaný svépomocí bude jen sranda proti pokutám co životní protředí vypaluje za znečištění podzemních vod

Připojit reakci
                        

Jimka bez podlahy


sm0lda (16) - xxx.xxx.65.111 (?)
26.8.2019 10:49
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

jeste jsem se nezhroutil, ale zhroutim se asi, jak to budu delat smiley

fekalnici mi to odmitli, tak jak psal nekdo nahore. Potom by nebyly schopni to z cisterny dostt pryc, zacnu zapichnutim tycky do bahna podlahy a uvidim na co narazim. Pokud by tam nejake dno bylo, tak by byla otazka to jen vycistit a problem vyresen. Pokud tam zadne dno nebude, tak je na svete problem. Zatim nebudu predbihat. Diky vsem za rady.

Připojit reakci
                           

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.10.2 (?)
27.8.2019 0:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Aby nakonec nejjednodussi reseni nebylo udelat jimku novou a starou zavest vykopanou zeminou... L.
Připojit reakci
                           

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.29.47 (?)
22.9.2019 10:21
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Mam presne tu stejnou situaci. Puvodni dvoukomorovy septik byl zrusen a odpad prepojen do nove obecni kanalizace. Obsah co v nem byl zacal zvolna klesat - inu je to netesne... Zavedl jsem do odpojeneho septiku svod z okapu, v bauhausu pujcil kalovku, michal hrabemi a vystup cerpadla zatahl servisni sachtou do kanalizace. Metodou postupneho redeni, michani hrabemi a vycerpavani jsem vse odstranil. Steny jsou chvili salovane z betonu, ale pod tim je sekana skala. A totez dno. Nic nikam nepada nic neklesa nic se nehrouti. Takze septiky byly zamerne delane netesne to byla bezna praxe. Nyni po zruseni chci pouzit jako nadrz na destovou vodu a ta netesnost mi bohuzel vadi. Cili budu resit jak to dole zabetonovat. Tez mam vstup jen kanalem, vevnitr jsem jeste nebyl, ale dno je pevne (skala) a vubec uz to nesmrdi - nekolikrat aplikovane septikove bakterie. Kari sit se bude muset rozrezat na pasy co projdou vikem a dole s presahy zase srovnat a zalit betonem. Nic lepsiho me zatim nenapadlo...

Připojit reakci
                           

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.68.17 (?)
22.9.2019 11:19
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Na skálu karisíť není to zbytečnost stačí beton o síle 20 cm a nehne se, Nebo snad máte dojem že se skála bude hýbat jediný problém vidím v izolaci na úniky kdysi se to dělalo asfaltem nebo gumoasfaltem

Lepší by bylo odkrýt a narvat tam palstovou nádobu zalít třeba mamuta na vodu

Připojit reakci
                           

Jimka bez podlahy


host - xxx.xxx.137.234 (?)
22.9.2019 12:22
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Beton dna rozhodně vyarmovat.  V prostém betonu vzniknou smrťovací trhliny a bude opět prosakovat. Pokud máte vstup jen šachtou, kterou naprojde kari sít, udělejte výztuž vázanou z prutové výtuže. Aleš

Připojit reakci
1, 2, 3   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Zkušenosti s domovní ČOV1316.12.2019326127
Jimka bez podlahy2922.9.20194619
Čerpadlo typu malyš a domácí vodárna1030.8.20191714
Jakou značku čerpadla do žumpy126.2.20195498
Drenážní miničerpadlo530.1.20192472
Plastová samonosná Jímka 15m329.12.20182318
Výběr a porovnání ČOV615.11.20186006
Výpočet průměru odpadní trubky - kanalizace a okapy2323.10.201898728
Biologický filtr za septik117.10.20182020
Nevyuzivany septik - zumpa615.10.20184992
Vícekomorový septik / septik SL do 3 kubíků89.9.20187583
Čistění ČOV TP 8 EO121.9.201826989
Jak filtrovat první splach dešťové vody ze střechy?317.8.20183160
Trativod1315.8.201810970
ČOV Herva912.8.201830443
Odpadní voda od souseda protéká do sklepa111.8.20181759
Jímka v místě s vysokou hladinou spodní vody1825.7.201851836
Průměr, sklon a větrání kanalizace1311.7.201846657
Odvětrání septiku18.7.20182915
Pěna v čističce odpadních vod2822.6.201851806
Septik nebo ČOV716.6.20184445
Biocleaner BC4 - kal na hladině 722.5.2018137162
Éxistuje nejaky pristroj, ktory by presne zameral v zemi odpad?51.4.20183332
Geberit Duofix122.1.20181608
Sklolaminátová jímka6121.12.2017130281
Kalové čerpadlo 125.9.20172842
Sifon do sprchového koutu421.9.20174291
Napojení kanálku pred garáží 38.9.20173572
Problém s trativodem přes cizí pozemek63.8.20176230
Realne parametre kalovych cerpadiel1110.7.20176556
Jak nejlépe napojit větší trubku do plastové nádrže bez otvoru126.7.201710473
Zamrzlé okapy - svody369.6.201767008
Co se zrušeným septikem?2930.5.201781670
Jaké čerpadlo použít na septik?2124.4.201767394
Z jakého materiálu nadzemní nádrž/sud na dešťovou vodu?65.4.20175934
Dodatečné přidělání trativodu z koupelny a kuchyně1214.3.201713229
Meradlo odpadovej vody63.1.201710687
Zber dažďovej vody mimo stavby 416.11.20166697
Jak řešit ropné látky v jímce29.11.20165342
Nejvhodnější dodatečný způsob připojení KG trubky na kameninu 326.10.20167151
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Kontakty
(c) Lupo Media 1999 - 2019
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů