Zdravím prispievateľov na tému elektoosmóza ..., host, 12.4.2016
V jaké výšce od země je třeba umístit elektr..., emil Lukovský, 29.12.2015
Ja som použil pasívnú elektroosmózu, kde je ..., host, 10.12.2015
Elektroosmozou se bavím několik let na svém ... , Chiron , 24.11.2015
O elektroosmóze není pochyb, to je metoda osvědčen..., host, 8.6.2015
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.105.202 (?)
25.6.2012 17:15, počet návštěv: 43250
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Máte někdo zkušenosti s odvlhčením zdiva pomocí mírné elektroosmózy? EM

Připojit reakci   
Vše o zahradě - rostliny, ovoce, zelenina, zahradní technika, nářadí, doplňky, bazény a jezírka
   

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.64.158 (?)
16.1.2013 0:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím, zrovna řeším stejný problém jestli elektroosmoza funguje nebo ne.Je tu někdo, kdo s tim má reálnou zkušenost.

Připojit reakci
      

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.106.170 (?)
16.1.2013 10:32
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Elektroosmosa není nic nového, je to odzkoušená a funkční metoda. Princip spočívá v působení elektrochemického potenciálu pomocí kterého dochází ke proudění vody ve zdi směrem do podloží. Existují pasivní aktivní metody, maximální účinnost mají samozřejmě aktivní metody, tzn. používá se externí zdroj pomocí kterého kterého vkládáme napětí na elektrody.

Stejně jde pouze o doplňkovou metodu, která klasické stavební metody nemůže nahradit.

Princip je popsán např. zde

Pokud ale uvažujete o metodě vysoušení pomocí nějaké pochybné bezdrátové metody, tak bych byl k její účinnosti velmi skeptický.

Libor

Připojit reakci
         

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.162.170 (?)
17.3.2013 14:52
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

elektroosmóza -metóda vyvinutá v Maďarsku, môj zdroj informácií boli vysokoškolské skriptá z roku 1975 a neskoršie, nakoľko kolegyňa študovala na stavebej fakulte v Bratislave. Spôsobov vykonania je viacero. Ja som si zvolil hrebeňovú metódu s aktívnym zdrojom. Vypracoval som projekt, urobil za pomoci revízeho technika EZ meranie potenciálov v murive temer storočného domu a potom sa dal do vŕtania zvárania a izolovania elektród. Keď si uvedomíte aké technické pomôcky boli vtedy k dispozícii a aké sú dnes. Tak je to teraz zábava. Ja som to zvládol na úkor čerpania 2 týždňov dovolenky. Elektrické napätie privedené na hrebeňovú elektródu zabrání vzlínaniu vlhkosti do muriva a nasleduje prirodzené vysúšanie, ktorému prospieva osekanie starej omietky v ktorej je veľa solí. Vysušovanie muriva sa dalo sledovať podľa postupných okom viditeľných bledých vrstiev na murive.Je to výborná metóda na tehlové stavby. Ak sa elektródy umiestnia na úroven základovej špáry vlhkosť zostáva pod jej úrovňou. V skriptách, ktoré som si naštudoval na vykonanie elektroosmózy sa vted uvádzalo, že ide o Maďarský patent. Patent asi padol, ale myšlienka je to skvelá a v praxi overená. Vrele doporučujem na tehlovéstavby. Z iných nemám skúsenosti. Zdraví Vojtech.

Připojit reakci
      

Mírná elektreoosmóza


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.216.160 (?)
17.3.2013 15:12
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano, elektroosmóza v pravém slova smyslu funguje skvěle. (nebavíme se o  "zázračných krabičkách "  které údajně pracují "bezdrátovou elektroosmózou"- nic takového neexistuje)

Elektroosmóza je jako jev známá již od počátku 19. století, avšak k vysoušení zdiva byla použita v polovině minulého století. Dnes se užívá s velkým úspěchem v různých modifikacích na celém světě a je neustále jednak metodicky, jednak materiálově zdokonalována.Problémem jsou totiž právě použité materiály, které u některých druhů vlhkostí korodují a tím ztrácejí funkčnost. Vysušování elektroosmózou je variantně založené na:

 -   pasivním proudu na bázi přirozeného minusového potenciálu země;
  -   aktivním principu, kdy je do zdiva přiváděn elektrický proud.

Na stavebním trhu se uplatňuje celá řada aktivních, účinnějších metod. Jsou dodávány „na klíč“ specializovanými firmami, které svoje dílo zaručují v rozmezí od pěti do deseti let. Po ukončení záruční doby metody pracují dál a délka jejich životnosti je ovlivněna zejména použitými materiály. U některých metod lze s trochou nadsázky říci, že jejich funkčnost se  přibližuje životnosti stavby a jejího zařízení.Obecně se tedy jedná o zabudování kladných elektrod a elektrod záporných, včetně systému napájení tak, aby se pomocí elektrického pole nadměrná vlhkost „posouvala“ do určených oblastí

Elektroosmóza funguje skvěle, v zahraničí se dokonce používá pro rychlé vysušení novostaveb - do věnce se umístí antikorová elektroda, totéž na úrovni základů a dům se velmi rychle vysuší.

Podobně lze vysušovat i staré objekty, po jejich vysušení se odpojí zdroj stejnosměrného napětí a elektrody se mohou propojit.

Moderní systémy mají dlouhou životnost elektrod, amatérské systémy vyžadují použití kvalitních antikorových, či grafitových elektrod (titan neí právě dvakrát dostupný). U Amatérských systémů jsou vstupní materiálové náklady velmi přijatelné, ale mívají kratší životnost

Profesionální systémy pracují s maximálně. 6 V, jehož průměrná pracovní velikost napětí bývá okolo 3V. V systému kapilár (skrze který dochází ke stoupání vlhkosti ve zdivu) je transportována voda, včetně části vodorozpustných solí směrem pod základy, pomocí trvalého elektrického napětí. Do zdiva a pod základy se vytvoří sytém  kladných a záporných elektrod. Elektrody jsou napájeny ze zdroje napětí, napájeného ze sítě.
Anody (kladný pól) jsou tvořeny systémem vrtaných elektrod, nebo velkoplošně prvky (tvaru mřížek šířky 250 mm) chráněnými vodivým lakem. Na zeď se uloží zaomítnutím. Systém rozvržení těchto pásových elektrod je definován návrhem. Síťové prvky systému bývají uloženy převážně na fasádách v určené výšce, částečně i na  vnitřních  zdech.
Katody (záporný pól) jsou tvořeny  tyčemi uloženými do vývrtů. Jsou kolmé, umístěny v bezpečné hloubce, pod podlahou suterénu.
Zařízení bývají zcela bezobsluhová.

Nicméně elektroosmotické sušení vždy vyžaduje i konzervativní opatření v sanované budově.

- typicky je to  provedení celoplošných odvětrávaných podlah v úrovni přízemí u nepodsklepených budov, případně  odvětrávanky ve sklěpě.

-  sanační omítky, jako součást elektroosmózy a jako samostatná sanace jsou též nutné

-   drenážní systém nejbližšího okolí budov a celkového pozemku. Pečlivé odvedení srážek  do dešťové kanalizace.

Obrázky:



Připojit reakci
         

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.105.202 (?)
18.3.2013 20:43
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A máte s ní osobní zkušenost? Třeba na stavbách, které jste realizovali, či naopak kdy bylo od realizace upuštěno? Příkladů použití je v knihách Ing. Balíka mnoho.

Připojit reakci
            

Mírná elektreoosmóza


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.216.160 (?)
18.3.2013 22:00
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Ano, realizoval jsem to třikrát, vždy svépomocí, jednou v mém domě, dvakrát u přátel. Jako elektrody jsem poprvé použil antikorové pásky a antikorové šrouby. Fungovalo to skvěle, po 7-8 letech ale koroze pásky zcela zlikvidovala. Budova ale byla vysušená a byly už dávno provedené i ostatní sanace. Další dvě aplikace jsme s přáteli provedli s grafitovými elektrodami v kombinaci se zeměním z natikora na  zemnění bleskosvodů. Opět to fungovalo bez problémů, zdroj napětí nabíječka autobaterie.

Je to již více let, dnes by jistě bylo možné sehnat profesionální komponenty. nebo kvalitnější antikorové.  Sehnat by bylo možné i Titanovou kulatinu grade7 (s příměsí Paladia a s vysokou odolností proti korozi), jen si nejsem jistý cenou, opracování (vyříznutí závitů) vyžaduje stejný přístup jako opracování kvalitního nerezu(prý). Dnes by bylo asi racionální provést kalkulaci profesionálních elektrod. Nicméně, třebaže jsou dnes řídící jednotky sofistikovaně řízené mikropočítačem, jsem přesvědčen, že by stačil běžný zdroj stejnosměrného napětí (zmíněná autonabíječka MADE IN CHINA)

Elektroosmóza je popsána na mnoha místech, při popsaných realizacích jsem vyšel z návodu, který jsem stáhnul kdesi na Netu. bylo skutečně zajímavé sledovat(během dní), jak se zamokřená hranice posunuje dolů..Zedníci, kteří pomáhali srealizací se chodili na linii zamokření udivěně dívat a vždy posuv od poslední linie sledovali stejně užasle, jako indiáni první španěle:.   

Elektroosmóza ale není všemocná, je nutné provést i standardní sanaci (odvětrání, odvod srážkové vody atd., atp.)

Připojit reakci
               

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.153.163 (?)
7.4.2013 17:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

K poslednej vete pána ch.alího  by sa žiadalo doplniť nové metódy, ktoré ponúka chémia ako napr. infúzne clony v murive injektážnym krémom, skúsenosti z používania tejto a podobných metód, prípadné kombinácie s elektroosmózou. Čaká marealizácia náhrady za elektoosmózu, ktorá sa rozpadla. Za dobré nápady vopred ďakujem. Snáď to pomôže viacerým záujemcom o vysušenie starých stavebných obektov. S pozdravom Vojtech.

Připojit reakci
                  

Mírná elektreoosmóza


Chemický Alí (2699) - xxx.xxx.216.160 (?)
8.4.2013 1:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Víte Vojtěchu, problém je v tom, že všechny současné napouštěcí metody jsou tak "ekologické", že až na naprosté výjimky vykazují horší účinek, než staré "neekologické" napouštěcí metody.

 Zcela úmyslně píší "neekologické" v úvozovkách. Protože jejich zákaz, či omezení je způsobenp více politickou korektností, než riziky s jejich použítí spojenými.

Mechanické vytvoření hydroizolační bariéry a mechanické důsledné odvětrání základů dává vždy ten nejlepší výsledek, ostatní metody jsou buď doplňkové, nebo jsou určitým východiskem, pokud není možné použít klaisku

Připojit reakci
                     

Mírná elektreoosmóza


host - xxx.xxx.225.126 (?)
12.4.2016 21:41
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím prispievateľov na tému elektoosmóza a ďakujem za príspevky na moje dopyty, hoci sú už zo dva tri roky staré. Pripájam novú otázku k tejto téme a to zloženie vodivej malty na hrebeňovú elektrosmózu. Dôvod je jednoduchy. Objavil som starý projekt z rokov 197.. podľa ktorého som elektroosmózu realizoval. Išlo o aktívnu i pasívnu formu. Všetko pracovalo perfektne, a tak som sa rozhodol na staré kolená projekt zopakovať. Po materiálnej i vercajchovej stránke je to OK, ale v projekte sa uvádza poznamka do vyvŕtaných dier pre elekródy dať vodivú maltu. Pamätám si iba, že som zháňal sadze/uhlík/ a to je všetko. Aké ďalšie komponenty som použil si nepamätám. Trochu mi pomáha príspevok 34.151 z 15.82013, ktorý uvádza grafit, vodne sklo, alebo akrylátovú disperziu do staveb. hmôt.

V čase realizácie som mal dostupné vodné sklo a sadze. Čo ale ďalej? Čo ponúka súčasný trh? Za odpoveďe vopred ďakujem. Vojtech.

PS: niekde v príspevkoch žiadal záujemca o informáciu aké sú vzdialenosto elektród a ich hľbka : v mojom prípade projekt uvádza dľžka elektródy je 2/3 hrúbky steny, rozteč elektód je 2/3 hrúbky steny. Overné v praxi.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit nové téma Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Izolace základů327.3.2017380
Výřez otvoru v betonové podlaze525.3.2017775
Jak a z čeho vyřešit vstupní schodek do domu 16.2.2017679
Bourání oblouku z litého betonu s armaturami 815.1.20171622
Materiál na balkon711.1.20174165
Vyspravení starého betonového schodu1110.1.20177904
Obkládání sádrokartonem159.12.201612936
Povolení od souseda22.12.20161014
Bojler na SDK zdi82.11.20162232
Vlhkost v bytě nebo na chalupě2928.10.201672175
Přizdění příčky522.10.20162125
Věnec na kamenné zdí13.10.20161041
Prasklé nosné zdi 425.8.20162771
Jak na sklep?419.8.20163870
Svázání prasklé cihlové zdi na staré chalupě 3510.7.201692301
Kamenná zeď - napojení sádrokartonu a palubek51.7.20169322
Zatopené díry pro chemickou kotvu415.6.20162122
KVH 120x120 mm na krokve?18.6.20161129
Oprava prasknutého porfixu 176.6.20165392
Přilepené bednění pryskyřicí 55.6.20162460
Chemická kotva331.5.20162001
Pribetonovani na stary beton829.4.20164484
Mírná elektreoosmóza2012.4.201643251
Zídka na starou betonovou desku121.3.20161575
Pripojeni na vodovodni rad/kanalizaci78.3.20163553
Vyříznutí starých plechových zárubní421.2.20162731
Zeď široká 15cm35.1.20162876
Sádroštuk34.1.20162696
Dlaždice na venkovní terase110.11.20151974
Práce na stavbě přes zimu... Lze? A co všechno?49.11.20152917
Jak s tím naložit?227.10.20152077
Odstranění rostlinstva24.9.20153075
Malé okno v nosné zdi229.7.20153165
Jak vyvrtat díru do betonu a skrz hlínu asi 4m828.7.201520826
Veranda415.7.20154035
Levnejsi remeslnik2513.7.201518229
Izolace mezi sklepem (klenba) a dřevěnou podlahou19.7.20152364
Jak na nivelačku v šikmině45.7.20153964
Pilíř ze ztraceného bednění1623.6.201515870
Stavební otvor pro posuvné dveře915.6.20157379
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Podmínky užívání | Reklama | Podněty a připomínky
(c) Lupo Media 1999 - 2017
Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů